    теплоескость 1 м. куб. бетона это 2200кг*0.88 (теплоемкость)=1936.
    теплоескость 1м.куб. воды это 1000кг*4.2 (теплоемкость)=4200.
    Итого 1куб. воды заменяет 4200/1936=2.169 куба бетона.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Вы это, в физических величинах разберитесь, а то во сем мире куб бетона дольше греют, а у вас наоборот.
     
  3. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Вы сами разберитесь, гугл в руки, если в школе не учились.удельной теплоёмкостью — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. Чем больше цифра теплоемкости, тем больше тело принимает или отдает тепла. Это Вы наверное с теплопроводностью путаете, там чем меньше, тем лучше.
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Сами даете ссылку и пишите ересь. Учите мат часть!
    Наводка: Ко-во тепла делим на МАССУ тела и дельту температур. Куб воды весит 1000кг, куб бетона 2000кг. так вот Для нагрева 1 куба бетона на 1 градус необходимо вдвое больше тепла чем для воды.
    :hello:
     
  5. бол
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024

    бол

    самоделкин по возможности

    бол

    самоделкин по возможности

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    1.024
    Адрес:
    ЖИТОМИР
    Для особо одаренных пишу еще раз-Куб воды весит 1000кг умножаем на 4.2 (теплоемкость) и получаем 4200дж (количество теплоты) что б изменить на 1 градус 1 куб воды..А куб бетона 2000кг умножаем на 1 (теплоемкость) и получаем 2000дж (количество теплоты) что б изменить на 1 градус 1 куб бетона.
     
  6. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Привет всем. Замаячил переезд в дом. Сейчас занят разводкой в техкомнате. Пора подключать тепловой насос и теплообменник. Вот только совсем запамятовал, где в ПТО вход для воді, а где для фреона? У меня присоеденительніе резьбі разного диаметра 1/2" и 3/4". Куда подключать фреон, а куда воду? Теплообменник bowasolution B3-050B-14D-4.5-304
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Воду в 3\4 для лучшего протока. Но фреон не должен проходить, в крайних к станкам ПТО ходах. Для лучшего теплсьема.
     
  8. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Bowa.jpg
    У меня B3-50-14. По данной картинке это испаритель, но Резьбы на горячую сторону 3/4" (для фреона?), тогда как для холодной стороны (для воды?) 1/2".
    Хотя на этой картинке показаны выходы для фреона под пайку 1/2" (у меня на этом месте 3/4")...

    Мне кажется более логичным подключить к большей резьбе воду, что скорее всего и сделаю... Но как думаете, будет лучше? Какие плюсы и минусы?

    P/S я его уже давненько заказывал и указывал производителю какие подключения хочу. Вот думаю, мож китайцы попутали их местами?
     
  9. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Почитал сейчас документ http://bowasolution.com/upload/ PlateHeatExchanger. pdf
    Внутренний диаметр обоих резьб одинаковый - 16мм. Так что буду подключать как показано на рисунке для конденсатора - вода справа (у меня резьба 1/2")
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Если в диаметре в итоге разницы нет, то вода по крайним стенкам, фреон по внутренним.
     
  11. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Резьба 1/2" глубжу, чем 3/4" - значит пол дюйма это крайняя стенка и подключать туда воду. Верно? Большое спасибо!
     
  12. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Мучаюсь вопросом - что же залить в теплоаккумулятор и чем лучше разбавить. У нас в регионе довольно жесткая вода с нейтральной кислотностью. Боюсь, что если просто залить воду из скважины, то рано или поздно соли, растворенные в кубе воды, забьют пластинчатый теплообменник и пооткладываются где не надо. Вот думаю, может залить куб воды, пропустив воду из скважины через фильтра тонкой очистки 50-10-1 микрон и полифосфатный фильтр?
    Стоит ли потом еще добавить грамм 200 пищевой соды для увеличения увеличения Ph до 8,5? Или это приведет к выпадению хлопьев осадка? Если выпадут хлопья, можно ли их удалить из системы и как? Фильтровать аквариумным фильтром прямо в баке или собрать систему и вместо теплообменника подключить фильры тонкой очистки?

    P/S в системе бак из полиэтилена, все трубы из полипропилена, немного латунных фиттингов-переходников, врезки из нержавейки. Прочий металл есть только в ТЭН-ах, пластинчатом теплообменнике, цирк. насосах. Вот и думаю, надо ли поднимать Ph или и так нечему там ржаветь?
     
    Последнее редактирование: 23.09.17
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Самое гомно, будет в системе из расширительного бака и если есть батарей отопления.
    Перед ППТО лучше былобы поставить краны на подача обратка и через тройники с кранами на выходах. Отсекать систему и мыть ППТО.
    Остальное все БЕС-ЛЕШИЙ вэдает...
     
  14. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Система атмосферная вся вода ходит по всей системе. батарей нет - только теплый пол
     
  15. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Соли жесткости выпадают в осадок только при температуре выше 55гр, до этого они спокойно гуляют по СО никому не мешая. :)