    Да. Мне приходит. Забыл отключить и поехал на работы в дом.
    Включил радиаторы и ТП на +22С - опа, прими SMS если не заметил :)
     
  2. Kirill_Adamov
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    Kirill_Adamov

    Участник

    Kirill_Adamov

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    вчера поставил эту прошивку на новый Mega SX.
    (с использованием новой утилиты настройки)

    результат: через веб интерфейс прибор не на связи, хотя деньги на счету есть, связь есть, apn настроен.
    где взять старую рабочую прошивку?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  3. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Если пропишите, будет, как и при понижении ниже нижнего.
     
  4. brodiaga29
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    brodiaga29

    Участник

    brodiaga29

    Участник

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Спасибо
     
  5. brodiaga29
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    brodiaga29

    Участник

    brodiaga29

    Участник

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Архангельск
    Спасибо
     
  6. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    ! ВНИМАНИЕ ! При обновлении устройств с версией 127 может произойти полный сброс настроек устройства - как следствие пропадёт и подключение к веб сервису.
    Для таких устройств рекомендуется:
    1. Предварительно через настроечную утилиту считать настройки,
    2. Затем обновить версию ПО,
    3. После этого записать утилитой сохранённые настройки,
    4. Выполнить команду "сброс логина". И заново зарегистрировать в веб сервисе.
     
  7. Kirill_Adamov
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12

    Kirill_Adamov

    Участник

    Kirill_Adamov

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    12
    Прошивка была после первого включение mega sx350, в web сервисе он зарегистрирован не был.
    после прошивки я зарегистрировал его в web сервисе но прибор недоступен.

    сейчас я удалил прибор из веб сервиса и нажал кнопку "сброс логина"
    для верности перезагрузил прибор и заново добавил его в вэб сервисе.
    никаких изменений!

    однако, после написания в терминале команды "сброс логина" - помогло.
    похоже кнопка "сброс логина" не работает
     
    Последнее редактирование: 16.01.17
  8. ilya zont
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600

    ilya zont

    Живу здесь

    ilya zont

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.600
    @Kirill_Adamov, скажите ваш логин, пожалуйста
     
  9. Sciper
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19

    Sciper

    Участник

    Sciper

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дайте почту. Скину список Р команд. Можно, конечно, и выложить, но если Дмитрий (программист) будет не против. Думаю, тем, кто Мегой профессионально занимается, это было бы очень полезно.
     
  10. SolDmitry
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741

    SolDmitry

    Живу здесь

    SolDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    1.105
    Благодарности:
    741
    я не против конечно.
    только нужно понимать что это недокументированная возможность.
    и нумерация команд может потом поменяться.
    этими командами так же можно сломать систему если записать что-нибудь не туда.
     
  11. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.396
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.396
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Я бы хотел получить такой список в личку. В паблик, наверное немного рискованно выкладывать... :)
     
  12. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    И мне, плиз, почту кинул в личку, спасибо.
     
  13. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    деревня Оболдино
    И мне плиз, и про прошивку на LRW не забудьте пожалуйста, почта у вас моя должна остаться romualdo_ua@mail.ru
     
  14. nikay
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    nikay

    Участник

    nikay

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
  15. Sciper
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19

    Sciper

    Участник

    Sciper

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совет. Прежде чем менять параметр, дабы не уложить систему, считайте параметр, проанализируйте тот или не тот, а потом правьте.
     