1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Настоящие печи Грум-Гржимайло

Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 03.07.09.

  1. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    Не Володя. Все байки, о якобы чудесах присущих какой либо "конторе", берут своё происхождение с небезызвестного тебе форума. И распространяются недалекими людьми. На самом деле всё проще, есть куча тестов бери их и анализируй. Другое дело, что людям которые эти байки разносят анализ неподвластен. Для них все просто "кто не скачет тот" работает на "контору".:aga: Я скакать не буду и на "контору" работать тоже не буду. ;)Мало того, что вы распространяете байки про "контору" вы еще и себе заслуги выдумываете. :hello:
     
  2. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.406

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.406
    Заслуги выдумывает тот, кто нихрена не умеет
     
  3. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    Это правда. :hello:
     
  4. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Гатчина
    Давай тогда конкретно ссылку. Будем посмотреть, к чему там можно придраться? Где лазеечки есть? Самому-то не интересно что ли?
     
  5. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    Нет, не интересно. Все это обсуждалось неоднократно. :hello:
     
  6. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.406

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.406
    @Vital, бесполезно с ним спорить. Посмотри лучше этот график

    6031-3193376-1d608a60a729.jpg
     
  7. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Гатчина
    Кинь хоть какую-нибудь ссылку.
    Ну если судить по графику, то если бодяжить приводит к хорошим результатом по СО. Теоретически.
    А тут же ребята грамотные, у них приборы умные есть.
    Я все к чему?:
    У прямоточки и колпака ДГ в трубе идут по разному, соответственно и концентрации в разных точках сечения трубы колпака будет сильно разная, тогда как в прямоточке она будет примерно одинаковой (на начальном этапе).
    Хотя Шурик как-то пытался доказать что у него в трубе в одном сечении смесь однородна даже по температуре. Колчин его поддержал в этом. Не знаю, может он так прикалывается, но теоретически это может быть только вначале трубы у прямоточки (по Жирнову конечно), а практически наверно не бывает (если конечно не брать большие скорости потока, и принудительный продув).
    Как-то так...

    Поэтому и пытаю @vladgri, на тему: Куда ГА правильно засунуть, чтоб по формулам потом подогнать к О2 13%, и получить пригодную для дыхания среду?

    В общем как ни крути, но крокодил от головы до хвоста 4м, а от хвоста до головы 6м получается...
     
    Последнее редактирование: 05.04.16
  8. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    Кто ищет, тот найдет. Кому проще ерунду лепить с умным видом, ничего этого не нужно.
    Где ты там СО увидел? Тупизм какой то. :mad:
     
  9. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    Любителям муссировать тему разбавления газов, считающих производителей ГА тупыми. Формулы расчета применяемые в ГА просты и понятны и "обмануть" ГА подмесом воздуха невозможно.
    Для расчета потерь используется формула Зигерта потери=(Тгаз-Твоз)*(А1/СО2+В)
    Для расчета СО2 формула СО2=СО2макс*(1-О2/О2макс)
    А1,В,СО2макс
    табличные данные. Для дров testo330 дает А1=0.765,В=0,СО2макс=20.3%
    О2макс=21%(некоторые ГА 20.9%)
    Теперь вернемся к предыдущему расчету и добавим температуру газов.
    Показания ГА не разбавленное
    О2ср-13% СОср-1000ppm Тгаз=200гр Твоз=20гр
    СО2=20.3*(1-13/20.9)=7.67
    потери=(200-20)*(0.765/7.67+0)=18%
    СОнорм=1000*(20.9-13)/(20.9-13)=1000ppm
    разбавляем
    О2ср-17% СОср-500ppm Тгаз=110гр Твоз=20гр
    СО2=20.3*(1-17/20.9)=3.79
    потери=(110-20)*(0.765/3.79+0)=18%
    СОнорм=500*(20.9-13)/(20.9-17)=1000ppm

    ЗЫ. По поводу графика ГГ, любезно предоставленным Жирновым. Этот график элементарно составляется по формулам определения альфа из тех же зашитых в ГА формул.
    1. кислородная а=О2макс/(О2макс-О2)
    2. углекислотная а=СО2макс/СО2
    если вы ребята владеете хоть в малейшей степени способностью строить графики по формулам, то у вас есть возможность войти в историю вместе с ГГ, построив собственный график который ничем отличаться не будет. :hello:
     
  10. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.406

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.406
    Владик, самое смешное то, что его товарисч Колчин "любезно" предоставил.
    На графике видно по снижению температуры, что дожиг не работает.
    Позже Колчин выкладывал свои графики (гра-фиги), уже без температурных показаний-без них будет явная картина маслом.
    Отдохни! :hello:
     
  11. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Гатчина
    :hello:За минус извини на телефоне случайно нажал.
     
  12. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Гатчина
    А по поводу прибор обмануть может и не получится. Но вот место замера может сильно повлиять на результат.
    Производители явно тестировали не на колпаковых печах.
     
  13. klimkih68
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    2.641
    Благодарности:
    1.307

    klimkih68

    Живу здесь

    klimkih68

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    2.641
    Благодарности:
    1.307
    Адрес:
    Шахунья
    Я на плюс нажал, что бы минус убрать. Сработало. Реально ведь не работает на контору парень, только сочувствует, Регистру. И газоанализатору тоже.
     
  14. Vital
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962

    Vital

    Живу здесь

    Vital

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    6.006
    Благодарности:
    3.962
    Адрес:
    Гатчина
    По поводу места замера:
    Вот такая версия у меня, разработчик составлял инструкцию основываясь на показаниях снятых скорей всего с буржуек, ну и допустим с самых простых и примитивных печей близких по хакктеристикам к прямоточкам. У которых ДГ имеют хорошо смешанные составы, и по этому внимание особо не уделили тому что место съема показаний может играть какое-то значение.
    Мне очень интересно вот этот нюанс.
    А теперь прикинем что топки у нас одинаковые, а конвективные системы разные, одна колпаковая, а другая прямоточная. Допустим что сопротивление на выходе будет одинаковое. Вопрос: Где СО будет меньше?
     
  15. vladgri
    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922

    vladgri

    Живу здесь

    vladgri

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.10
    Сообщения:
    2.787
    Благодарности:
    922
    Адрес:
    Казахстан Павлодар
    А что ты там, на графике дожигаешь? Кислород что ли? :aga:
    Эх Вова, Вова дожигают не кислород а горючие газы. СО, СН4, Н2. К примеру минимальный выход СО при сжигании дров находится в районе альфа=1.5. Приблизительно так -

    ea.png
    b - при сжигании дров. Но так как дрова не горят равномерно, то такой режим не возможно контролировать. Поэтому альфу стараются держать в диапазоне 1.4-2.5, что является вполне приемлемым и осуществимым в обычном топливнике. Поэтому очень часто применяют так называемые полугазовые или двухступенчатые топливники. Смысл их достаточно прост, сжигается топливо на колоснике с недостатком воздуха а потом дожигается с помощью ВВ. Чем этот способ хорош. Тем, что в обоих ступенях происходит сжигание с минимально возможным избытком и соответственно максимально возможной температурой. :hello: