РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выход 4 надеюсь? Если другой то в настройках нужно указать номер управления по температуре. Задержки и интернета в настройках прописываются. Без жил да плохо, можно выход спалить.
Выход 4 надеюсь? Если другой то в настройках нужно указать номер управления по температуре. Задержки и гистерезис в настройках прописываются. Без диода плохо, можно выход спалить. P. S. С телефона писал, ошибок наделал (
В настройках смотреть надо, а не в инструкции. И гистерезис по умолчанию 1 градус, т. е. отключение при х+1, включение х-1 градус. Можно поставить с точностью 0.1 градус.
Вроде разобрался, спасибо! На самом деле, не коробочный вариант. Не сведущему в этом деле человеку трудно самому сделать...что не совсем понятно.
Такие системы по умолчанию коробочными быть не могут, просто нужно внимательно читать. А коробочный вариант это Н-1, там все уже настроено.
В общем, будем посмотреть) Как оно работает. Зимой и в холодное время оченно такой штуки не хватало, а определиться никак не мог. Хотел Кситал брать, но случайно услышал про Мегу. В очередной раз убеждаюсь, народ-сила! Спасибо всем за помощь!
Если стоит в запросе конкретная температура то будет запрос на эту температуру теплоносителя. Если поставить максимальная температура, то должно браться из ПЗА.
регулирование в смесительном контуре идёт по датчику воздуха или по датчику на трубе но по одному. ПЗА может подготовить нужную температуру теплоносителя в первом контуре в зависимости от уличной, а смесительные контуры используют тн подготовленный первым контуром (котлом). ткните пальцем на инструкцию к другому оборудованию где для смесительного контура используется Вами описаный режим. Т. е. использование для регулирования именно в смесительном контуре и датчика теплоносителя и датчика воздуха. интересно ознакомиться.
да вроде никак не привязан ПИД к ПЗА. ПИД используется только для вычисления Т ТН для ОТ. ПЗА используетя тоже для вычисления заданной Т ТН. ПИД ОТ может использоваться без ПЗА ПЗА может использоваться без ПИД ОТ. в многозонной системе весь смысл в ПИД пропадает, если первая зона та что ОТ с ПИД котёл. т. к. ПИД предполагает обратную связь по датчику температуры воздуха. Этот датчик должен быть один. Нельзя прыгать между разными термодатчиками одному алгоритму. Если Вы предложите использовать несколько ПИД то же некорректно, потому что пока будет работать один другие "сойдут с ума". многозонная система это как мне видится: котёл обрабатывающий запросы от других зон (контур 1) смесительные контуры (2,3 ...) - использующие ТН подготовленный первой зоной. алгоритм обработки запросов тепла от смесительных зон видимо и стоит дорабатывать. в т. ч. придётся ввести приоритеты запросов тепла ...
стр. 4-5 в приложенном ниже документе: А еще контроллеры Kremshreder позволяют устанавливать разные кривые ПЗА для котла и смесительного узла.
Помогите разобраться, в ситуации с термодатчиками (кстати техподдержка скромно молчит уже неделю), прикручено 5 DS (все пропаяно), при попытке подключать еще, наблюдается следующее: на терминале выдается сообщение "касание ключом точмемори 00000000", и идет постановка на охрану. Причем это происходит как при подключении одного, так и подключении 5 датчиков сразу. Другой комплект из 5 датчиков работает корректно, только при отключении "первых" 5. Т. е. 10 проводных датчиков она воспринимать не хочет. Прошивка Меги 350-й 129:163.
Вся проблема в том, что Вы заставляете котел работать по ПЗА, а контуры используют эту ТТН. А хотелось на оборот. Контуры отопления привязаны к ПЗА +ПИД (при наличии комнатного датчика). А котел это просто источник тепла который должен греть до температуры контура отопления (с макс. запросом) + допустим 5 град. Давайте рассмотрим конкретно на меге. Распределяем задачи согласно имеющихся реле.(в датчиках мы не сильно ограничены) 1 -котел 2-прямой насос контура радиаторов ПЗА (максимальная температура потока +80)- ну пусть с комнатным датчиком. 3 и 4 смесительный контур - теплый пол ПЗА (максимальная температура +50) с датчиком температуры потока и температуры помещения 5- контур гвс 6- насос теплого пола итого имеем 1- датчик темпер. котла (он же ттн прямого контура радиаторов) работает со своей кривой отопления допустим 1,2 2- датчик температуры помещения контура радиаторов 3- датчик потока смесительного контура (контур работает со своей кривой отопления допустим 0,5) 4 -датчик температуры помещения для теплых полов (смесительный контур) 5 -датчик температуры гвс 6- датчик уличной температуры ВСЕ..., но только когда каждый контур с ПЗА ... отопительный контур или бойлер задает температуру котла. В Вашем случае контура используют ПЗА котла. Так теряет смысл смесительный контур. Зачем вообще трехходовик ? Если мы создаем два контура один прямой, второй со смесителем (датчик повесим на стене) то трехходовик откроет полностью и даст максимальную температуру котла который работает по своей ПЗА. При уличной -35 это + 80 в теплый пол, только в валенках ходить по дому и смотреть как стяжка лопается ... Ваш алгоритм работы хорош для работы с радиаторным отоплением (до 6 прямых контуров) каждый со своим датчиком температуры помещения. Котел работает по ПЗА контура получают эту ТТН нагрелся контур до установленной температуры выключился выход (насос) и все. Так не правильно ... Позже остановимся на приоритете ГВС (частичный и полный). Давайте реализуем описанный выше алгоритм работы. Повторюсь каждый контур со своей ПЗА. Есть Е8.1124 он не управляет котлом вообще это расширение для Е8.0634, но может и самостоятельно использоваться. Управляет двумя смесительными контурами и все. У Вас как раз 6 реле- 2 на насосы 4 на трехходовики. Воплотите это в жизнь поверьте спрос будет огромный.