    У производителей анкеров обычно есть инструкция. У хилти очень все подробно описано и имеется ПО для расчета анкеров, но цена... Можно стену насквозь просверлить и если есть доступ с обратной стороны, арматуру там зафиксировать. По количеству не подскажу, это расчетная часть. Если есть хоть малейшая возможность сделать фундамент под лестницу, то я бы на вашем месте сделал бы.
     
  2. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935
    Адрес:
    Таганрог
    @alexxyx, Вы так и не объяснили, почему вы не хотите или не можете сделать опору под марш внизу?
    Зачем вы изобретаете вариант утяжеленной консольной лестницы?
    Это какая то задумка, или желание создать себе головную боль?
     
  3. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935
    Адрес:
    Таганрог
    Я думаю что такая конструкция ничего ему не даст.
     
  4. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Я думаю, что достаточно сделать опору (столб) под край площадки и фундамент под первыми ступенями.
     
  5. alexxyx
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    alexxyx

    Живу здесь

    alexxyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Анапа
    Я уже определился что буду делать фундамент под последними двумя ступеньками.
    В таком варианте - нужно ли химанкеровка ? фундамент опору залить отдельно от марша или можно вместе ?
     
  6. alexxyx
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    alexxyx

    Живу здесь

    alexxyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Анапа
    А нужен ли столб- опора под площадку если двойная армировка и снизу марш на фундамент опирается ?
     
  7. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    В таком варианте площадка все равно остается консольной.
     
  8. alexxyx
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    alexxyx

    Живу здесь

    alexxyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Анапа
    Столб под площадку совсем не хочется. Что если площадку залить с косынкой под ней ? Щас нарисую.
     
  9. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935
    Адрес:
    Таганрог
    Естественно.
    Внизу опора, а вверху штроба под площадку, и все.
    Если все будет литься за раз и общее армирование, то никакой консоли не будет.
    Рисуйте.
     
  10. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    За раз с чем? Площадка без второй опоры всегда будет консольной. И в этом варианте все равно нужно верхнюю арматуру анкерить как положено.
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935
    Адрес:
    Таганрог
    И марш и площадку одновременно. В стене куда будет приходить площадка штробу.
    Внизу опорная тумба под марш.
    Грунт под тумбой естественно уплотнить и гравийно песчаную смесь поверх грунта тоже.
     
  12. alexxyx
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    alexxyx

    Живу здесь

    alexxyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Анапа
    Вот как вариант - можно косынку залить, синим обозначил штробу и армирование под углом . консоль.jpg
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.755
    Благодарности:
    13.935
    Адрес:
    Таганрог
    Косынка вам зачем если площадка в стену защемлена?
     
  14. alexxyx
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9

    alexxyx

    Живу здесь

    alexxyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Анапа
    площадка не защемлена в стене, она будет на стене лежать,

    зеленым обозначил как раз вариант выреза зуба под площадку для опирания

    лестница.jpg

    лестница с площадкой.jpg лестница.jpg
     
  15. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    159
    Нарисовал картинку, что даст штроба. В левом варианте, без штробы, у нас так называемый холодный стык двух железобетонных тел. Аналогия - когда фундамент заливается не разом, а частями, образуя вертикальный стык бетона, перпендикулярно арматуре. Сразу оговорюсь, что т. к. бетон на сжатие, арматура на растяжение, на первый взгляд не критично, но согласитесь, что хуже, т. к. тело бетона не будет в таком случае держать усилия на срез, только арматура, а она предназначена для работы на растяжение в первую очередь.
    В правом варианте мы имеем защемленную консоль, что уже предпочтительнее с точки зрения работы ЖБ. Все - ИМХМО.

    П. С. прочитал, что площадка просто лежит на стене, без защемления, поэтому к площадке рисунок уже не относится.
     