1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ошибка F36 после S-33, Вайланд

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.

  1. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, думаю Вы правы как всегда. С началом отоп. сезона периодические отключения начались снова.
    В минувшие вых. не поленился и отстыковал металл. приемную трубу (разгонную) от входа в керамич. дымоход.
    20180509_110612.jpg
    Поджигаю газету, сую к отверстию... И результат неоднозначный :(

    То тянет туда нормально весь дым, то начинает его наоборот в меня выпуливать... с хорошим таким поддувом из приемной части дымохода :(
    Рядом с трубой в том же кирпичном дымоходе вентканал вентиляции - так из него тоже периодически обратно задувает ...:no::flag:
    Проделал следующие эксперименты:
    1. Закрыл совсем решетку воздухопритока и вентиляционное отверстие.
    Стала заметно сильнее обратная тяга, почти не высасывает дым а обратно гонит.
    Вернул обратно.
    2. С обратной стороны дымохода (в гараже) открыл ревизию - что бы доп. подсос оттуда
    пошел в дымоход. Совсем плохо стало, тяга ушла и весь дым в лицо гонит.
    Закрыл ревизию
    3. открыл на максимум решетку притока, и вентиляции дыру.
    Это дает самую лучшую тягу, но время от времени от ветра видимо обратно все равно задувает.
    :flag::faq:
     
    Последнее редактирование: 31.10.18
  2. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Дымоход это расположен относительно основного здания так:
    Выходит, с большой кровли дома (скат к котельной/гаражу) задувает?
    Дымоход котельной - копия.jpg

    Как исправить самым рациональным путём? Только поднимать трубу (насколько)?
    Или поможет типа зонтика оголовок - будет отбивать ветер, "падающий вниз" с кровли рядом?
    p. s. Нашел вот такую мурзилку, от тех что видел ранее как раз отличается что как у меня ситуация:
    visota-dimohoda-i-konka2.jpg
    Но у меня труба дымохода похоже выше, чем на рисунке 0,5м - может быть в данном случае надо не
    вверх её поднимать, а наоборот понизить? :faq::ogo:
     
    Последнее редактирование: 31.10.18
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @Allmas,
    Я что-то не совсем понял ваши эксперименты.
    Попробуйте для начала заткнуть вентиляционное отверстие вытяжки и оставить приточное.
    Если нет приточного, то открыть (приоткрыть) окно, форточку.
    Окна наверняка глухие, пластиковые. Инфильтрация нулевая.
    Разгонный участок у вас классный.
    Зонт не от ветра, а от осадков. Если расстояние от оголовка трубы до зонта недостаточное, то это только усугубит проблему.
    И оголовок это не зонт и не дефлектор.

    Строение-кирпичного-дымохода.jpg
     
  4. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, пробовал. Изначально так и было.
    Приточка в двери! Инфильтрация есть! Вытяжка вентиляции закрыта.
    Тянет более менее норм, но время от времени при порывах видимо ветра - опрокидывает!

    И я наверное не верно выразился - ни оголовок, ни от осадков дефлектор имею в виду.
    А дефлектор типа ЦАГИ или Вольпер-Григоровича - как раз рассчитанные на то, что бы ветер из опрокидывающей силы в разрежающую переводить, усиливая тягу:
    deflektor.jpg

    Вот такой прикинул должен решить вопрос:
    дефлектор-360x362.jpg , или такой ЦАГИ.jpg
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Откуда. Окна деревянные или что-то открыто.
    :faq:
    А за дверью улица?
    Это для вентиляции. Для дымоудаления я бы не рекомендовал ставить подобные эксперименты.
    А когда нет ветра он наоборот создаёт добавочное пневмосопротивление и не слабое. Зимой ваще обмёрзнет.
    Канал дымоудаления гильзован?
    Если да, то трубой какого диаметра?
    Утепление в канале есть?

    Ну и потом. У вас труба дымохода, выходящая из дымовой трубы, таки да, вполне возможно, что находится в зоне ветрового подпора.

    Дымоход котельной - копия.jpg

    Золна ветровой тени и дымоход.jpg
     
    Последнее редактирование: 31.10.18
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Или поднять дымоход выше зоны ветрового подпора, или поменять котел на турбо, других вариантов нет.
     
  7. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, Таки да - там улица, конечно. Иначе смысл в двери с воздухоприточной решеткой снизу? :faq::|:
    И при открытой решетке дует огого оттуда. Первый сезон зимой 2017 открывал наполовину и не более.
    А при -30-35С вообще закрывали - и ничего не опрокидывало, котёл не останавливался.
    Правда, тогда похоже еще тряпкой проём в дом из котельной не закрывал - после уже.
    Возможно, но в статьях всяко разных пишут что подходит и для дымоудаления.
    Думаю опробовать, ибо вариант поднимать серьезно трубу (и попадать на растяжки), или ставить турбо-конденсатный котел будет намного дороже. Есть надежда пока за 1500-3000 руб. решить вопрос.
    И потом без ветра не все плохи, там какие то из указанных лишены этого недостатка, поизучаю еще :um:
    Канал дымоудаления - и есть дымоход ф180 керамика немчина, которая снаружи обложена вот этим кирпичом. Она и есть на фото. В ней так же каналы вентиляции. Труба же чуть выше этих каналов, как видно по фото ранее.
    Вот процесс кладки дымохода и его кирпичной обкладки:
    2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-42.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-43.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-116.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-121.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-126.JPG
    Утеплитель да - фирменные "орехи", поверх керамической трубы + минвата.
    Как видно по последней фото, сначала его обрезали "мастера" вровень вентблока, но я после оставшимися частями нарастил повыше.
     
    Последнее редактирование: 31.10.18
  8. ИгорьОлд
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    905
    Благодарности:
    714

    ИгорьОлд

    Живу здесь

    ИгорьОлд

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    905
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    РБ, Новополоцк
    А принудительную вентиляцию сделать опасно?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Шидель или Вольфшон?
     
  10. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Второй. wolfshoher tonwerke.
    Буду на стройке - посмотрю на месте, полнявшись, высоту трубы над свесом большой кровли.
    Нарастить можно по 33см частями, около 600р каждый. Вопрос как после фиксировать, дымоход этот по инструкции должен быть утеплен и обложен чем то (кирпич, иной каркас...). Похоже, придется кирпичом его обкладывать, но тогда дымники раздельные - на дымоход и вентблок.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А это утеплитель?

    2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-42.JPG
     
  12. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Часть его, ещё монтаж видно что не закончился. Если присмотреться - то вокруг трубы плотно уложенный видно. Плюс орехи, но из не видать тут, они близко к дымоходу
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А что вы "орехами" называете?
     
  14. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Не орехи - базальтовая "скорлупа" дымохода фирменная. Типа такой:
    скорлупа дымохода.jpg
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    И дымоход классный. Я был на семинаре по этим дымоходам в представительстве компании Wolfshoher.
    И утепление по уму.
    Надеюсь и диаметр?
    Приточка у вас тоже в порядке, согласно вашим сообщениям.
    Значит точно опрокидывание тяги при определённой ветровой нагрузке.
     
    Последнее редактирование: 01.11.18