1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Попытка создания ТН вода-вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.

  1. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    38с в каком месте? конденсация?
     
  2. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Краснодар
    Запас -это хорошо... Т трубы нагнетания д. б. около 75. Количество фреона в ТН д. б. ровно столько, чтобы не было "реки" или пузырей в см. стекле (перед трв) на вашей рабочей Тводы, т. е выбранном режиме работы тн.
    На выходе из конденсатора Т вых воды
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не нужно лезть, почем зря.
    Баллон ТРВ переставить пробовал?
     
  4. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    После ваших слов
    QUOTE="Gaunt, post: 17268592"]Да, плюс-минус слишком мал, для твоего компрессора.[/QUOTE]
    я так понял нет смысла баллон трогать, или это уравнивания касалось?
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это про линию уравнивания.
    Первый отделитель жидкости слишком крупный, для вашего компрессора и ...тоже работает на перегрев=подсушивание газа.

    Есть вероятность, что крепление баллона ТРВ после первого отделителя - может улучшить старт.
    Чуть повысить кипение, правда ТРВ придется крутить.
     
  6. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Кажется понял, увеличиваем проток воды через конденсатор, переставляем баллон трв, уравнивание не трогаем, снимаем показания, проводим с вами консультацию;)...
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    :)]
    Мне так же интересно, как и тебе.

    Скрол поставил. Теперь баллон ТРВ после РТО.
    Кипит до РТО - обмерзают капилярки.
    Компрессор горячий.
    После РТО давление 4.2-4.3.
    Компрессор потеет - холодный. Но, чтобы хапал жидкарь не слышно. Пока так оставлю...
    Сейчас из испарителя должно быть около 10квт.

    Во всей этой истории печально то, что этот же испаритель, но на 410 - кипел на градус лучше.
    Т. е. 22+РТО=410 без РТО.

    Вот такая петрушка...
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.231
    Адрес:
    Москва
    У вас же километры труб и тонны фреона.
    С чем связана замена?
     
  9. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    чтобы скрол начал хапать жидкарь и это было слышно, в отличии от ротора, его надо залить много больше (спираль в самом верху, ротор в самом низу)... если потеет значит жидкий фреон в нем кипит и значит турбинка в низу компрессора подхватывает жидкий фреон вместе с маслом и подает эту смесь в подшипники скольжения... недопустимо.
     
  10. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    У меня ротор издавал несиандартные звуки после старта, когда в системе было 4,7кг фреона, видать пролетал жидкарь через первый ОЖ. но после уменьшения количества фреона таких звуков я не слышу...
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стены не задействованы - только пол. Проблему питания блдс компрессора решить не удалось.
    Мне не вариант греть полы и стены одной температурой. Полы будут холоднее, супруга сожрет.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К ночи переставил ТРВ до ПТО. Так и не смог добиться нормальной работы ТРВ, с баллоном после РТО.
    Скрол крутится на 30 герцах - частотники шумят гораздо громче.
    Масло 100 вязкости и его три литра, родное 32. Сильно сомневаюсь, что компрессору - именно в моем случае, поплохеет.
    Тем не менее, абсолютно согласен - так не пойдет.

    По своим двум "косым" датчикам, разницы в производительности не обнаружил. Сейчас ТРВ внизу, хоть и работает пульсациями, но за счет большого объема испарителя - гораздо стабильней схемы с заливом ПТО.
     
  13. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    В понедельник открыл все термоголовки, проток увеличился
    Вход воды 10.1
    Выход воды 6,3
    Выход испарителя 2,8
    Всас после докипателя 3,9
    Вход воды конденсатор 42,4
    Выход воды конденсатор 48,9
    Вход фреон конденсатор 82,5
    Выход фреон конденсатор 52
    После ресивера 55,3
    Давление всасывания 4,2-4,5
    Нагнетение около 23 бар
     
  14. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Потом переместил баллон трв, поставил после большого докипателя,
    Вход воды 10.1
    Выход воды 6,4
    Выход испарителя 5,1
    Всас после докипателя 4,9
    Вход воды конденсатор 42,1
    Выход воды конденсатор 48,4
    Вход фреон конденсатор 78,9
    Выход фреон конденсатор 52
    После ресивера 55,2
    Давление всасывания 4,1-4,3
    Нагнетение около 23 бар
    Где оставлять баллон?
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Teplyuk, Есть "ускорение" входа в режим?
    Судя по цифрам, кипение в первом варианте выше.
    после переустановки ТРВ - крутить пробовал?