F Сколько ему заплатили? или инфовойна против ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 11.09.16.

  1. Hevioso
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350

    Hevioso

    Живу здесь

    Hevioso

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    350
    Вся эта история не стоит выеденного яйца.
    Проблема определения эффективности ТН решается простейшими подножными средствами.
    Вместо того, чтобы двигать околонаучную ересь, достаточно просто произвести элементарное измерение. Измерить температуру воды в двух точках и количество воды. Для этого всего лишь нужны счётчик воды и два датчика температуры. И количество тепловой энергии рассчитывается без каких-либо предположений, прикидок, интерполяций и т. д. Получается точное количество тепла, которое ТН отдал в систему отопления (например в теплый пол)
    Untitled.png
    Один датчик на выходе горячей воды из ТН, другой на входе остывшей воды в ТН и счетчик воды в любом месте. Больше ничего не надо. Никаких других параметров (теплопроводности, площади, суммы за отопление, наличие утепления, температуру на улице и пр.).
    Засекается температура датчиков Т1 и Т2, и количество литров воды, прошедшее через счетчик за определенное время (обычно час). А потом рассчитывается количество тепловой энергии отданное насосом в систему отопления (например в теплый пол) по такой формуле:
    Q = 0.00116*m*(T1-T2)
    где Q - количество кВт*час тепловой энергии, m - количество воды (литров в первом приближении) прошедшее через счетчик за час, 0,00116 кВт*ч*К - удельная теплоёмкость воды, Т1-Т2 - это разность температур, в кельвинах.
    Больше ничего не надо. Элементарно перемножить три цифры и получить результат в кВт*ч тепловой энергии которую выдал ТН за час. И сравнить эту величину с количеством кВт*ч электрической энергии, которую потребил ТН за этот час (обычный электросчётчик)
    И ваш КОП сразу станет виден. Делите тепловую энергию на электрическую и вот он, ваш КОП без прикрас, как есть на данный момент времени. Без "авторитетных" заявлений, мнений, предположений и рекламных уловок. С учетом всех КПД, внутренних потреблений тока в ТН и проч. потерь.
    Сермяжная правда жизни.

    Я понимаю, почему продованы/манагеры не приветствуют такого рода измерение.
    Неужели самим пользователям не интересно, как дела обстоят в реальности?
    Или настолько не хочется расстраиваться?
     
  2. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Как работает предложенная формула на реальной тепло бандуре. только на линии теплосъема из колодезной воды. торированный водомер + калиброванные датчики температуры.

     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.791

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Самара
    А как быть если испаритель и конденсатор ДХ?
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.791

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Самара
    @СлесарьC, Я посмотрел ваше видео, и в некотором недоумении. Как можно говорить о высоком коп, имея такие дельты, заниженное напряжение, и более половины цикла работу не в режиме? Поставив в два раза меньший по мощности самый простой ротор вы больший коп получите. Вам звук работы вашего компрессора ни о чем не говорит? Ваша поделка мне супертн из этой темы. Не зря же вы то тему про заклинивание компрессора заводите, то про неэффективность тн https://www.forumhouse.ru/threads/342744/
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238
    Адрес:
    Москва
    Я с вашего позволения спрошу с цифрами.
    Ну не знаю, как в теплонасосной энергетике, но скажу среднюю статистику по годовому сервис пакету.
    5 бесплатных выездов в год в любую точку московского региона из г Москва, из них 2-ва обязательных - постановка и снятие с обслуживания (причём, если есть косяки, при постановке, заказчик должен исправить своими силами/силами подрядных организаций или сервис службой) и три бесплатных выезда со сроком реагирования - 1 сутки.
    Стоимость данной услуги - 20000 рублей.
    Что входит в эти 20000 рублей:
    Бензин 5 выездов - 5*1000 руб=5000 рублей.
    ЗП сервисмена 5 дней*3000 рублей=15000 рублей.
    Итого 20000 рублей.
    В итоге контора сработала в ноль, сервисмнен не заплатив налогов остался с наличкой (20дней * 3000 рублей = 60000 рублей), если с его ЗП заплатить налоги, то сервисмен имеет 35000 рублей и через месяц нужно будет искать другого.
    Из плюсов - контора имеет некий беспроцентный кредит и фаната сервисмена, которого можно кормить обещаниями.
    Теперь интересует вопрос, сколько людей подписало договор на сервисное обслуживание ТН, за какую сумму и как быстро к ним приедут, если сезон в самом разгаре и сервисмены заняты на инсталляциях ТН?
     
    Последнее редактирование: 05.11.16
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Можно говорить о КОП, так как есть чем измерить, а у большинства народу из секты свидетелей ТН такого простого нет, все основывается на вере в великого ротора.
     
  7. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113
    Адрес:
    Москва
    Ничего в результатах удивительного нет, истерику здесь закатывают действительно на равном месте.
    КОП это величина табличная, она зависит от температуры кипения и температуры нагнетания, чем выше первая и чем ниже последняя тем выше КОП. Именно этим фактом обусловлена максимальная эффективность переливного ТН с конденсатором в стенах при прочих равных. Потому что греть до 45 градС не нужно.

    Уже давно общим местом стала рекомендация использовать либо тёплые полы/стены либо воздушное отопление в качестве низкотемпературных нагревательных приборов при СО на ТН. Для высокого КОПа.
     
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Думаете реальный КОП намного выше когда конденсация допустим +30 гр. ? Я вам открою, могу достаточно долго работать с конденсацией +30 и наблюдать за КОП. Отличия незначительные. Да и кому нужна такая конденсация в реальном жилом доме? Фактически сейчас дом отапливается с конденсацией +36...37, до 45 греть сейчас не нужно. Да и +45 для спиральника это пшик, он готов работать и +50 без существенной потери КОП.
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    ошибаетесь... например температура нагнетания обычно +75 ... 80 гр, что скажите?
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238
    Адрес:
    Москва
    Из этого следует, что @СлесарьC, рассчитал систему под фреоновый контур отопления (DX), но при этом забив на всё поставил теплообменник, пропустив через него воду кочегарит дом и не понимает почему реальный СОР не соответствует математической модели по Селекту.
    Конечно более здравое оправдание (если к машинке проблем нет) - это СО рассчитана на 20К (Еврейские трубы)/Высокую температуру.
    Короче, если ТН не может справится с гидравликой СО, то последнее говно:faq:
    Блин, если бы мне сейчас поиметь СОР 3, то это экономия 60000 рублей в год.
     
  11. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113
    Адрес:
    Москва
    @СлесарьC, а почему Вы до сих пор не составили эту табличку на данных своего стенда при разных температурах/давлениях?
     
  12. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113
    Адрес:
    Москва
    Конечно, об этом очень много написано в разных темах на форуме, а скомпилировано в "Подсказках ...".
     
  13. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.113
    Адрес:
    Москва
    Я вообще считаю что разумнее вкладывать деньги в теплоизоляцию, сделать её может каждый, она служит десятилетия/столетия и в сервисе не нуждается.
     
  14. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.918
    Благодарности:
    2.260

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.918
    Благодарности:
    2.260
    Адрес:
    Челябинск
    У некоторых тепловых насосов в частности Виссман коп вычисляется контроллером режиме реального времени. Местные производители это не приветствуют потому что цифры будут далеки от заявленных.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.960
    Благодарности:
    10.237

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.960
    Благодарности:
    10.237
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё правильно. Нынче всё дорого, и здоровья, всё это содержать, не прибавляется.

    Первым делом- утепление, благо, если стены можно работать с козла - получается совсем недорого. Отмостку утеплить - ещё дешевле...В общем, когда уже дом утеплен, выясняется, что хватает 6-12квт ...чтобы топить в любые морозы.

    Вот тут и приходит озарение - ГАЗ лишний.

    У меня, в черновую, фасад 120мм плиты - стоял с первого года.
    Возможно, именно поэтому мне хватило наружного блока внутри дома, чтобы спокойно пережить зиму.
    Дальше- больше. Но про газ даже слышать не хочу.