Необходима срочная подсказка Protherm Скат + бойлер к нему

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим_Бысик, 03.09.16.

  1. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Разочарую Вас. Дважды.
    1. Параметр d. 93 всего лишь меняет цифры на табло и логику их отображения. То есть если Вы видите там 9 кВт, то котёл работает включив все элементы и потребляет свои 18 кВт. Котёл показывает Вам цифры как на 9кВт котле, но работает как и работал.
    2. Воду котёл будет греть на максимуме, независимо от установок даже если они будут сделаны в правильном месте.
     
  2. reclub
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24

    reclub

    Участник

    reclub

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24
    Я ориентируюсь на электросчетчик, который показывает текущую мощность. И при нагреве воды и при отоплении он сейчас показывает не более 9 КВт. При первом подключении котёл показал на счётчике и на табло 18 КВт.
     
  3. reclub
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24

    reclub

    Участник

    reclub

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24
    После смены параметра d93 необходимо заново настроить температуру ГВС и отопления. После этого начнет работать.
     
  4. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Не начинает там ничего работать! Котлу до лампочки эти настройки. Они нужны исключительно для правильного отображения на дисплее и изменения логики работы. Давайте пойдём обратным путём, если я на котле в 9 кВт изменю эти настройки на 18 кВт он не станет от этого котлом на 18 кВт.

    Эти настройки, конкретно на вашем котле, нужны мозгам для отображения мощности в плане: если включены все элементы надо отображать 18 кВт на табло. Если включён один элемент, то надо отображать 2 кВт. При смене параметра d. 93 эти цифры изменятся под те элементы которые стоят в котле другой мощности.

    Единственная разница, если выставить котёл 18 кВт на 9 кВт, то из-за разнице в количестве сборок ТЭН он может "забыть" про одну из них т. к. в 9 кВт стоит 2 сборки 6+3, а в 18 кВт стоят 3 сборки по 6кВт. Соответственно при этом режиме, даже "забыв"про одну сборку котёл будет включать 2 сборки, что составит 12 кВт.

    Все котлы от 6 до 18 кВт абсолютно одинаковы, отличаются только подключёнными сборками ТЭН, которыми и формируется мощность. В котлах более 18 кВт плата управления имеет полный комплект реле на плате т. к. там больше сборок ТЭН, вот и все отличия.
     
  5. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    4.092

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    4.092
    Адрес:
    Москва
    Скажите, а автомат не выбивало при выделенных на дом 15 квт ?
    какое финишное покрытие пола выбрали в гостиной и спальнях ?
     
  6. reclub
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24

    reclub

    Участник

    reclub

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24
    Спасибо, помогли разобрать. Действительно, отключил всех потребителей и котёл выдает 12Квт, при отображении на табло 9 кВт. Но всё же способ рабочий и мощность понизить можно. Попробую теперь установить котлу мощность 12 КВт. Надеюсь, что теперь будет показывать реальные данные.
     
  7. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    В случае установки 12 кВт он будет показывать правильно т. к. наборы ТЭН будут одинаковые.
    6 (2+2+2)+6 (2+2+2)+6 (2+2+2) у 18 кВт котла
    6 (2+2+2)+6 (2+2+2) у 12 кВт котла.

    В Вашем случае не будет использоваться 3 элемента в одной последней сборке ТЭН, но показывать всё будет правильно и работать будет правильно.
     
  8. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    4.092

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    4.092
    Адрес:
    Москва
    Получается нельзя в котле на 12 квт настроить мощность 8 квт ?
    а это?
    протерм.jpg
     
  9. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Как это нельзя? Можно! В каждой сборке 6 кВт стоят 3 элемента по 2 кВт и включаются отдельно, я же их расписал.
     
  10. reclub
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24

    reclub

    Участник

    reclub

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24
    Возвращаясь к уменьшению мощности котла. А что, если сделать имитацию срабатывания реле разгрузки, например поставить перемычку. В сервисном режиме d68 выбираем ограничение по всем фазами, а в режиме d69 можно выбрать резервируемую (уменьшаемую мощность). Не вредно ли котлу работать постоянно в таком режиме? Будет ли при такой схеме уменьшаться мощность при нагреве бойлера?
     
  11. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Будет, только без перемычки. Там логика обратная, есть перемычка - полная мощность, нет перемычки - ограничение мощности. Для этого ограничения достаточно просто установить это ограничение в меню и оно сразу же начнёт действовать.

    Тему собственно прочитать сначала можно было. В ней же и ответ этот уже был.
     
    Последнее редактирование: 26.10.17
  12. reclub
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24

    reclub

    Участник

    reclub

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24
    Извините, пропустил в теме это решение. Сейчас попробовал, действительно можно уменьшить мощность, причем и на нагрев горячей воды тоже ограничение срабатывает. Можете подсказать, можно ли с одного термостата с сухими контактами замыкать одновременно контакты 1-2 (комнатной термостат) и 5-6 (реле разгрузки) для реализации следующей схемы: отопление по ночному тарифу с 23.00 до 07.00. Мощность выставлена на 12 кВт. при 15 кВт на дом. Днём термостат не работает, контакты разомкнуты - отопление нет, но нагрев горячей воды при половине мощности котла. В 23.00 термостат по времени включается, начинает работать отопление на 12 КВт. Таким образом, днём (супруга дома) останется приличная мощность для духовки, плиты и т. д. А ночью вся мощность идёт на котёл, без опасения перегрузить сеть.
     
  13. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Ну схемы платы и её логику работы я не знаю, не могу ничего сказать, может будет работать, а может быть от таких замыканий процессор скажет кряк и Вы пойдёте покупать новую плату. Проще как-то прикрутить слаботочную релюшку с парой контактов к термостату, он будет управлятьрелюшкой, а та уже замыкать-размыкать нужные контакты.
     
  14. reclub
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24

    reclub

    Участник

    reclub

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    24
    Спасибо. Надо подумать.
     
  15. Вадим_Бысик
    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    43

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Вадим_Бысик

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    @baziliy, по итогам мытарств куплен скат 14 кВт и комбинированный (электротены + змеевик) Drazice на 160 литров. Пока в доме живет одна мама к скату бойлер не подключали, молотит на электричестве.

    Датчиками всяким не заморачивался. На скате очень удобная регулировка как исходящей температуры, так и мощности. Причем в сервисное меню лезть не нужно для этого. Вернее в сервисном можно задать какое-то значение температуры подающей магистрали и шаг мощности, а далее в текущем режиме на панели управления выбирать конкретное значение. При этом если выбрана мощность к примеру 7 кВт, скат будет давать варианты переключения от 4 до 9, если мне не изменяет память. При околонулевой температуре на улице для обогрева 100 квадаратов первого этажа (второй пока не жилой, но там тоже тепло) выставляю температуру подающей магистрали на 32-35 градусов, Скат при этом молотит на 2 кВт, перреключаясь на 4 и более (до семи, т. к. выбрал в системных настройках такое значение) в моменты, когда значение температуры было поднято в настройках с 26 до более высокого значения. Момент переключения мощности четко слышится по переключению реле и электрическому гулу (не электрик, не знаю как это научно описать).
     
    Последнее редактирование: 28.10.17