    @SolDmitry, на 189 можно удаленно прыгать?
     
  2. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.612
    Адрес:
    Москва
    Контур относится к источнику энергии, зона – к обогреваемому помещению – одноконурный котёл при разумном применении управляемых вентилей вполне способен обеспечить снабжение теплом нескольких зон с разной уставкой температуры...Ну вот, основные понятия, наконец, определены - теперь всё на лад пойдёт! :).
     
  3. Wiper83
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    48

    Wiper83

    Живу здесь

    Wiper83

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    48
    @SolDmitry, Добрый день. В настройках назначения датчиков, датчик уличный можно настроить из OpenTherm, а вот датчик температуры теплоносителя нет возможности настроить из OpenTherm, планируете добавить эту возможность? Спасибо!
     
  4. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @SolDmitry, Всеравно не понятно. Целевая 23.5 при 23.8 включился котел, зачем?
    Сейчас уже 24.5 он продолжает молотить.
     
  5. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    В общем такое ощущение что гистерезис 0.1 а по факту 1 гр :faq:
     
  6. Wiper83
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    48

    Wiper83

    Живу здесь

    Wiper83

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    48
    Поддерживаю, у меня такое поведение еще после 186 прошивке. У меня к зонту подключен насос зоны, так вот этот насос должен включаться/выключаться вместе с котлом и когда целевая достигнута или не достигнута, а он не выключается долго. Графики я прикреплял выше в теме.
     
  7. Wiper83
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    48

    Wiper83

    Живу здесь

    Wiper83

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    48
    @SolDmitry, по поводу инструкции, для лучшего понимания устройства и настройки, не мешало бы привести примеры с графическими схемами системы отопления и нюансов настройки для разных вариантов отопления. Например: 1) Схема с двумя радиаторными зонами. 2) Схема с двумя радиаторными зонами + теплые полы. 3) Схема с двумя радиаторными зонами.+ ГВС (бойлер косвенного нагрева). и т. п. Для каждой схемы описать нюансы настроек и рекомендации по подключению Мега.
     
  8. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    У Вас что-то с подключением датчиков (постоянно неисправности идут):
    18:24:28 ВЧЕРА
    Термодатчик недоступен
    Неисправность термодатчика ДЕТСКАЯ

    В это время регулирование перешло на резервный (бильярдная) - там на пару гр. пониже - нагрев и включился.
    Не выключался он как раз по гистерезису 1 гр. уже по датчику детская (т.к. он ожил).

    20:18 был достигнут гистерезис 1 гр разницы - нагрев выключился.

    теперь почему у Вас нагрев работает на максимум - потому что Вы задали запрос тепла по обеим зонам максимальный нагрев. Вот он и ставит расчётную Т теплоносителя - максимальную.
     
  9. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    согласен.
     
  10. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    нет в этом нужды, т. к. опен терм котёл сам регулирует теплоноситель. мы ему передаём желаемую, он сам греет как нужно. т. е. для регулировки она не нужна.
     
  11. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    нужно :)
     
  12. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Но в настройках у меня 0.1 гр установлено, откуда берется 1 гр?
     
  13. off14
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402

    off14

    Живу здесь

    off14

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    402
    обновился удаленно на 189ую.
    странно выставились температуры вначале, но полет в целом нормальный.
    микролайн, спасибо за очередной апдейт и развитие продукта :)
     
  14. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Это я понимаю так и делал, но что изменилось сегодня ночью? Я ни чего не менял:
    upload_2017-5-23_6-47-27.png
     
  15. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    а странно это как?
     
Статус темы: