РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не бьётся! Там “как дать попить”(с), открытый коллектор (т.е. замыкание на землю) и как у Вас там до этого всё работало? Оба к 12в и срабатывает? “Не верю!”(с)
А я оп чём?. Если мы про реле: один вывод – на “выход” меги, другой вывод реле – на +12В. Никак иначе (ещё там на схеме помехоподавительный диод нарисован паралельно выводам реле – тоже правильно умудритесь подключить – анод – на “выход меги” (ОК), катод – на +12В, не перепутайте
В идеале да, но так как программа для настройщика а не для пользователя, то пока жить с этим можно. согласен. " Номер входа внешнего термостата - контур может быть настроен на получение запросов тепла от сторонних приборов (например комнатный термостат). Сигнал от внешнего устройства подключается к назначенному входу. При активном сигнале нагрев для контура разрешается, при неактивном блокируется. " если назначен и датчик, то контур будет работать по датчику при активном сигнале внешнего термостата, при неактивном сигнале контур будет выключаться. Другими словами, если нужно греть, то греем по параметрам зоны (по настройкам и термодатчикам) если не нужно греть, то нагрев выключается.
Спасибо! Делал по фото как было раньше, не заметил что подключен один провод на +12, а не на землю. Приеду переделаю. По поводу диода, а если перепутать что будет?)
Если маломощный, то, вероятнее всего ничего, а мощный может иметь малое сопротивление и (т.к. будет открыт при включении выхода меги) может пережечь выход меги (зависит от реализации выходов). Но в вашем варианте (оба конца реле заземлены) вообще ничего .
то что котловой насос стоит на подачи котла это понятно запитан от электричеством как? и бойлер у вас до стрелки?
Люди добрый, а кто как реле cr-p от abb подключает? У меня пока получилось подключить так, что при подаче 12в, 220в выключается), подключаешь к другому контакту, но не работает( Вот блин затупил на ровном месте. Куда тут надо воткнуть и что что бы рулить лампой накаливания?