1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Утепление деревянного пола - 2

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.

  1. NataliaSH
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    290

    NataliaSH

    Живу здесь

    NataliaSH

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @agv100, потому что
    , то есть отапливаться будет не всегда и
    , пол метра пустоты как то пугает!
     
  2. Dark70
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    18

    Dark70

    Живу здесь

    Dark70

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    18
    Дом кирпичный, на ленточном фундаменте. Цоколь от 30 до 40 см т. к. уклон. С продухами.

    Лаги на шлакоблочных столбиках, по лагам доска 40-ка, далее ДВП.
    Вскрыть полы, засыпать глиной и потом залить стяжку-это слишком кардинально, хотелось бы более бюджетно и побыстрее.
    Поэтому планирую вскрыть пол, подшить фанеру между лаг, далее парозащиту, на нее каменную вату 5 см, а старый пол восстановить.
    Но что-то у меня по графику фигня получается :( Вроде как точка росы прям в минеральной вате.
    Может что напутал ?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=4&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=400&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=60&le4=1&lt4=0&mm4=234
     

    Вложения:

    • Продухи.jpg
  3. Dark70
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    18

    Dark70

    Живу здесь

    Dark70

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    18
    Все утеплились ? :)
     
  4. Dark70
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    18

    Dark70

    Живу здесь

    Dark70

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    18
    Все, разобрался. Поменял местами парозащитную мембрану с мин. ватой.
     
  5. dimka0986
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    7

    dimka0986

    Живу здесь

    dimka0986

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Как можно дополнительно утеплить каркасный пол утепленный эковатой. Дом на винтовых сваях, уже живем. Цоколь я читая форум понял, что утеплять бесполезно.
    Пол состоит из лаг, к которым на уголки снизу прикреплен брусок 50мм, на него уложена дюймовка доска, постелена изоляция Изоспан-Д, и засыпан утеплитель. Пол зимой, холодный.
    Варианты:
    1) Прикрепить к брускам под домом пенополистирол, но боюсь конденсата между двумя утеплителями.
    2) Купить роквул или наподобии, проложить вплотную к изоляции (под домом) между брусками и натянуть мембрану.
     
  6. Natasha_nimfa
    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Natasha_nimfa

    Новичок

    Natasha_nimfa

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста. Никак не могу разобраться с утеплением пола, как правильно.
    Ситуация: ленточный фундамент 50см от земли. От земли до уровня пола 70 см.
    Мысли такие (подсказали старшие в семье), но не знаю насколько правельные:
    1. Засыпать примерно 45см землёй (грунт+песок+суглинок) правильно ли так делать?
    2. положить гидроизоляцию, остальное пространство засыпать керамзитом (как теплоизоляция).
    3. потом изоляция, небольшой зазор (2-3см?)
    4. деревянный пол. Чистовой пол будет деревянным.
    Исправьте, пожалуйста)
     
  7. Asuspajero
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    203

    Asuspajero

    Живу здесь

    Asuspajero

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Гатчина
    Если деревянный пол, то тогда делать его на лагах, черновой пол, между лаг утеплитель и сверху и чистовой пол. В вашем варианте больше конструкция походит на пол по грунту. Засыпать нужно тем, что хорошо трамбуется, например, песок. При этом слои пролить хорошо, положить XPS толщиной 10 см, сверху пленку, армировать и залить стяжку. По стяжке можно любой финиш. Так у вас будут вполне теплые полы, не будут скрипеть, рассыхаться и пр. Нет риска, что что-то сгниет.
     
  8. ApocalypsElf
    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    ApocalypsElf

    Новичок

    ApocalypsElf

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста:
    Есть старый деревянный дом в СНТ, построен в конце 60-х или в начале 70-х. Представляет из себя сруб на заглубленном ленточном фундаменте, полы деревянные и довольно холодные. Какие-то попытки утеплить полы предпринимались еще при строительстве (между черным и чистовым полом проложен рубероид и, похоже, стекловата), но большого эффекта они не дали: из-под паркета ощутимо поддувает, когда на улице температура приближается к нулю.

    Возможности перестилать и серьезно переделывать полы сейчас нет, но как-то утеплить их хочется. Можно ли снизу уложить пенопласт (или ЭППС) на направляющих, оставив небольшой зазор между этим слоем и полом, чтобы оградить дом от холода, идущего со стороны подвала, а также от влаги, которая по весне начинает подниматься оттуда же? Подпол с продухами, но местность сама по себе болотистая и водоотвод на соседских участках запущен, весной везде очень сыро.

    Не будет ли подгнивать что-то где-то? Нужно ли делать вентиляцию пространства, которое окажется между утеплителем и нижней частью существующего пола?

    Примерную схему пола прилагаю. Заранее благодарю
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  9. AndrewPertsev
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Минск
    Зачем Вам это утеплять? Вы там зимовать собираетесь, топить помещение будете?
    Если топить и зимовать, то полы придётся разобрать снизу (снять черновой пол и вынуть старый утеплитель или что там от него осталось) и сделать пароизоляцию и утепление по следующей схеме: https://www.forumhouse.ru/posts/20175497/

    По Вашей же схеме — гарантия скорого изгнивания полов почти 100% (запирается влага внутри конструкции), а организация проветривания межслойного пространства либо сведёт на нет всё утепление (если подводить воздух с улицы), либо усугубит увлажнение (если из помещения).
     
