1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ошибка F36 после S-33, Вайланд

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.

  1. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Возникла похожая проблема.
    На 2 год эксплуатации Вайлант Атмотек 280 5/5.
    В котельной дверь с притоком (решетка), но зимой 2017 не открывали, холодно было.
    2015-02-стальные двери топочной02.jpg

    Нормально сезон отработал.

    В этом году уже раза 3 вставал по F. 36 (дым. газы идут в помещение при розжиге), а сегодня даже
    не стартовал из за S. 33 (датчик давления воздуха какой то?!).
    Дымоход тянет отлично, аж ф180 (!) 7 метров. Сзади в ревизию руку сунул - холодом обдувает только так. Разгонный участок есть, 500мм:
    2016-05-Котельная-монтаж12.JPG

    Котельная с открытым проемом в дом, но была простыней завешена от пыли.
    Что делать - открывать жалюзи притока и холод туда пускать? Год как то без этого норм отработало...

    Или дело в отсутствии дефлектора на конце трубы от обратного задува?
    2015-03-Штукатурка дымников-27.jpg
    Там должно вроде
    быть кольцо такое по периметру трубы, с "юбочкой", типа такого:
    Дефлектор townwerke.jpg Дефлектор на дымоходе.jpg
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Сервисное обслуживание делали?...может теплообменник забился уже напрочь коли котелок стоял в доме где шла-идет отделка.
     
  3. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Олег, я его снаружи пару раз щеткой чистил уже. Состояние в целом нормально-рабочее, пыль умеренно, шлак счистил, окалины мало, зелени тоже.
    Греет неплохо, по сравнению с шумами, бульками и вибрацией того года - почти тихо.
    Тогда в жиже было много ржи от будерус батарей, кальция от плоховато подготовленной воды.

    Летом все промывали, заливали с недавно уставновленной системы очистки мягкую воду, чистили сетки - стало лучше заметно.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    странно..если он 36 и 33-ю выдает то явно проблема с тягой...хотя конечно есть вариант неисправного датчика...то что холодом в ревизии обдувает может как раз и указывать на обратную тягу...Попробуйте с открытой жалюзийкой...холода много не добавиться...
     
  5. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Холодом ладонь обдувало снизу, то есть воздух тянуло вверх.

    Я так и сделал - пока открыл жалюзи как следует, и простыню убрал с дверного проема в дом.
    А то одно дело - попросить соседей/охрану зайти и 1 кнопку 3 сек. подержать, и другое - разбираться,
    почему вообще не запускает горелку... :flag:
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    В помещение установки газовога котла мощностью более 30 кВт с естественным дымоудалением воздух должен поступать снаружи непосредственно в данное помещение.
    У вас в помещении установки котла есть вытяжная вентиляция?
     
  7. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Мощность 28 кВт, ниже 30.
    И то на отопление до 24 занижал что бы такт. реже.
    Есть там и приток решетка и доп. канал вентиляции естественной в кирпичном блоке.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну это понятно. Правда я не знаю это мощность или теплопроизводительность?

    Решётка это хорошо. Я написал вы услышали.
    А это ещё что за доп. канал?
    Я спрашивал о вытяжном канале вентиляции и никакой доп. тут не нужен.
    Так вот, если он у вас есть, то он должен находится где-то под потолком в данном помещении где котёл.
    Она это вытяжная вентиляция в помещении установки котла идёт по вентиляционному каналу на крышу?
    На крыше она рядом с дымовй трубой или нет, эти трубы выхода вентиляции и дымовая на крышой возывышаются на одной высоте или нет.

    Сама дымовая труба по отношению к коньку крыши выведена с соблюдением СНиП или нет или вы не знаете?
     
  9. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Между гаражом и котельной выложен кирпичом полным вентблок. В нем - каналы вентиляции и дымоход керамика ф180 в утеплителе. 2 канала - гаражных (верх и низ для выхлопной если что),
    и один - в котельной, под потолком.
    Все выходит через мансарду на ее крышу. Высота метров 8 даже, 3м-1 этаж, 3,5-4 в коньке - кровля 2-скатка мансарды и над ней метр с чем то трубы.
    Вот-с на 2015 год:
    2015-02-котельная-панорама-0109.jpg 2015-03-Штукатурка дымников-3.jpg 2015-03-Штукатурка дымников-7.jpg 2015-03-Штукатурка дымников-26.jpg 2015-03-Штукатурка дымников-27.jpg
    И от как был повешен котел.
    Вентиляция, как видите справа выше, открыта:
    2016-05-Котельная-монтаж16.JPG

    По высоте - венблок этот кирпичный высоко над коньком 2-х скатки, но близко к свесу 4-х скатки основного дома.
    2014-01.Январь-5.JPG 2014-03.Март-12.jpg
    Вот еще одно подозрение - не "залетают" ли с большой кровли в дымоход сквозняки?
     
  10. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    В проекте так и было, может дымоход этот слишком высок наоборот?
    Д2-гараж.png Д2-план2_Страница_05.png
    По классике близко к коньку должен быть выше него мин. на 500мм.
    1485723444_3.jpg
    Но если рядом другая кровля - то выше ее на 1-1,5м...?!
    vozvishdimohodbig.jpg

    Что, выше главной кровли на 5м теперь поднимать? :flag::ogo:
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Я так понял, что вы внутри канала дымоотведения проложили дымоотводящую трубу из шамота типа Schiedel или Wolfshоhe
    Это хорошо.
    А где у вас

    2016-05-Котельная-монтаж16.JPG

    смотровое окно.

    Рисунок1.png

    Рисунок2.png

    Или хотя бы отверстие для конденсата.

    Рисунок3.png
     
  12. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Да, именно Wolfs. Townwerke.
    А они оба (ревизия и слив конденсата с "миски" опорной) - с другой стороны, из гаража :victory:
    Что бы место не занимали на "фасаде" отопления.
    Март-2017, монтаж электрики (31.jpg Март-2017, монтаж электрики (32.jpg
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Предлагаю.
    Раз у вас нет подачи воздуха с улицы непосредственно в помещение установки котла.
    1. Заткнуть это
    2. Сделать так чтобы воздух с улицы в помещение установки котла поступал с улицы.
    Приоткрыть окно. Хотя бы чуть.

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

    СП 31-106-2002
    Статус: действующий
    Дата актуализации: 01.01.2018

    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора

    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.

    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.

    А у вашего котла 27,8 кВт. это теплопроизводительность
    КПД указано 91%
    Значит мощность котла 31,5 кВт.

    Закрыты?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Это труба от вашего котла?

    Д2-гараж.png
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Как же нету..когда ранее было
    -неее..это затыкать то всёж не стоит...всетаки помещение с газом...лучше открыть нормально приточку.