1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Проект газификации

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Neizvestnyi, 05.09.16.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    -к внутренним требованиям ГРО. Вот все, что они требуют есть это в НПА или нет они это будут требовать. Так сказать мы так работаем .
     
  2. MihaP204
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    24

    MihaP204

    Живу здесь

    MihaP204

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такой ситуации: Котельная имеет недостаточный объём, проектный инженер объединил коридор с котельной, на плане указал - обеспечить проём. На тот момент уже была установлена дверь. Дверь сняли, заделали на коробке места под петли и замок. Технадзор при приёмке требует выломать коробку, под предлогом, что "когда мы всё сделаем и уйдём, вы снова повесите дверь". Пугают, что если коробка не будет убрана при пуске - оформят неустранение замечаний с последующим подключением через пол года. Никаких письменных актов о замечаниях нам на руки естественно не выдавали. Насколько это требования законны?
     
  3. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    У вас котел с открытой камерой сгорания?
    В частном домостроении (индивидуальный жилой дом до 3 этажей) нет никаких технадзоров, осуществляющих приемку! Компания, которая подключает ваш ОКС к сети газораспределения, обычное акционерное общество, осуществлять надзоры и приемки внутри вашего участка не имеет никаких законных оснований.
    Единственная обязанность их это осуществить мониторинг выполнения ТУ, который обязан закончится составлением акта готовности.

    За нарушение всех вышеуказанных пунктов ППРФ 1314 (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/) должен оштрафовать УФАС, если вы обратитесь к ним с жалобой.
     
  4. MihaP204
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    24

    MihaP204

    Живу здесь

    MihaP204

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Котёл настенный двухконтурный, камера закрытая, турбо. Проектировщик требовал объём помещения 15м3 (у меня по факту 7,5). Проект, технадзор - делают горгаз. С горгазом же заключаем договор на поставку. Монтаж делала сторонняя организация, рекомендованная горгазом. Технадзор якобы проводил приёмку монтажа линии (по участку, в доме), проверял наличие заключения от пожарников на дымоход/вентиляцию. Тем не менее в замечаниях (для нас устных, но у него записаны) - фигурирует "надо убрать дверную коробку".
     
  5. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.

    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.

    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    СП 402.1325800.2018

    Только для котлов с открытой камерой сгорания на сегодняшний день регламентируется объем помещения теплогенераторной. В вашем случае этого требования нет.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.553
    Благодарности:
    27.634

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.553
    Благодарности:
    27.634
    Адрес:
    Калуга
    кол проектировщику
    точнее - кастрация пожизненная
    настенный закрытый вообще не требует практически ничего, хоть где его вешай
    если газфиикация по 1314 - проект не нужен
    с Вас просто во сех сторон вымогают деньги
    горгах это не осуществляет
    эттим занимается межрегионгаз
     
  7. MihaP204
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    24

    MihaP204

    Живу здесь

    MihaP204

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ростовская обл, Аксайский р-н
    Согласен, чистое вымогательство, пользуются тем, что монополисты. Но если начнём бодаться с ними - не знаю на сколько это всё затянется.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - так не бодайтесь, платите .
     
  9. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Не менее трех месяцев на УФАС, а там как пойдет: вменяемое ГРО взамен на отзыв вас по быстрому подключит, ну а если им крутизна в глаза попрет, то будете с их юристами от полугода и далее по судам ходить.
    Но обычно на "приемке" достаточно ткнуть в СП, в нужный пункт, и коробка уже может и не мешать процессу.
     
  10. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, где-нибудь регламентируется высота ввода или горизонтального участка газопровода внутри помещения?
    Газовики сделали "проект" по предварительному ТЗ было оговорено, что газопровод подходит к дому на глубине 0.9м и входит в дом на отметке 0.8м от уровня земли.
    Но в самом проекте стоит глубина газопровода 1.2м и больше никаких значений. Спросил где сверлить отверстие для ввода - сказали 0.8м от уровня пола ниже нельзя. В каких нормативных актах про это сказано не говорят...

    ps: глубину подземного газопровода можно делать 0.8м до верха трубы согласно СП, а вот ввод в дом...
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    - не регламентируется. Что касается внутреннего газвопровода СП402 -
    6.1 Внутренние газопроводы природного газа следует выполнять из металлических труб (стальных и медных), многослойных полимерных труб, включающих, в том числе, один металлический слой (металлополимерных) и соединительных деталей (фитингов) к ним (применяемые трубы - в соответствии с приложением Д).

    Высоту прокладки внутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания.
    Требования только для 6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и ремонта, но не менее:
    -до какой трубы ? По какому СП ?
     
  12. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    отлично, спасибо

    это про наружную (СП 62.13330.2011):
    5.2 ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    5.2.1 Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра ...
     
  13. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    В проекте стоит счетчик G4 (по википедии это 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч). У меня куплен счетчик с максимальным расходом 4м3/ч, что как теперь понимаю это соответствует G2.5 (0,025 м3/ч до 4,0 м3/ч)
    Проектом предусмотрен один котел с максимальным расходом газа 3.25м3/ч. Это укладывается в диапазон счетчика G2.5, т. е. можно мой использовать так же?
     
  14. ildaronii
    Регистрация:
    01.03.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ildaronii

    Участник

    ildaronii

    Участник

    Регистрация:
    01.03.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    По моему Вы что то путаете! Презумпция не виновности означает, что вина должна быть доказана! А вы же хотели сказать про действия закона о запрете и сказали с точностью наоборот! Вообще то звучит так "То что не запрещено то разрешено", то есть если нет требований в законе значит кто либо не вправе от вас требовать этого!
     
  15. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    795

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    795
    Спрошусь здесь, если не возражаете. Хочу уточнить по внутреннему газопроводу пару моментов:
    - для наружного газопровода расстояние от запорной арматуры до проемов регламентировано (для низкого 0.5м). Для внутреннего не нашел подобного. Верно ли, что расстояние до окна от крана на опуске к котлу не ограничивается?
    - высота прокладки внутреннего - из удобства монтажа и обслуживания, а вот опять же расстояния по вертикали-горизонтали от окон, стен, пола для внутреннего регламентируются или нет? Где-то встречал про 100мм от потолка, непонятно откуда взято, но опять кроме привязки к диаметру трубы других расстояний от стен и объектов не нашел. Что явно написано - чтобы не пересекали проемы. На каком расстоянии над окном и от потолка можно тянуть внутреннюю трубу? Перемычка над окном 230мм - влезет же Дн20 труба?