1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Не качает дренажный насос

Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем avn1, 02.07.09.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Возможно у Вас слишком узкий шланг. Крайне желательно применять шланги диаметром от 1 ¼ дюйма и выше.
    Например такие рукава для дренажных насосов.
    шланг для дренажника.jpg
     
  2. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Хм, до этого 10 лет с 1/2 дюйма работал:faq:
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    ЧТО? :ogo::flag: У меня нет комментарий. Вы просто стерли рабочее колесо такой варварской эксплуатацией. Приобретите новый насос, так как ремонтировать его уже нецелесообразно.
     
  4. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Андрей 203,
    Новый уже купил. Но физика загадочного поведения старого очень интересует.
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Физика простая - износ рабочего колеса. Насос больше впустую перемешивал воду вместо того, чтобы её перекачивать. Пожалуйста не заужайте диаметр напорного трубопровода дренажного насоса, как минимум, очень сильно теряете в производительности.
     
  6. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
  7. Scanner
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    46

    Scanner

    Живу здесь

    Scanner

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Интересно, а отдельно рабочие колеса продаются? Пластик должен копейки стоить по сравнению с насосом...
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Вроде сервисцентры по Джилексу не жадничают и запчасти продают. По-крайней мере у нас в городе точно.
     
  9. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    864

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Москва
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А у меня, друзья, вчера сработало УЗО 30мА (джилекс 110/6).
    Всего три недели по 2 часа в день поработал:( ...
    Лечится самостоятельно? Уж больно ломает ехать в сервис-центр.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Если уже пошла токовая утечка - это серьёзно и лучше обратиться в СЦ.
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Странно как-то.
    Вчера просто вышибало дифавтомат при подключении насоса (вскрыл щиток - эту группу защищает не УЗО. а дифавтомат).
    Сегодня включил - 5 минут покачал, только потом вышибло. Может сам дифавтомат глючит?
    Попробую заменить на УЗО, Хорошо, что есть в заначке.
    Напишу, как поменяю;)
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Хорошо бы чтобы в заначке был бы ещё запасной Джилекс. :)
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мда. УЗО и дифавтомат оба Хагер, оба 30мА. Срабатывают одинаково. Стало быть виноват насос. Если подключить удлинителем без заземления, работает. Но чем чревато такое применение? (качает воду в пруду с рыбами).
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дополню. После счетчика стоит УЗО 100мА. Оно не срабатывало.
    СЦ говорит: привозите, проверим на своем стенде и если наше УЗО сработает, будем разбираться.
    Но.
    Мое-то срабатывает через 5 минут работы:( Если бы сразу вышибало, тогда понятно, везти в ремонт. Могу ведь прокатиться 250км впустую...
    Вот и вопрос к мастерам - насколь критично запитать насос без провода заземления в удлинителе при включенном УЗО?