Попытка создания ТН вода-вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.

  1. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Как я могу увеличить теплосьем? 50с мне нужно в системе отопления а не конденсации...
     
  2. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    Судя по Вашим замерам у Вас великовато переохлаждение 9К
    Так же Вам нужно увеличить проток в СО так как дельта подача-обратка 11К, при мощности 8квт стремитесь к 4-5К
    Так же у Вас большая дельта фреон-вода 10.5К с Вашим конденсатором должна быть 7,5-8К что тоже свидетельствует о малом протоке.

    Если сможете увеличить проток СО до дельты 4К и уменьшить переохлаждение до 5К
    то должны выйти на давление нагнетания 23bar
    Подача СО - 52°С обратка СО - 48°С

    Добавляйте секции батарей чтобы Вам хватало 40°С
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если планируешь топить ТНом, что-то делать придется.
    Может как-то запараллелить то, что есть. Уменьшить сопротивление - увеличить проток. Система двухтрубная?
     
  4. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Да система двухтрубная, по поводу протока буду думать, как поведет себя со с двумя цыркулями последовательно?
     
  5. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Я понял почему у меня маленький проток через СО, у меня на радиаторах стоят терморегуляторы, вот они как раз и занижают проток. буду их снимать, но как регулировать температуру в помещениях?
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    1.660

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    1.660
    Ставьте на максимум, а регулируйте температурой тепоносителя. Где особо критичная зона оставьте терморегулятор.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Двухтрубную проще "разогнать"
    1 Изменить схему подключения низ-низ на диагональную
    2 Подача-обратка с разных концов...Забыл как называют такое подключение. Может придется добавить третью трубу, зато проток максимальный и ровный по всем батареям.

    Интересно, если просто термостаты полностью открыть - поставить максимальную температуру, как изменится конденсация?
     
  8. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Подача и обратка у меня с разных концов и подключение диагональное и трубами правильными это все выполнено, делал не сам а опытный человек...терморегули тостаточно сильно давят проток (батареи горячие только сверху.),если их снять проток сильно увеличится но тогда понадобится балансирока системы отопления, через пару дней попробую.
    По поводу автоматики, за какое время после остановки системы должно уравновесится давление? у меня это происходит минут через 6 (раньше компрессор не пускается)
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231
    Адрес:
    Москва
    Не слушайте никого, здесь ТН и доп арматура вещи не совместимые.
    Зайдите в ветку по применению термоголовок и почитайте. Если не хотите терять время, ставьте балансировочный клапан и будет вам счастье.
    Но для начала. как сказал @Gaunt,
    Так же ОБЯЗАТЕЛЬНО! отбалансировать радиаторы запорной арматурой (желательно в ветреную погоду).
     
  10. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Забыл отписать, игрался с фреоном, было 2,2кг добавил 500грам,ситуация практически не изменилась, потом добавил еще 300г и вот какие показатели я получил
    Вход воды 10.4
    Выход воды 6,2
    Выход испарителя 3,3
    Всас после докипателя 2,3
    Вход воды конденсатор 40
    Выход воды конденсатор 50
    Вход фреон конденсатор 78,4
    Выход фреон конденсатор 52,4
    Перед трв 54,6
    Давление всасывания 4,1-4,4
    Нагнетение около 22,8 бар
    Проток воды испаритель 1,2м3
    Давление нагнетения немного упало, это хорошо?
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Жидкость попадает в компрессор.
    Ориентируйтесь на температуру компрессора - он не должен быть холодным. Примерно выше, чем конденсация.
    Конечно, в идеале жидкости в нем совсем не должно быть...Но и высокая температура компрессора - тоже ничего хорошего.

    Не нужно лить фреон. Кипение уже не поднимается.
     
  12. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Да компрессор как утюг, снизу чуть прохладней возле всаса а выше дотронутся страшно, куплю пиромерт померяю температуру точнее. тоесть те 300гр фреона были лишними? а как быстро должна уходить пена из окна после старта?
     
  13. birel23
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118

    birel23

    Живу здесь

    birel23

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Днепр
    После добавления фреона Вы потеряли почти 5°С в СО а значит потеряли и в кол-ве тепла.
    Большое значение переохлаждения свидетельствует о большем чем нужно кол-ве фреона.
    Что с потреблением компрессора ?
    Перед доливанием-отливанием фреона добейтесь нормального протока СО.
     
  14. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Краснодар
    Опытный человек должен так же должен был установить количество секций радиаторов в соответствии с площадями комнат. При принудительной циркуляции теплоносителя ее Т по батареям должна быть практически одинакова как и Т в комнатах ... Так что по идее раздельное регулирование не нужно, а нужно делать как пишет aparat2. Достичь 50 гр. в батарее при нормальной работе ТН практически невозможно, сегодня для просушки штукатурки " даванул" 46 и выпал в аварию. Может и компрессор выпасть так как ток и давления аварийные. Так что либо площадь батарей или как кто-то предлагал -обдув вентиляторами...
    Бурление в стекле у моего ТН прекращается при 38 - если запуск например с 36 -ти, то это пару минут. Прежде чем брать пирометр приобретите амперметр...
     
  15. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Батареи мы считали вместе я настоял на запасе в 2 раза...если будет нормальный проток и открыты все батареи 50с мне скорее всего и не понадобится. терморегуляторы пускали в батареи тепла столько, чтобы хватило для поддержания заданной температуры и при этом радиаторы были теплыми только в верхней части, а температура теплоносителя была 50с (котел при такой температуре жрал адекватный минимум),думаю если открою радиаторы на полную катушку ситуация сильно изменится и мне не нужна будет температура 50с...