    Последнее редактирование: 13.11.18
  10. ApocalypsElf
    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    ApocalypsElf

    Новичок

    ApocalypsElf

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Да, уже этой зимой. Так сложилось, что в квартиру сейчас не переехать. Но отапливаться дом будет в любом случае, даже если мы уедем.

    Ту схему видел, но я физически не потяну полностью так сделать в разумные сроки: работы очень много, я один, а зима близко.

    А если добавить сверху пленку и проветривать пространство через отапливаемые помещения, то все равно усугубится увлажнение? Дерево же со временем прогреется до температуры, близкой к температуре в комнатах, на нём конденсат выпадать не должен.
     
  11. AndrewPertsev
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Минск
    Если сверху уложите линолеум, а снизу вплотную каменную вату на паропроницаемой ветрозащитной мембране — то это будет наиболее простой и быстрый временный (ох, уж этот «временный») вариант.
    14.jpg

    1. Каменная вата 100...150 мм (сколько не жалко/потянете — потом её можно в пирог заложить в место, где знаки вопросов).
    2. Ветрозащитная поддерживающая утеплитель паропрозрачная мембрана усиленная зигзагообразно прибитыми шнурами/нитью/тесьмой/и т. п.
    3. Линолеум (или парозащитная плёнка (полиэтилен 150 мкм) +ковёр/ДВП/фанера/и т. п.)

    Продухи можно сильно не закрывать на зиму (прикройте только слегка: добейтесь регулировкой, чтобы подполье подсыхало, но не перемораживалось).

    А летом приступите к нормальному устройству пирога подвального перекрытия.
     
  12. Boris91
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Boris91

    Участник

    Boris91

    Участник

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Добрый день!
    Знающие люди, прошу просветить меня в вопросе утепления пола ЭППС.
    Имеем:
    Дом на винтовых сваях. Расстояние от земли до чернового пола ~50-60 см.
    Пол утеплен минеральной ватой 150 мм + паровлагоизоляция с внешней и внутренней стороны. Чистовая доска 28 мм, доски чернового пола ~10-15мм.
    Собственно вопросы:
    - Имеет ли смысл утеплить пол с внешней стороны посредством закрепления пенополистирола к лагам чернового пола ?
    - Если смысл все-таки есть, то какая толщина утеплителя оптимальная - 30 или 50 мм ?
     
  13. AndrewPertsev
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Минск
    Особого смысла нет. Поэтому можете применить любую толщину (или 30 или 50).

    С 30-ой уже перебор по всем нормам (0,189 при норме 0,240):
    112.jpg

    С 50-ой тем более даже с учётом мостиков холода от лаг:
    113.jpg

    Безо всякого дополнительного слоя утепления (чуть-чуть недотягивает до самых строгих евронорм 0,249 при 0,240 норм = около 4%)
    114.jpg

    Они вам эти 4% надо? Вы из Заполярья?
     
  14. Boris91
    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Boris91

    Участник

    Boris91

    Участник

    Регистрация:
    22.10.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте!
    Не знаком с данного рода программами, но насколько я понял Вы рассчитали коэффициент теплопроводности с ЭППС и без него. Смотря на картинки, я вижу, что U-value=0,189 - это с применением ЭППС, а U-value=0,249 - без использования слоя ЭППС. Если я правильно понимаю, то чем ниже коэффициент, тем лучше. Исходя из этого - после утепления слоем ЭППС коэффициет теплопроводности будет равняться 0,189, а это на 21.25% лучше чем без ЭППС (0,240).

    Прошу сильно не пинать) Если не прав - то поправьте меня.

    ps я не из Заполярья.
     
  15. AndrewPertsev
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    AndrewPertsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Минск
    Совершенно верно. С утеплением 0,189 и без 0,249 получится именно так — 21,25%.
    Только я не эти цифры сравнивал, а 0,240 и 0,249 (0,240 — нормативная. 0,249 — без утепления).

    Смысл в чём.
    Если переутеплить пол, а остальное оставить как есть — то экономический эффект от такого решения стремится к нулю: представьте — Вы стоите голым по среди двора на ковре. От того, что вы положите ещё полотенце под ноги Вам станет теплее на 21%?

    Но дело даже не в том, чтобы утеплять всё до бесконечности; как бы вы не утеплялись, всё равно нужна вентиляция — выброс отработанного тёплого воздуха из помещения — и всё дополнительное утепление уйдёт лишь на подогрев этого выбрасываемого воздуха. отсюда и родилась расчётная норма 0,240.
    Больше 0,240 утеплять особого смысла нет. А у Вас на момент 0,249, что примерно на 4% меньше нормы. Отсюда и скепсис к дополнительным утеплительным мероприятиям.

    Хотя, естественно, хуже от "полотенца" не станет.