    @Roracotta, доброго времени суток!
    Есть у меня сейчас задача спланировать чердачное перекрытие с такими вводными
    Левый пролёт - 3900мм, балка - 4200мм
    Центральный пролёт - 3900мм, балка 4200мм
    Правый пролёт - 5950мм, балка - 6250мм
    Выбрал доску 50*200 с шагом 650 для пролётов 3900 и 50*200 с шагом 325 для пролёта 5950. По калькуляторам вроде бы проходят с нагрузкой до 180кг и прогибом 1/200.

    Есть проблема, которую не учёл при проектировании периметра: стандартная длина пиломатериала в наших краях - 4м и 6м. Можно найти и 8м, но стоят они раза в 1,5 дороже стандарта.
    Можно ли сделать центральную балку 6м, а её свободные концы (порядка 70см с каждой стороны) соединить с теми балками, которые чуть короче чем должны?
    балки.png

    В старых темах я нашёл аналогичную, как мне кажется, задачу и там даже говорится, что стыки не должны быть на колоннами (там речь шла о колоннах, а меня внутренние несущие из газобетонных блоков).
    Строительство каркасного дома в Канаде - 8

    Или я чего-то не понимаю?
     
  2. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206
    Адрес:
    Торонто
    Я бы с удовольствием вам ответил, если бы понял вопрос. Или какой-нибудь чертежик...
     
  3. Vfrkby
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    715

    Vfrkby

    Живу здесь

    Vfrkby

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Киров
    По-моему, эксплуатационные нагрузки в расчетах надо принимать от 250 кг/м.
     
  4. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206
    Адрес:
    Торонто
    Для чердака? :ogo:
     
  5. Vfrkby
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    715

    Vfrkby

    Живу здесь

    Vfrkby

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    Киров
    Из сообщения я понял что речь идёт о жилом этаже. Или я ошибся?
     
  6. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206
    Адрес:
    Торонто
    "Есть у меня сейчас задача спланировать чердачное перекрытие с такими вводными"
     
    Последнее редактирование: 26.07.17
  7. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    @Roracotta, попробую немного перерисовать (вид сверху)
    Перекрытия.png
    Перекрытия_2.png
    Вертикальные красные прямоугольники - это мауэрлат.
    Зелёные горизонтальные - это доска 6000*200*50
    Оранжевая горизонтальная - это доска 4000*200*50
    Во всех случаях длины стандартной доски (4м и 6м) не хватает, чтобы перекрыть проём (расстояние между мауэрлатом с плюс 100мм с каждой стороны) с минимальным количеством обрези, а доска 8м вообще не у каждого поставщика есть, а у кого есть - стоит раза в полтора дороже доски 6м (не за штуку, а за куб).
    Поэтому я рассматриваю вариант положить в центральном проёме доску диной 6000мм свесив её концы в соседние проёмы (923мм и 863мм - соответственно), при этом получается стык с нахлёстом 833мм.
    Допустимо ли такое решение?
     
  8. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.643
    Благодарности:
    2.520

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.643
    Благодарности:
    2.520
    Адрес:
    Калининград
    Владимир, три вопроса:
    - как принято ли у вас декорировать (отделывать) видимые над землей части стен подвала?
    - как называется стиль домов с такой формой крыши?
    - как выполняются свесы выделенные красным?
    Спасибо.

    1227597fc4489d932e27cc52d01f5f1d.jpg
     
  9. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237
    Адрес:
    Москва
    @curieux, это... а как же те, которые нечетные - в воздухе висеть будут (там же у вас шаг где 650, а где 325)? :)
    Не знаю, что скажет Владимир, а как по мне, нехорошее решение. Ну и КОДы, насколько помню, регламентируют минимальное расстояние, которым балка краями должна опираться на опору.
    Это тема про другое - там, скорее всего, про нижнюю обвязку при столбчатом фундаменте, которая сплачивается из 3-х досок.
    Понятно, что вы тоже можете использовать всякого рода составные балки и даже фермы, но мне кажется, вам проще поискать / специально заказать (на лесопилке) не 6-метровые доски, а чуть длиннее. 6,25 м, например. 8 вам не надо. Лесопилка может найти бревнышки чуть длиннее остальных, из них вам и напилит.
     
  10. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    Ну тут без вариантов наращивать длину или
    тоже рассматриваю этот вариант - договориться с поставщиком и выбрать длиннее, чем 4м и 6м - всё равно буду платить за куб.
    вчера, когда искал ответ на свой вопрос, несколько раз встречал 38мм. Те же металл-коннекторы имеют небольшую глубину для опирания доски.
    Ладно, буду подождать @Roracotta
     
  11. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206
    Адрес:
    Торонто
    Обычно они остаются такими как есть. Иногда делают на них "шубу",иногда просто красят.
    Форма крыши у нас не является основанием для определения названия дома.
    Вынос крыши (на рисунке слева) осуществляется прибитием к стене "лесенки".Если эта "лесенка" не более 40 см (16 инчей) Если свес больше, то такой свес уже должен заходить внутрь стены своими несущими свисающими частями.
    Свисающий козырек над крыльцом делается при помощи выноса потолочных лаг пола.
     
  12. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206
    Адрес:
    Торонто
    Все несущие балки/лаги не могут висеть своими концами в воздухе. Они обязаны иметь под собой опору на минимум 38 мм.
     
  13. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    @Roracotta, т. е.
    верхнее решение ни в коем случае не равносильно нижнему?
    Перекрытия_3.png

    Или наращивать длину балки перекрытия так как внизу вообще нельзя? Где-то мне ещё попадался такой способ
    Перекрытия_4.png
     
  14. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.206
    Адрес:
    Торонто
    От опоры до опоры балки должны быть цельными.
     
  15. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    @Roracotta, и крайний вопрос, по балкам: что лучше для чердачного перекрытия
    доска 200*50 с шагом 325
    или
    доска 200*100 с шагом 650.
    Вроде Вы говорили, что тонкая доска лучше - у неё прогиб под собственным весом будет меньше.