1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Попытка создания ТН вода-вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это для воды, остывающей всего на 5 градусов, нужен проток.
    Кипение- конденсация, это 50 градусов...вместо 5.
    Другое дело, что потери на прокачку должны измерятся просто мизерными величинами. Иначе - эффективного переноса тепла не получить.
    Схема - прямая конденсация + термосифон ...это 2-3К дельты по конденсатору...
    Причем "отрезается" верхняя граница. Т. е. вместо 40С, достаточно давить до 38С. Ибо вода остывает, следовательно уменьшается теплосъем.
    Фреон - имеет практически одинаковую температуру в любой точке поверхности.
     
  2. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    @Gaunt ,как у вас все таки соединены ветки испарителя, через тройники или как-то иначе? кстати скрутил вчера четыре ветки 5/8 в 25пнд в цылиндр диаметром 60см,не заломилась...
     
  3. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    заморозите свой септик... метал выступает экраном для инфракрассного диапазона. 100пудов замёрзнет) я склоняюсь к 15 метровым самодельным скважинам, простой желонкой... лучше 2 месяца по выходным, сделать 8-10-14 скважин, В зависимости от потребностей в тепле, с минимальными денежными затратами..что бы не бить 50ти метровые скважины, за приличные деньги...
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    пнд тройники.
    Скрутили - хорошо. Ещё бы кто гарантировал ориентацию внутренней трубы внутри внешней.
    пропьянствовал ...стыдно, конечно, но не до видео сейчас.
     
  5. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    @Gaunt я тоже пьянствовал:)трубу обматал проводо м и пропаял. я имел ввиду как вы медь в кучу собирали?
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На тройниках. Паял.
    Вам две штуки - угол да тройник.

    Поджал капиляркой каждую трубу. 25см внутреннее 1.78мм. Самую "жирную", что нашел.

    Этот кизлярский друг - до сих пыр аукается:|:
     
  7. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Насколько обязательна капилярка?
     
  8. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Я так понимаю она стоит после трв? если не тяжело, хоть фотку выложите. Зарание благодарю!
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Teplyuk, не правильно понимаете.
    существует три варианта дросселирующих устройств:
    1) капилярная трубка = капилярка
    2) механический трв
    3) электронный трв

    После ТРВ естественно в общем случае никаких капилярок не нужно. Функция дросселирования полностью ложится на плечи ТРВ
     
  10. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Мы разговариваем об испарителе, состоящем из четырех паралельных веток трубы 5/8 в ПНД25 каждая длинной по 10м.я в свою очередь спрашивал как Gaunt соединял их в паралель. А четыре куска капилярки после ТРВ служат наверное для равномерного распределения фреона по всем ниткам испарителя
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Совершенно верно. По расчетам, поджимаю на 1-3К каждую ветку.
     
  12. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    Капилярку нашел 1,5мм,можна ее использовать? и как будет вести себя система без капилярки?
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Teplyuk, может быть неравномерным заполнение испарителя...
     
  14. Teplyuk
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19

    Teplyuk

    Живу здесь

    Teplyuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    19
    С этим соглашусь, других вариантов организовать равномерное заполнение наверное нет?
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Teplyuk, В кондиционерах теплообменники внешних блоков делают как с капиллярками на каждую ветвь, так и с вертикальной трубой-распределителем. Во втором случае есть неравномерность заполнения параллельных веток при малых нагрузках. Вариант с капиллярками не испытывал.