1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alexa2384, 16.09.16.

  1. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Мне так думается, что в пластинчатом теплообменнике температура может быть и 60 градусов.
    Плюс в еврокуб врезаны три ТЭНа. Все еще много вопросов. Пока читаю форумы о фильтрах - но пока не встречал позитивный достоверных отзывов
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Забей! Перед ЦН косой фильтр поставь, и усё! Этож у тебя не проточная вода как на ГВС.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    В воду бесполезно добавлять "антикорозионные присадки" это же ВОДА... Фильтры ставить значит, задушить проток.
    Возможно предусмотреть место для прозрачного фильтра, или даже установить его с отсечными кранами, не вставляя картридж.
    Как вода покоричневеет или станет оранжевой, на сутки воткнул картридж, чтобы собрал грязь.
     
  4. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Я вот еще думаю наверное стоит пособирать по возможности дождевую воду во время дождей.
    Так же все же попробую пропустить скважную воду через механические фильтры 50-10-1микрон - фильтр с полифосфатом натрия и фильтр с ионообменной смолой, добавить гипохлорит натрия и потом погонять цирк. насосом, но вместо теплообменника подключить фильтры тонкой очистки, чтобы собрать получившиеся хлопья.
    Еврокуб стоит на полу и заглянуть в него не составит большого труда.
    Перед насосом установлен полипропиленовый грязевик Kalde на трубе 32мм, но там довольно крупная сетка - так что скорее просто на всяк случай - спасет разве что от опилок ИМХО. Кстати, сделан он не так, как грязевики перед водосчетчиками, а как колбовые фильтра - так что площадь фильтрации там приличная и заметного сопротивления давать не будет.
    На днях пофоткаю техкомнату и дом кому интересно.
     
  5. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну реально, пацаны, как говорил мой боцман, ст. мичман Макарчук: "когда кобелю делать нехрен, он яйца лижет". У вас походу дохрена свободного времени...:)]:aga::|: @alexa2384, У тебя весь мусор и соли лягут на дно куба, и никому мешать там небудут. ;)
     
    Последнее редактирование: 25.09.17
  6. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    У меня забор холодной воды через родной нижний кран в еврокубе. Так что почти со дна будет забор воды на теплообменник.
    я описал процедуры, которые я могу проделать без напрягов. Если этого будет достаточно то я буду счастлив. Думаю, на днях уже начну заполнять и проверять на возможные течи.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    В кубе скорость воды минимальная, и со временем в тех местах где течение слабое там грязь и отложится.
     
  8. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Немного фоток с подсобки.
    Наполнил теплоаккумулятор путем фильтрайии воды со скважины через 100 и 1мкм фильтр, фильтр с ионообменной смолой и соляной фильтр.

    С проходок для ТЭН-ов сочилась вода, причем после начала моей возни и дергания ТЭНа течь заметно усилилась, поэтому пришлось в одном месте разрезать утеплитель (Утеплитель с фольгой "Сауна" мне показался хорош и почти не колется) и вопрос решился при помощи нити тангилок.
    Уже купил и завтра придет щиток (длинный, 18 автоматов на одну DIN-рейку), где будет размещен контроллер с платой входов-выходов, дисплеем и двумя блоками выходных реле (2 блока по 4 реле). Щиток размещу справа от имеющегося распределительного щитка, над кабельным каналом.

    P/S Недавно собрал себе стеллаж для инструментов и вчера привесил полочку иначе черт чего найдет =/ Еще надо будет привесить крючки на чемодан сверел =) Но даже уже рад обустройству несмотря пока на нескончаемый бардак.
     

    Вложения:

    • 171018-0.jpg
    • 171018-2.jpg
    • 171018-4.jpg
    • 171018-5.jpg
    • 171018-6.jpg
    • 171018-7.jpg
    • 171018-8.jpg
    • 171018-9.jpg
    Последнее редактирование: 20.10.17
  9. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Этой ночью оставил работать циркнасос в ТП, включил первую группу ТЭН-ов вручную, а вторую группу запитал по термостату с уставками 30-35'С, включенному в механическое пеле времени (для работы по ночному тарифу). Утром, в пол восьмого температура в кубе была 29 градусов, термометр на полу показывал 21'С, потрачено было 79 киловатт. Вчера вечером температура в кубе была 16 градусов и такой же пол.
    Заезжал в дом на обеде - в доме заметно потеплело. Воздух и на полу 19 градусов, В кубе 26 градусов (утром жена отключила ЦН). На выходных постараюсь заняться установкой и подводкой датчиков
     
  10. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Выкладываю плату-выходов и схему с местами подключения датчиков и реле. В архиве схема шилда в формате программы Sprint Layout
    Плата входов-выходов.jpg Плата выхода.jpg Схема входов-выходов.png mega2560.jpg
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 20.10.17
  11. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    И вот еще фота жены, на которой в кадр попал наружный блок. Наружный блок находится от техкомнаты метрах в 5-6 (отделяет душевая и мастерская).
    Как думаете, если с блоком все нормально, то можно просто подсоеденить его к теплообменнику и пользовать без дозаправки, если длина магистрали будет около 13 метров?
     

    Вложения:

    • 171018-наружный блок.jpg
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Что то так и не понял, куб грел теном?
    Просто подсоединить ПТО к наружному блоку можно, возможно в определенное время года даже результат устроит. Но подгонять дозу, все равно придется.
     
  13. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Да, контроллер пока не готов и поэтому грею куб ТЭНами в ночном тарифе. После первой ночи прогрева был хорошо виден результат (температура в доме прогрелась с 15 до 20 градусов). Последние две ночи вкачиваю по 60кВт, но куда идет тепло - не видно. Температура примерно такая и держится. ТЭНы отключаются до 7 утра (механический таймер не особо точный и потому выставлял отключение заранее). Сегодня съёздил утром посмотреть че да как - температура в кубе была уже 23 градуса, хотя уставки на термостате около 35`C. ЦН вкл/откл в ручном режиме. За день температура в доме падает меньше, чем на 1 градус, но и за ночь-55-60 кВт практически ничего не меняют.
    Вчера получил щиток для контроллера и установил его. Щиток большой и места хватает. На включение греющего кабеля установил еще промежуточное реле с флажком для простого включения его в ручном режиме. Еще думаю, что стоит через подобное реле подключить вентилятор наружного блока, чтобы если подгорят контакты то можно было легко и быстро заменить реле без замены всего блока выходных реле. Еще планирую установить варисторы (или че-то подобное - запамятовал название), чтобы меньше контакты реле горели.
    Тут походу еще возник вопрос со скважным насосом. Раньше он был подключен так: ноль на клемнике, фаза на автомате и автоматом его включали-отключали. Сейчас его подключил через пускатель. На пускателе две пары контактов и возникает вопрос, стоит ли размыкать пускателем ноль, или это не критично? Брат советует соединить контакты последовательно (выход одной пары на вход второй) для уменьшения подгорания контактов в момент размыкания
    IMG_20171021_152158_BURST001_COVER.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.10.17
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Контакты соединяют в параллель для увеличения коммутируемого тока.
    Размыкают всегда фазу. Иначе если где нить оголиться изоляция может не хило достаться.
     
  15. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Вопрос был несколько в другом. Для скважного насоса критично ли разрывать ноль? Если не критично, то свободный конакт на пускателе можно пользовать последовательно с имеющимся для подключения фазы. По мнению брата такой способ сокращает дугу при разрывае и продлевает жизнь контактам.
    Хотя мож лучше просто туда и ноль повесить вместо последовательного подключения контактов