    Давление или цельсия?
     
  2. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько кубов давит насос? Что на входе и выходе по воде?
     
  4. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Насос пока что давит 1,2 куба, температуру пока не мерял сейчас датчики прикручу
     
  5. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Вода вход 10,4с выход 7,1с температура фреона на всасе 5,9-6,4с
     
    Последнее редактирование: 05.11.16
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231
    Адрес:
    Москва
    А что за процедура, которая позволяет определить остаток?
     
  7. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Взвешивание слитого количества фреона и отнимание веса слитого от веса заправленого.
    Сейчас оставил 2,1кг в смотровом стекле пена и пузыри в течении 2,5минут,потом жидкость и время от времени пролетают пузыри, может много слил...Но!температура воды сливаемая из испарителя упала до 6,1-6,3с.в целом ХМ работает стабильнее. ТРВ крутить не нужно?
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На входе 10.4, кипим 1.
    Вполне возможно, что испаритель плохо залит.
    Я бы крутанул ТРВ, потихому. Ибо безопасный запас есть.
    Возможно, потребуется долить фреона, чтобы почувствовать результат. Ориентироваться по окошку в номинальном режиме.
    Обязательно следить за температурой компрессора.
    Сказанное относится к противотоку.
    Второй момент - нужно проконтролировать все ветки, на предмет равной работы...У меня одна совсем мало забирает. Буду менять компрессор, вентили добавлю для балансировки.
     
  9. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Закрутил трв на полтора оборота давление испарения упало до 3,7-3,9 конденсация растет вместе с прогревом воды СО. каких показаний мне желательно добится? Слив из испарителя до 20бар нагнетения держался 6,2-6,4с а после 20 поднялся до 6,9-7,1.маловато фреона?
     
    Последнее редактирование: 05.11.16
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Закрутил - упало, раскрутил - поднялось...
    Ориентироваться надо по температуре фреона на всасе и давлению испарения. Д. б. около 5К.

    После этого доливаем-убираем фреон - по максимальной отдаче в конденсатор.
     
  11. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    @Gaunt если не затруднит изложите подробнее.
    5к это что?
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231
    Адрес:
    Москва
    Как я себе вижу.
    Включаю ТН, на горячую линию подключаю бочонок от фреона/с фреоном при этом поместив его в ледяную ванну и открывая кран сливаю сконденсировавшийся фреон. Так?
    Можно поподробней эту процедуру?
    Правильно ли я понимаю, что вакуумный насос не нужен?
    ЗЫ Весы понимаю, что нужны по любому.
     
  13. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Подвешиваю баллон на ручные цыфровые весы, тарую, запускаю тн, на нагнетении повышается давление, баллон при этом комнатной температуры и давление в нем около 6бар а на жидкостной линии у меня 22-24бар.подключаюсь после ресивера и сливаю жидкарь, НЕ ГАЗ, при этом взвешивая, а дальше калькулятор...
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Переводишь давление испарения в температуру.
    Померяешь температуру трубы выхода фреона из испарителя - на расстоянии 10-15см от выхода воды, и 15-20см от входа в компрессор. Т. е. исключив влияние как 10С входящей воды, так и горячего компрессора.
    Разница этих температур и есть перегрев. ТРВ, ориентируется именно на эту величину.
    Если разница больше 5К, то нужно пробовать уменьшить перегрев, откручивая винт управления вентилем.
    Конечно, далеко не факт, что удастся повысить кипение, но пробовать нужно обязательно.
    Чем меньше перегрев, тем больше жидкого фреона будет в испарителе.
     
  15. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Спасибо огромное за науку! Какого минимального перегрева нужно добится? Какое минимально безопасное давление испарения можно оставить?