1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Правильно ли работает система аэрации?

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.

  1. Олеся-Ст
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Олеся-Ст

    Участник

    Олеся-Ст

    Участник

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    @gekayar, воздух из трубочки - которая выходит из аэрационного клапана выходит со скоростью примерно 2-3 бульки в секунду (незнаю как еще это описать)

    самой работы наверное не слышно - компрессор достаточно громко работает
     
  2. Олеся-Ст
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Олеся-Ст

    Участник

    Олеся-Ст

    Участник

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    @gekayar, вряд ли вода в скважинген кончается

    этот большой выход воздуха из крана происходит именно в момент когда опускается давление в гидробаке
     
  3. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    @Олеся-Ст, при работе аэрационной колонны воздух под давлением насыщает воду, когда вода на открытом воздухе, воздух выходит. Если снизите давление которое накачивает компрессор воздуха должно стать меньше.
     
  4. Олеся-Ст
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Олеся-Ст

    Участник

    Олеся-Ст

    Участник

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    @igorym,
    да, есть там такая штучка
    ЕЕ что надо подзакрутить - чтобы воздуха поменьше подавалось? а как определить насколько закрутить?

    Еще - на датчике потока в пассивном состоянии показывается давление 3 атм. Это мы давление чего видим?

    когда вода течет - то примерно 2,5 атм кажется, надо посмотерть
     
  5. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    Воздух из клапана выходит с водой? Если да то его надо разобрать и прочистить, бывает что после монтажа туда залетает стружка от трубок с оголовка. А обратный клапан тут не причём, он точно есть в грюнфосе так что воде дальше насоса деваться некуда. Пузырьки воздуха в воде после аэрации это нормально + наверняка на кранах стоят сетки они тоже дают дополнительные пузыри. Компрессор должен выдавать давление на 0,1-0,2 атм. больше давления в системе чтобы передавливать сопротивление воды, а лишнее стравливать через клапан.
     
    Последнее редактирование: 15.09.16
  6. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    Наоборот ослабить.
    Давление воды. Давление воздуха показывает манометр на аэрационной колонне, если он у вас есть.
    @snikolay, читай внимательно, речь идет об установке обратного клапана перед колонной, а не где то там еще.
    Компрессор нужно настроить на давление меньшее давления отключения насоса, тогда и воздуха будет меньше в воде растворяться.
     
  7. Олеся-Ст
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Олеся-Ст

    Участник

    Олеся-Ст

    Участник

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    @igorym, нет, манометра нет

    значит немного ослабить и смотреть результат. Так?
    Навредить мы этим ослаблением чему-нибудь можем?

    обратный клапан завтра будем ставить
    отпишусь, что получилось
     
  8. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    Все верно.
    Нет, только воздуха будет меньше. Если что то будет не так, вернете обратно.
     
  9. Олеся-Ст
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Олеся-Ст

    Участник

    Олеся-Ст

    Участник

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Обещала отчитаться и забыла. А вдруг кому-то пригодится.

    Что было:
    - сильно перенасыщенная вода кислородом - аж белая от пузырьков, даже без рассекателя в кране,
    - когда много набирали воды - например в ванную - периодически она начинала "бУхать" - через кран выбрасывало много воздуха. После этого когда бУхать прекращало - шла ржавая вода какое-то время.

    Что сделали:
    - поставили обратный клапан между аэрационной колонной и накопительным баком - НЕ помогло
    - уменьшили почти в 2 раза давление компрессора - который воздух в аэрационную колонну нагнетал. ПОМОГЛО
     
  10. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    Олеся-ст а как теперь у Вас качество воды на выходе? Не изменилось после уменьшения кол-ва кислорода?
     
  11. Олеся-Ст
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Олеся-Ст

    Участник

    Олеся-Ст

    Участник

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Нет, совершенно не изменилось
    но у нас показатели не сильно завышены - железо 3,15 только
    остальное в норме
    ну и запах сероводорода в исходной воде присутвует
     
  12. Fepan
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Fepan

    Участник

    Fepan

    Участник

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Добрый день!

    Ситуация похожая с тем, что у автора топика.

    Имеем в порядке установленного в системе.

    1) Насос грундфус. Включение по реле на 3 атм, отключение на 4 атм.
    2) Гидробак рефлекс на 100. Настроен ровно на 3 атм (при проверке давления через ниппель показывает 3.0).
    3) Механический фильтр 10 ВВ.
    4) Аэрационная колонна. Давление воздуха при котором отключается компрессор 3,8 - атм.

    Проблема в том, что в аэрационной колонне постепенно в процессе пользования остается все меньше и меньше воды (видно по уровню конденсата и по звуку падающей воды). Воздухоотделительный клапан при этом воздух стравливает (если вытащить из него дренажную трубку слышно, как выходит воздух).

    Когда воды становится совсем мало, в систему начинает попадать воздух и идет из крана вода с перебоями. Далее я полностью откручиваю воздухоотделительный клапан, воздух стравливается, ставлю обратно, заполняю систему. Хватает на 1-2 дня, после чего процедуры с клапаном приходится повторять.

    Подскажите, что сделать? Уменьшить давление компрессора, как сделал авто топика?

    И корректно ли, что настройка включения насоса равно давлению в гидробакета (и там и там 3 атм) - либо эти показатели так же имеет смысл откорректировать?

    Заранее спасибо!
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.997
    Благодарности:
    5.651

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.997
    Благодарности:
    5.651
    Адрес:
    Москва
    Надо уменьшить давление воздуха (делается при пустом, без воды, г/а) до 2,7 атм.
    Убрать совсем.
    Перед колонной установить обратный клапан.
     
  14. Fepan
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Fepan

    Участник

    Fepan

    Участник

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Про гидробак ясно. Достаточно будет просто перекрыть подачу от насоса и сбросить давление в системе для регулировки? Полностью его слить будет достаточно проблемно - в котельной все заливать не хочется.

    Фильтр на механику стоял всегда - чем он плох? Он же убирает все крупные примеси - должен только положительно сказываться на качестве воды.

    Про обратный клапан - если не сложно - прокомментируйте, пожалуйста, смысл его установки и какой от него ожидается эффект - препятствовать обратной выдавливанию воды в гидробак? Спрашиваю, т. к. в данной теме людям обратный клапан не помог, помогло уменьшение давление на компрессоре. Но с этим тоже вопрос - если в системе давление воды будет 4, а компрессор выставить к примеру на 3,5 - по логике его будет "передавливать" и в него может попасть вода, что наверное на пользу ему не пойдет :)

    Прошу прощения, что докучаю вопросами, но хочется понять механику до конца.

    Спасибо.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.997
    Благодарности:
    5.651

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.997
    Благодарности:
    5.651
    Адрес:
    Москва
    Так и делают.
    Какие крупные примеси он убирает? У вас в воде песок или глина? Но и в этом случае от него только вред. После колонны нап. аэрации фильтрам не будет хватать расхода воды на промывку. Тут и обсуждать нечего, убрать лишнее сопротивление и всё.
    И в гидробак и во входную трубу, чтобы воздух не гулял в трубе с водой, где будет железо выпадать в осадок и собираться на стенках труб (ы) с последующим сужением рабочего диаметра.
    Нужно комплексное лечение криво собранной системы криворукими монтажниками со своим персональным взглядом на то как оно должно в их понимании работать.
    Без обид.
    По поводу снижения давления на компрессоре.
    Если снижаете давление на компрессоре до 3,5, а в системе включение насоса нижнее - 3, а выключение - 4, то воздуха попадает меньше и только когда давление 3-3,49. Всё что выше отсекается сбросным (редукционным) клапаном.