  1. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это просто люди не понимают где там рабочая арматура, а где распределительная. Рабочую сделали из восьмёрки, а распределительную 16мм. И зачем то воткнули продольно 16мм арматуру, там она вообще не работает. Похоже не зная как армировать они воткнули по максимуму. Арматуры им было не жалко, всё равно клиент платит.
    IMG_20180824_172745.jpg
     
  2. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Как на такую лестницу рассчитывать армировку?
     
  3. Woodcom
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    Woodcom

    Живу здесь

    Woodcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Добрый день, нужен совет насчет размера лестничного проема.
    Высота от чистового пола 1-го этажа до чистового 2-го 3350 мм. После укладки плит перекрытия останется проем размером 5000х1900 мм, в который нужно поместить двухмаршевую лестницу с поворотом на 180 градусов, а оставшийся участок между плит перекрытия и лестницей замонолитить.
    Какой размер лестничного проема оптимальный с точки зрения удобства?
    Имеет ли смысл монолитный участок заливать одним целым с лестницей? И если можно ссылочку на подобную схему армирования...
    И насчет поворотной площадки между маршами, ее ширина должна быть равна ширине лестничного марша? (в моем случае 1900:2=950 мм)
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • OLL-711lfWM.jpg
    Последнее редактирование: 22.09.18
  4. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939
    Адрес:
    Таганрог
    А высота от пола до потолка сколько?
     
  5. Woodcom
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    Woodcom

    Живу здесь

    Woodcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Фундамент плита. Если считать от нее до плиты перекрытия, то 3250. Чистовой пол 1-го этажа на 200 мм выше плиты фундамента.
     
  6. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939
    Адрес:
    Таганрог
    Рисуете лестницу в плане. По количеству подъемов считаете высоту ступени. Потом снизу считаете от какой ступеньки у вас будет до потолка 2000 мм, а все что осталось сзади замоноличиваете.
    Да, должно быть одинаково.
    Если сможете то конечно лучше все за один раз. Если нет то оставьте под опорную балку немного.
    ссылочки нет, но поиском легко сможете найти, у вас классика.
     
  7. Woodcom
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    Woodcom

    Живу здесь

    Woodcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Спасибо за быстрый ответ! Последний момент хотелось бы уточнить...
    Три стены, образующие лестничный пролет, из газобетона (1 наружняя и 2 внутренние).
    Могу ли я опереть горизонтальную площадку между лестничными маршами на предварительно выложенные опорные стенки из кирпича (которые примыкают вплотную к стенам из ГБ)?
    Достаточно ли будет двух таких стенок толщиной кладки в полкирпича?
     
  8. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939
    Адрес:
    Таганрог
    Можете, вопрос только зачем?
    Лестница самонесущая конструкция, основные точки низ и верх, сама площадка это дополнительная вспомогательная опора, если конечно вы не собираетесь ее заливать отдельно.
     
  9. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, можете опереть на эти стенки, тогда не надо врезать площадку в несущие стены. Но проще и дешевле просто врезать площадку по 3 сторонам в стены.
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Вит1959, что бы сделать опору лестницы только на верх и на низ надо очень сильно постараться. Это очень сложно. Поэтому в обычном варианте у лестницы 3 опоры. Верх, низ, площадка. И из них нет ни вспомогательных, ни дополнительных. Все важны.
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.769
    Благодарности:
    13.939
    Адрес:
    Таганрог
    Я разве против? Я за любой кипешь кроме войны. :)
    Но на мой взгляд проще врезать площадку в стены чем городить под них опоры в виде стенок в пол кирпича, которые к тому же надо будет привязывать куда то.
     
  12. Woodcom
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    Woodcom

    Живу здесь

    Woodcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    В таком случае каких размеров достаточно сделать штробу в газобетоне?
     
  13. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    5-7 см глубиной. Высота 12-15см.
     
  14. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    А если ситуация, внешняя стена газобетон, а боковые стены лестницы - перегородки в пол кирпича... лучше заливать маршы с площадкой в тот момент когда перегородки в пол кирпича вылодены только до уровня площадки... или сперва перегородки из кирпича, а потом их штробить? Или достаточно отдной опоры площадки на стену из ГБ, но проштробить поглубже? Как в такой ситуации поступить оптимальнее? И как быть если между 2и 3 этажем окно?
     

    Вложения:

    • P_20180622_193853_1_p.jpg
  15. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    728

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Долгопрудный
    Лучше так, сделайте чтобы площадка полностью опиралась на стены в полкирпича.
    Там вообще нет смысла что-то штробить, площадь маленькая.
     
Статус темы: