1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alexa2384, 16.09.16.

  1. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Во блин, :super:,десятки раз смотрел в таблицу теплоемкости, а подсознательно думал что бетон более теплоемкий :(,а оказывается на много печальней моих представлений. Надо было еще водяной ТА поставить на 1м.куб. дома, на много интересней было бы.
     
  2. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На моем старт-стопнике Панасоник, так и было, уходил на оттайку без отключения компрессора и обратно переключался также без выключения.
    Компрессор был спиральник.
    Гидроударов не замечал.
    Сейчас тоже Панасоник, инвертор двухроторный монтирую, но на нем тоже без остановки компрессора все это происходит.
     
  3. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @Seregarostov, мне человек, что продает кондиционер (по общению специалист с опытом) сказал, что лучше делать с остановкой коспрессора, да и в другом месте того же мануала в разделе по безопасности писалось про задержку 30 секунд на переключение клапана после останова компрессора (если я правильно понял)... Вот и думай, чему верить =)
    Наверное надо будет проэкспериментировать, но пока написал алгоритм с отключением.
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Оно если посмотреть на схему 4-х ходового, то станет понятно, что с остановленным компрессором, он физически не сможет переключится. Для переключения, нужно давление от компрессора.
     
  5. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    а не могли бы привести схему и разъяснить? Я вот например думал, что клапан подпружинен для возврата в работу на охлаждение
     
  6. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    klapan_reversiv_1.jpg

    первое что нашош гугл. Как видим, пилотный клапан подпружинен, а вот основной золотник переключается давлением рабочего газа.
     
  7. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    так разве не пружина показана в правой соленоида?
     
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Соленоид да попружинен, но основной золотник двигается газом компрессора, посему он не переключится пока компрессор не начнёт качать
    Я не заморачивался, на оттайку переходит на ходу компрессора, а после минута отстоя для дренажа капель. Так устроена логика у ЕЛИВЕЛА 974
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Не совсем так.
    Бетон имеет большую плотность, следовательно больший удельный вес (массу - кому как хочется, не важно), следовательно накапливает больше энергии в объеме. ТА водяной - для радиаторной системы, ТА бетонный - это как раз ТП.
     
  10. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Ну да, точно:)],что то меня опять сбили с толку, а то думаю-в чем подвох? :)].@alexa2384 не правильно подсчитал (1м.куб воды равняется 4.77 куб. бетона),теплоемкость в кг. отсчет дает, а плотность бетона средняя 2.3 будет, против воды в 1. Так что правильнее будет 1м.куб воды равняться 1.83 м. куб бетона, теплоемкость бетона брал 1 а воды 4.22,а @alexa2384, брал 0.8 а воды 4.22 (хотя можно было от 4.18,как то опять не справедливо).
     
  11. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @novor113, большое спасибо за замечание. Действительно не учел, что куб бетона имеет массу примерно 2,2 тонны, а не тонну (как у воды). Итого, в плане нагрева куб воды равноцене примерно 2,15 кубам бетона.
    Все же, пожалуй, включу в свою систему регулирования ТА на 1м3 воды - будет хорошо и для межсезонья (меньше останово компрессора), и для двух/трех тарифного счетчика (экономия в оплате за электроэнергию). Ну и главное - проще и точнее регулировка температуры воздуха/пола, благодаря каскадной системе регулирования.
     
  12. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Задавал сегодня вопрос о правильном алгоритме работы клапана в службу поддержки LG. Ответ удручил:
    -
    Благодарим Вас за обращение в службу клиентской поддержки LG!

    К сожалению, данная информация предоставляется, только специалистам авторизованных сервисных центров, компании LG. Если вы являетесь данным специалистом, то вам необходимо составить внутренний запрос, через вашего регионального менеджера.
    -
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    И снова не в ту степь.
    1 Куб бетона заменит 2,2 куба воды. :)]
     
  14. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    А вот и нет:aga:.1 м. куб. бетона это 2200кг*1 (теплоемкость)=2200.
    1м.куб. воды это 1000кг*4.2 (теплоемкость)=4200.
    Итого 1куб. воды заменяет 4200/2200=1.9 куба бетона.
     
  15. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Нас сейчас за эти дебаты- на счет теплоемкости, выкинут из темы. :).:close:.