1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ошибка F36 после S-33, Вайланд

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21251304/
    Вот именно о нормальной приточке я и говорю.
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
    Но вытяжку заткнуть для экскримента надо.
    Потом объясню, что у него там сейчас происходит.
     
  2. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, ну как же нету? А как я сдавал помещение без вот этой решетки с жалюзи,
    снизу двери на улицу?
    2015-02-стальные двери топочной25.jpg
    Только я ее закрывал весь тот год, и ни разу не шли обратно f. 36 в котельную... :|:
    А в этом году стало...

    Сейчас уехал и открыл.
     
  3. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Да, она. Выше на 1,5 метра конька мансарды, и чуть выше края кровли основного строения.
    Но ниже его конька метра на 3.
     
  4. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Ну как закрыты... ревизия да - задвинута заслонка.
    А слив с конденсатосборника идет в канализацию, вроде без затвора... оттуда может подсасывать воздух, я когда трап сухой вынимаю - сразу воздух с вонью начинает бить из канализации...
    Думаете надо затвор какой еще делать? Но все это было смонтировано еще в 2016, и зиму 2017 без единой ошибки f/36 и с закрытой решеткой в двери отработал же! :ogo::flag:
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Хреново.
    Сифон делается, чтобы не было разряжения. Или заглушить, пока.

    Ну это понятно. Каждый день слышу эту фразу. Ну раньше то всё работало.
    Раньше, лет _дцать назад, и у меня всё работало. :)]

    Думаю надо все рекомендации учесть.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну потому что у вас котёл по мощности на границе 30 кВт и прокатило.
    Прокатило, что не с улицы требовали забор воздуха сделать.
    А сейчас видно этой решётки для полноценного поступления воздуха не хватает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13802209/
    А в то помещение из которого воздух через решётку в топочную поступает или что там у вас, в это помещение откуда воздух поступает?
    И потом у вас ремонт активно шёл при работающем котле. Всё засасывалось
    в дымоотведение. Сам то котёл, теплообменник чистый? Вы вроде говорили, что да, чистили.
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  7. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, я пытаюсь донести что дверь с решеткой и жалюзи - уличная! Оттуда дует как надо!

    Котел чистый относительно, пыльный немного конечно.
     
  8. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Нее, не правы. Не будем путать накопительные эксплуатационные проблемы с архитектурно-проектными.
    Если бы через много лет загрязнилось, или без ТО начались бы проблемы- понятно.
    А тут ничего особо не менялось за 1 год только экспл., а началось только после этого НГ.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда нормально.
     
  10. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня всем.
    Отчитаюсь немного по попытке исправить F. 36
    В субботу кстати такой ветер был - в вентиляции выло и через проходы газ. трубы в котельную (никак запенить руки не дойдут) уж свистело.

    Так вот. Залез на кровлю, надел оголовок "шляпой" с отверстием, дефлектор.
    IMG_1411.JPG IMG_1410.JPG
    Попутно нюхнул из трубы - опа, попахивает канализацией как след. Значит был прав, и через слив конденсата получилась фановая труба... :no:. Что не гуд.

    Сифон там сложно влепить, пока отсоединил, заглушил. А на конец слива с дымохода типа тройника-"стакана" поставил, для наблюдения - вообще есть там этот конденсат или нет. Думаю,
    его и не бывает там:)]

    Ну и вытяжное отверстие вентиляции пока заткнул в котельной.

    Так что 3 действия сделано, буду далее наблюдать.
     
  11. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    НУ что...Установка дефлектора НЕ ПОМОГЛА :(
    В Чт или Пт снова "F.36 - ошибка опознан дым. газ" :mad:
    Но к слову сказать, жалюзи закрыты были и воздух только из дома брал (открыт проём из котельной в основное строение).

    Пока пара гипотез:
    1. Может датчик этот запылился от работ в доме? Пыли летит немеряно...
    Где он стоит то, что бы очистить или посмотреть хоть его?
    2. При закрытом вентиляционном отверстии от счетчика газа немного попахивает... совсем чуток
    - но может датчик на это реагирует?

    Сейчас уже остановка котла не так критична - морозы даже ночами не обещают особо,
    но причину бы надо найти и устранить...
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Зачем их закрывать?..ну правда непонятно.
    он реагирует на температуру..стоит над теплообменником..там есть такие полукруглые кармашки ..справа и слева от дымохода
     
  13. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    УУменя тоже есть клиент. Борется с такой проблемой. А другой не разу не видел ошибку. Дело в дымоходах. У кого проблема - дом от застройщика. У кого проблема нет - сам строил.
     
  14. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    То есть как ЗАЧЕМ? :faq: Оттуда холодный сквозняк дует! :no:
    А в дом дверки пока нет из котельной, только занавеска из простыни (что бы пыль хоть поменьше летела).
     
    Последнее редактирование: 15.04.18
  15. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Я сам строил. Дымоход офигенный, больше нужного раза в 2... керамика 7 метров.