    На практике четырех ходовые встречал двух типов:
    Тип 1. Напруга подана - работаем на тепло. Напруги нет-работаем на холод.
    Тип 2. Напруги нет - работаем на тепло. Напруга есть - работаем на холод.
    Какой тип у Вас ? Как это можно проверить - снимаем напругу с клапана путем отсоединения проводов.
    Затем запускаем компрессор и на ощупь по температуре начиная от линии нагнетания компрессора идем до клапана и смотрим куда пошел теплый поток после клапана. То-же самое можно сделать с поданным напряжением на клапан.
    Далее Вам все же придется разобраться с направлением вращения ротора. Ориентироваться по подключению проводов можно (как уже писал выше Добрыня) по обозначениям на родной плате инвертора или еще может быть на крышке клемника компрессора.
     
  2. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Разобрался - включил реверс с частотника - какая-то выгня произошла - стало понятно что - не так работает. Вырубил. Так что крутится, видимо, правильно.
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    у меня однофазный омрон на 2.2 квт, купил за 6500 руб.
    подключил, настроил несколько параметров, включил автонастройку и все работает...
    к компу подключается простым юсб шнурком.
    официально поддерживает синхронные моторы в отличие от вашего данфоса,
    уверены что я глупее?
     
  4. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Это ж сарказм был из другой темы. Который был призван подчеркнуть что на основании тех доводов нельзя судить о том кто глупее, а кто умнее. И мной использовался этот сарказм в ответ на попытку поиздеваться весьма... ну неудачно, и задним числом.

    Включил Четырехходовик. Запустить компрессор это не помогло.
     
    Последнее редактирование: 20.02.17
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Tritel, в той теме обсуждение BLDC компрессора является оффтопиком, я ответил тут, тут самое место где можно сравнить omron mx2 и другие частотники для кручения синхронных моторов.
     
  6. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Да. Вот можно уже начинать делать выводы об Омроне и Данфоссе. Но ум тут нипричем.
    С таким успехом можно было купить и Омрон, который не поддерживат синхронники.
    И купить его можно было и за 20к.

    Вобщем, с инверторами, я, видимо, завязываю. Не стОит оно того в моём случае.
    Мне выгоднее, удобнее, и надежнее сделать итогово в доме 3 отдельных маломощных ТНов.
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    я завел эту тему, почитайте 1й пост в ней.
    там указано что нужен омрон, и какой...
    хотя @Gaunt крутил fc051 свой миц BLDC, но по-моему финал там был плачевный. пусть отпишеся...
    я омрон пол года ждал-искал на авито, чуть не купил 3ф, когда появился однофазник, его и забрал...
     
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Роторный компрессор может качать в обе стороны. Вывода на компрессоре подписаны либо возле самих клем, либо на колпачке закрывающем клемы написано куда какой. Также может быть промаркировано краской разноцветной. Включить и пощупать - докипатель должен быть холодный, трубка нагнетаня тёплой. Если неправильно вращается - докипатель нагревается, а нагнетание мерзнет. 4 ходовый тоже может зависнуть посредине.
     
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    А с компрессором родная плата имеется? тестовый режим на родной плате есть? может запустить на родной плате в тестовом режиме и промерять частоту и напряжение?
     
  10. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    С этим мы разобрались. Там на плате были подписаны. Поэтому там всё четко.

    Вот это я не сообразил. Надо покопаться в инструкции.

    Кому он врезал?

    Ну а че ты мне разрешил этот Данфосс купить?
    Но дело даже не в этом. По той цене что был Омрон (за 12к) - это мне не нужно.
    А поиграться - я и с этим поигрался.
    Продам. Не много потеряю.
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    потому что гаунт крутил таким данфоссом. я тебе прямо об этом и написал:
     
  12. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Ну вот заодно и узнали. Собственно, я даже рад, что в этом вопросе был полезен для сообщества.
    Лично для меня потери не велики. Ну 1000 я потеряю на перепродаже, и 1000 дорога. Значит кто-то другой не потеряет этих денег. Всё легче на душе.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Tritel, странно что у тебя не закрутился, Леха крутил и долго крутил я так понял. возможно что то настроил не так
     
  14. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Даже если бы и закрутил.
    Вон, старшие товарищи (@ВиталикД), говорят что так низя.

    Конечно, я еще чуть помучаюсь... Но выводы уже почти сделаны.
     
  15. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @ВиталикД и про мой омрон плохо отзывался.
    Он просто знает как НАДО правильно крутить, что б прям очень правильно.
    И ему конечно не нравятся неполноценные варианты, но он работают... у меня вот 4й месяц крутится на омроне хотя не должен. гудит правда на высоких оборотах но пяток страниц назад на компрессоре из этой же серии наружка тоже гудит... еще не ясно кто гудит громче и почему.