1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Попытка создания ТН вода-вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.

  1. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.749

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.749
    Адрес:
    Самара
    Вакумируете насколько возможно, потом даете фреон в систему. Желательно далеко от шредера через который вакумируете
     
  2. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Ваккуумирование при этом останавливать? и сколько давать фреона?
     
  3. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Габариты велики. А так вроде все нормально.
    Вакуумируете, потом феном греете трубки, снова включаете вакуум. И так несколько раз на протяжении нескольких суток, если хотите полностью от влаги избавится.
    Если же фреон 22й и планируется частая перепайка-один-два раза вакуумирование достаточно.
     
  4. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Габариты великоваты исходя из размера корпуса (не хотел резать, чтобы сохранить жесткость),а поставить я найду где. Как говорится первый блин...
     
  5. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Если прям так боитесь влаги. то вакумируйте 1 час и всего 1 РАЗ!
    2,3,4 и более раз смысла не имеют!
    воза закипает в трубках под вакуумом... и чем дольше идёт вакумирование. тем дольше кипит вода. тем вероятнее что вы всю влагу "выкипятите" из контура. А фильтр- осушитель всё же поставьте. он недорого стоит, но избавит от скопления хлопьев оксида меди в ТРВ..и он будет работать корректно.
    и за одно, фильтр защитит от остаточной влаги, если такова есть. Просто если собирается устройство в не чистом сборочном цеху... то мало ли какая пыль и грязь попала в трубы и фитинги агрегата
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Как же без фильтра... его в любом случае ставить нужно... не думал что можно забыть про него...
     
  7. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    @Teplyuk,
    ну почем у же) многие не ставят, аргументируя высокой аккуратностью, пайкой под азотом и чистотой сборки.)
     
  8. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Кроме кипения, есть еще силы поверхностного натяжения и капиллярные силы, которые будут стараться удерживать влагу на поверхности (особенно тонких трубок, щелей, в том же ТРВ).
    Потому надо время, чтобы вода испарилась и помощь в виде прогрева.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Задуть фреона чуть больше атмосферы и отвакуумировать ещё раз. Уже без фанатизма.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Teplyuk,
    Проблем с термоусадкой не возникло?
    Я, блин, трубы 10см пожалел...паять дюже неудобно было...
     
  11. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    При кипении воды в трубе, силы поверхностного натяжения абсолютно не препятствуют откачки пара, вакуумным насосом...мы же не вентилятором пытаемся выгнать воду.
     

    Вложения:

  12. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    По диаграмме очевидно что даже с китайским одноступенчатым вакуумником, при +25 вода закипает...так что 1 час и никакой влаги в контуре обеспечено.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Интересно а если феном разогреть весь тн градусов этак до 80 то гарантий будет еще больше?
     
  14. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    как правило, качественного вакумирования... с головой хватает.
    просто кто то перекидывает шланг и воздух не выганяет с шланга. на вакууме всосать может.

    нужно свакумировать и шланг от насоса до системы и шланг с коллектора до баллона фреона, сразу
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @delarriver, да вот тоже об этом думал... а как это сделать? Я ради этого в том числе два сервисника собрался использовать... через один вакуумирую а через второй в этоже время подключен закрытый баллон с фреоном.
    Потом закрываю сервисник с вакууматором и запускаю фреон. Верно?
    Есть ли смысл ради отказа от азота проверить ТН пару дней под вакуумом? Варить не буду, у меня все на вальцовках (6 вальцовок на весь ТН)