    @Трафарет, Это "опция" не для Заказчика, а для проектировщика. Кто-то проектирует армирование ступеней, а кто-то нет.
    Вы же прекрасно знаете, что на каждого проектировщика появляется куча умных прорабов, мастеров или тех, которые "я так всю жизнь строил". Так, что в процессе и по факту построенного, проект всегда имеет возможность измениться (как в лучшую сторону, так и наоборот).
    По поводу лишних затрат в частном секторе на доп. работы и материалы согласен полностью, факт очевидный.
     
  2. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это даст более простую отделку верхней ступени. Не надо будет врезать ступень в полотно пола. Вот вариант, когда пришлось врезать:
    IMG00077.jpg
     
  3. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот интересно, а что даёт из плюсов это армирование? Зачем оно вообще? Минусы в виде перерасхода материалов и лишней работы мы тут уже выяснили. Я никогда не делаю это армирование. Проще фибру кинуть в миксер.
     
  4. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот этот проект армирования требует корректировки?
    Марш в горизонтальной проекции 3.5м вместе с площадкой. 900мм ширина. Арматуры пол тонны на лестницу.
    1.png Безымянный.png
     
  5. Андрей-О
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    35

    Андрей-О

    Живу здесь

    Андрей-О

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    35
    @alexxxxx, Вы это к чему? Проверка знаний и умений?
     
  6. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.760
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.760
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    На личности не переходим. Соблюдаем правила форума.
     
  7. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625
    Адрес:
    Самара
    во время бомбёжки ступень не будет разлетаться вдрызг и можно будет продолжать драпать с комфортом :)
    ИМХО актуально для уличных общественных лестниц без отделки и лестниц, по которым таскают чугунные болванки
     
  8. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. Просто хочется узнать Ваше мнение.
    Ну и как показатель, что бывают и проектировщики, которые "всю жизнь так проектировали, проблем нет!":)]
     
  9. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    А нельзя эту ступень накрыть тем же ламинатом, что и вес пол?
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прикинул несколько вариантов армирования в калькуляторе.
    1 вариант. 5 ниток 14 арматуры низ, 5 ниток 14 арматуры верх.
    Проходим с запасом:
    22.jpg
    2 вариант. 5 ниток 14 арматуры низ. 0 верх.
    Ничего не изменилось. Так же проходим:
    11.jpg
    3 вариант. Всю арматуру, 10 ниток положил в низ:
    Несущая способность выросла в 2 раза!
    Безымянный.png
    Делаю вывод из этого такой: если уж есть лишняя арматура, то лучше положить её вниз. Это 100% добавит прочности маршу.
     
    Последнее редактирование: 11.05.19
  11. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Порнуха получится. Придётся закрывать переднюю кромку ламината каким то уголком. И получится что все ступени будут нормально отделаны, а последняя с уголком.
     
  12. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    А нет фото поближе места стыка ступени и напольного покрытия, а то мне этот шов кажется не менее эротичным! :aga:
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.760
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.760
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    Эта эротика легко лечится четвертью на ступеньке вровень с черновым полом.
    Сложно конечно угадать, но возможно.
     
  14. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так я и писал, что лучше сделать фризовую ступень в уровень пола. Тогда будет простой стык в одну линию. Его можно и вот таким профилем закрыть:
    9d5ce0d176c0fcbc3eef050bf6430832385daa50.jpg
     
  15. Андрей-О
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    35

    Андрей-О

    Живу здесь

    Андрей-О

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    35
    @alexxxxx, То что Вы посчитали-это очень примерный расчет, который в себе содержит 20-30% результатов того, чтобы понять какая должна быть ж/б конструкция.
    Момент в 1,7 раз меньше, чем должен быть.
    Кроме проверки по несущей способности и сравнении с действующим моментом,
    есть еще расчеты по трещиностойкости, по прогибу...
    Еще выше я написал про физиологический прогиб...

    Люди, если у вас осталась лишняя арматура- не укладывайте ее дополнительно, толку не будет:)]
     