    По расположению трещины можно предположить, что причиной послужило проседание фундамента лестницы.
     
  2. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Другое предположение. Если верхнее и нижнее примыкание лестницы сделаны как жёсткое эащемление, то примерно в этих местах и на первой и на второй лестнице, растягивающие напряжения будут находиться в верхнем слое бетона (погуглите нагрузочные эпюры для жёстко защемлённой балки) Может хорошо прыгнули на лестнице, вот и хрумкнула.
     
  3. Astini
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    23

    Astini

    Живу здесь

    Astini

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем доброго дня! С праздником)
    Армируем одномаршевую лестницу наружную.
    Общая высота подъёма 2,8 м. Длина 4,86 м (горизонтальная проекция).
    Косоуры из 10 го швеллера, армирование в один ряд 12 ой арматурой, шаг 200 мм. Бетон B15 F100 W4.
    Вопрос: не будет ли пружинить такая лестница? Все учли? Достаточно арматуры в один ряд?
     
  4. frail
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13

    frail

    Участник

    frail

    Участник

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13
    (https://www.forumhouse.ru/posts/18854198/ - сообщение 583)

    Оставить или снова разбить лестницу?

    В фундаменте уверен (свайно-ростверковый), не должен он был просесть под лестницей - специально продумывали площадку (зелёной стрелкой).
    upload_2017-5-1_15-24-12.png

    По армированию -
    На первых трёх фото - это то, как выглядела арматура после того, когда разбили прежнюю лестницу.
    На остальных - перед заливкой новой (текущей) лестницы.
     

    Вложения:

    • 20160920_103836.jpg
    • 20160920_103856.jpg
    • 20160920_103903.jpg
    • 20160922_081308.jpg
    • 20160922_081326.jpg
    • 20160922_081328.jpg
    • 20160922_081348.jpg
  5. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    @frail, а что мешало заанкеровать арматуру в плиту перекрытия? Премыкание лестницы сделано неправильно.
     
  6. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Да и армировка для лестницы такой длинны, с двумя точками крепления и зеркальным дном- на грани.
     
  7. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Rostislav88, тут анкерить не обязательно. Лестница как крючком ложится на плиту и нижний слой арматуры заведён туда же, единственное я концы загнул бы горизонтально. Хотя от анкеровки хуже точно не будет, (доп. связка и фиксация от бокового смещения)
    frail, обычный марш армируем ф=12 7-8 шт. или ф=10 9-10 шт. (при ширине 1 м.) У Вас 5 шт. и похоже ф-8 и расположение- Без названия.jpg . На фото конечно перебор (хотя перебор или нет зависит от длины марша), но это лучше чем недобдеть 02334273_n1.jpg
     
  8. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Прошу прощения, закинул не ту картинку. 1.jpg
     
  9. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625
    Адрес:
    Самара
    @frail, надо армировать вот ТАК, иначе так и будете делать "макеты"
     
  10. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Вариант армирования с 8 минуты
     
  11. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
  12. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Немного конечно будет, кого то это немного устроит, кого то нет. На неделе был в одном доме: лестница забежная на центральном косоуре. Косоур из профильной трубы 100*100 короткими кусками - подъём -ступень. У меня ощушение что играет мм. по 10 при ходьбе, а хозяину нравится.
     
  13. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    @саг68, согласен с Вами, хомутами армировать намного проще чем гнуть арматуру по двум зонам.
     
  14. frail
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13

    frail

    Участник

    frail

    Участник

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13
    В первой версии лестницы арматура была d10 + местами d6/d8 (видно на первых трёх фото). После демонтажа бетона добавили 80 м. п. арматуры d12. Длина лестницы 5,8 метров.
    Демонтировать лестницу сейчас уже сложнее - положен тёплый пол и стяжка на подходе. Что будет, если оставить как есть?
     
  15. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Главное не сколько арматуры, а в каких местах и как она заложена.
    Трещина с одной стороны лестницы, или с обеих?
     