Помогите разобраться с коллектором ICMA

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.

  1. Стиллнет
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    503

    Стиллнет

    Живу здесь

    Стиллнет

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Тула
    @Maikl8, Добрый день, на мой взгляд 2л. за глаза - при хорошем утеплении плиты. У меня 1 -1.5, в зависимости от количества наружных стен в комнате, подача 27 - обратка 24, в помещении 23. :hello:На улице 0 - 2.
    @Наблюдатель А чем Вам не понравилось мое сообщение - почему -1:faq:
     
  2. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    3.jpg 1.jpg 2.jpg
    Получается так, если термоголовка открыта, то горячая вода поступает сразу же в обрат через насос, как только вода достигает нужной температуры клапан закрывается и вода начинает циркулирует по контурам! Я же изменил схему убрав байпас и нижней клапан заменив его на термоклапан с ручной регулировкой тем самым начал регулировать проток принудительно, путем задушевания протока обрата тем самым заставив циркулировать петли, а не пустым горячую воду в обрат! КЛАПАН ПЕРЕКРЫТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ, А ТАК, ЧТОБ ВОДА ПРОХОДИЛА И БЫЛ ДОСТАТОЧНЫЙ ПОДМЕС !
     
    Последнее редактирование: 07.11.16
  3. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Будет, если петли будут маленькие и вашего kvs хватит!
     
    Последнее редактирование: 07.11.16
  4. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если для зажимания обратки, то да.
    Но вопрос можно ли так делать?
    По сути если из котла идет допустим 5л/мин., а обратку вы зажали в половину, то там чтобы такому же количеству теплоносителя вернуться в котел должно повыситься давление в двое.
     
  5. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    А при чем здесь котел, если есть собственный насос для ТП?
     
  6. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Tronik, Ну так на котле же тоже насос стоит собственный, который подает в коллектор ТП воду.
    Т. к. на коллектора теплого пола с подмесом теплоноситель должен подаваться с подпором.

    Я тут подумал, что вы тем самым просто увеличили скорость протока по петлям.
    Потому, что обратка всё равно как подмешивалась в подачу так и подмешивается, просто с большим дебетом.
    Но какой в это смысл, если средне расчетное значение по петлям 2л\мин. и так выполняется.
    Это если дом очень "холодный", тогда да.
    А если дом "теплый" то всё и так грамотно работает.
     
  7. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Да, увеличил расход по петлям и убрал так сказать сквозняковый байпас во время открытия термоклапана т. к есть амплитуда между открытием и закрытием клапана! Но это может в моем случае так как у меня еще второй этаж подключен и батареи на 2-м этаже были ели теплые !
     
  9. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    да хотелось бы увидеть!
     
  10. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.138
    Благодарности:
    1.675
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, с батареям 2 этажа может и у меня ситуация изменится когда подключу.
    В любом случае спасибо за тему :hello:
     
  11. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    У меня батареи 2-го этажа уходили через стояк, а в стояк врезка с отводом на ТП 1-го этажа + по первому этажу батареи, так грела только одна батарея ближайшая к котлу! грешил на перемычку с расходомером (байпас), задавил ее полностью, но проблема не решилась, а с заменой на термоклапан все выровнялось и заработало! Только функцию байпаса с расходомером так и не понял вообще, но судя по всему он нужн если на ветки подводящей к коллектору установлен насос и в друг на радиаторах сработают термоголовки и закроеться трехходовик ТП, то насос может загнуться, а так его спасет этот байпас !
     
  12. Стиллнет
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    503

    Стиллнет

    Живу здесь

    Стиллнет

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Тула
    @Tronik, Добрый вечер, котельная и смесительный узел. На узле менял насос и трубку байпаса (родной на -130,а Альфа на -180) Все работает прекрасно.
     

    Вложения:

    • IMG_20161108_165914.jpg
    • IMG_20161108_165801.jpg
  13. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Добрый вечер! Ваша система сделана через гидрострелку поэтому у вас все работает, у меня же гидрострелки нет ! Ваши радиаторы прокачиваются отдельно у меня же насос котла гоняет воду по магистрали с радиаторами с этой же магистрали отбирается вода в ТП!
     
  14. Стиллнет
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    503

    Стиллнет

    Живу здесь

    Стиллнет

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Тула
    @Tronik, :hello: Я хотел показать другую схему подключения смесительного узла - не больше. Если насос котла даст больше, чем потребует насос узла смешивания, то у Вас проблем не будет. И первый и второй контур будут только радовать. :|:
    @Наблюдатель, А Вы - БОТ., и проблема с самооценкой. Для Вас -ГИДРОСТРЕЛКА.
    @Tronik, Извините, что у Вас в теме. :hello::hndshk:
     
  15. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Котельная у Вас класс ! Если бы у меня было под нее место, то наверное сделал точно также! А так как у меня места не было, то установил 2-х контурный котел на кухне ! DSC_0367[1].jpg