1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопросы по программе C. O. 3.8 (herz, auditor, danfos, valtec и. т. д)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 18.09.16.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Вопрос я понял, просто не могу понять зачем Вам маркеры. Но коль работа в программе закончена, то и проблемы нет.
     
  2. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.035
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Вологда
    upload_2019-8-14_20-3-46.png
    upload_2019-8-14_20-4-38.png
    upload_2019-8-14_20-5-42.png
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    LLIapanoB- а прога на скорость теплоносителя не ругается на участках ?
     
  4. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Итоги расчета программа сохраняет качественно только в файле GRD. Какая бесплатная программа откроет его, я ничего не нашел.

    Человек приобрел радиаторы чугунные, изготовленные 50 лет назад в СССР, или современные нижнетагильские из чугуния. Как произвести гидравлический расчет, если ни тех, ни других нет в каталоге программы СО 3.8?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    1) подбираете с каталога с подобной характеристикой.
    2) можете самостоятельно внести в каталог данные нужных приборов отопления (такая возможность в программе имеется, если знаете язык программирования)
    Конвертируйте в PDF.
     
  6. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Самигон "Буратино" кре 62 гра постоянно отсутствует на моем рабочем столе, поэтому надо решить проблему. Лемакс свои котлы АОГВ на гидравлическое сопротивление не сертифицирует. В программу ставлю 50 Па, но есть подозрение, что значение 20 будет точнее. Емкость котла 17 л.

    Фактически трубы подачи и обратки проложены параллельно и соприкасаются друг с другом. В программе на схеме минимальный шаг картографической сетки 0.05 м и на этом расстоянии трубы располагаются друг от друга. Несоответствие на схеме и в реальности такое вот.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Значит продукция не проходила лабораторных испытаний. Сопротивление котла не указывайте.
    Хорошо знать гидравлическое сопротивление котла, но не обязательно. На конечный результат особо не влияет.

    Размер сетки и шаг, это разное. Регулируйте шаг, но есть и другие возможности, например, размер участка.
    @psips, Вы предъявляете требования к этой программе как к профессиональной. Кроме знания теории для поф. работы в этой программе нужен достаточный опыт в проектировании, имхо.
     
  8. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Радиатор соединен по схеме В-А (боковое одностороннее обратное). Почему программа рассчитала его теплоотдачу по схеме А-В (боковое одностороннее подача сверху)?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    "обратное"?
    Выложите схему.
     
  10. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Провел эксперимент, в программу заложил двухтрубную схему с одним радиатором. От котла металлопластиковая труба длиной 10 м соединена с алюминиевым радиатором Фарал Грин 500 4 секции. Соединение по схеме B-A (боковое одностороннее подача в прибор снизу). Программа по итогам расчета показала температуру воды на входе и выходе в прибор. По этому температурному напору в каталоге программы посмотрел теплоотдачу прибора, она указана для схемы подключения A-B. Теплоотдача одинаковой оказалась при этих двух схемах присоединения. А ведь для схемы В-А в характеристиках радиатора стоит коэффициент 1.2 на увеличение числа секций прибора.
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.345
    Если вы хотите принудительно изменить способ подключения измените его и на схеме подключайте так как изменили и программа будет считать так как вы хотите. ИМХО
    Я просто не работаю в СО3.8 в версии 6.0 нормально все считает .
     
  12. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Однако, облопошился я с расчетом этого радиатора. Перерасчет новый сделал, по схеме А-В фактическая теплоотдача прибора 388 Вт, по обратному подключению В-А 316 Вт. Программа не врет.
    Да уж... - сказал Васисуалий Лохъевич и поставил мне шелбан.
     
  13. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Радиаторы отопления 5 штук мне брат подарил, высота у них 580 мм у алюминиевых. К подоконнику примерил, возвышаются над ним. Дом деревянный, подоконники низкие. Четыре штуки установили между окнами, но штыри попали между бревнами в паклю. Между низом радиатора и полом расстояние было маленькое и со временем приборы сели на пол. Расстояние от тыльной стороны радиатора до стены 5 см. Когда в программе заполняешь таблицу, связанную с радиатором, видишь два столбца с поправочными коэффициентами. Какие коэффициенты ставить?

    Пятый радиатор в маленькой комнате крепится двумя саморезами к деревянному подоконнику и тоже стоит на полу. От стены он отстоит на 12 см. Просвета между подоконником и радиатором в месте крепежа нет. Вопрос по коэффициентам тот же.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Максимальные
     
  15. psips
    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47

    psips

    Живу здесь

    psips

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.19
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Удмуртия сп0ртивная
    Не понял, почему максимальные. Где об этом можно прочитать?