    @alex_1278, если зайти в консультант+, то там в ПП 549:
    14. Договор заключается в письменной форме на неопределенный срок. По желанию заявителя, изложенному в оферте, договор может быть заключен на указанный в ней срок.
    Поставщик газа составляет договор в 2 экземплярах, один из которых вручает абоненту под роспись или направляет почтовым отправлением с уведомлением.
    В случае если первая фактическая подача газа абоненту-гражданину имела место до оформления договора, такой договор считается заключенным с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной (присоединенной) сети.
    Нажать на слово "порядке" происходит отсылка на ПП1314. Видать и ПП 549 допускает сначала газ, потом договор.
     
  2. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    @ОлегЕЛ, и что таки вы хотите сказать, цитируя содержание известного мне документа?
    Ну подаст он заявление (оферту), принять обязаны, рассмотреть тоже. В итоге откажут, причем законно и обоснованно.
     
  3. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    Конечно допускает, это никто не оспаривает. Но у @alex_1278 ни того ни другого.
     
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764
    Адрес:
    Москва
    Утечка может быть, скажем в стыке ДО сигнализатора, а тогда до лампады перекроет этот девайс газ или нет, бо он же стык не загерметизирует.
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764
    Адрес:
    Москва
    Да и в помещении тоже не поможет, если травит до сигнализатора, бо скажем у меня внутри котельной протянуто примерно метров 6 трубы с несколькими стыками включая термодатчик установленный опять таки по требованию газмаса.
     
  6. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
  7. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    Хроника последних событий

    18.11.2016
    Приходят письма от уфас московии и ответ от центрального МОГа.

    23.11.2016
    Приходит письмо от ФАС РФ

    28.11.2016
    Выписали акт на дымходы и вентиляцию. Ценник 2.5 тыр. Спорить смысла нет - в ПП410 тематичный пункт есть. Раньше или позже вопрос всеравно бы возник. По акту заземления не так однозначно - но у меня был технический отчет 2011 г, где был подобный пункт. Там конечно слово котел не звучало, но слова заземление, пункты ПУЭ были.

    29.11.2016
    Пообщался с утра с главным инженером подольских Носаревым А.Б.

    Подписан договор на ВДГО. Ценник 5 тыр на 3 года, остальное по прайсу. Из проблемных моментов - не подписываются на подземку по участку. Общался с 3 (!) конторами, везде одно и тоже. Как и предполагал - этот момент вчера всплыл.

    02.12.2016
    Написаны-отосланы разъяснения в уфас московии.

    Вечером позвонил Носарев А. Б. сказал, что в понедельник в 10 утра готовы приехать с конкретным предложением и машиной на врезку.
     

    Вложения:

  8. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    Хроники (продолжение)

    05.12.2016

    Предполагая, что все может пойти не так оптимистиично, с работы взял пару коллег на тему свидетельских показаний в суде.

    Подольские приехали даже раньше, как водится запутались в трех соснах - отослал чернявых встречать долгожданных гостей. Пока доехал - они уже осмотрели, сказали расширять яму, а то аппарат для сварки не влезет. Приехало несколько человек во главе с главным инженером Носаревым плюс бригада на врезку. Прогулялись с Носаревым по трассе на участке - но даже смотреть не стал.

    Начали смотреть документы по списку центрального мога. Вопрос возник по п. 2 - сказал, что п. 10.6.2 говорит о возможности офрмления данного акта, что не является обязанностью. По пунктам с комментариями "при наличии" прошлись без фанатизма, что было в наличии - передал копии. Отдельно остановились на пункте по датчику загазованности - ответил, что датчиков нет, у меня не подвальное помещение и не котельная, чтобы их ставить. Ответом удовлетворились.

    Посмотрели договор ВДГО, все устроило кроме акта разграничений. Сказали, что на себя вешать что-то внутри участка не будут и акт переделают.

    Далее, был вопрос на тему представителей эксплуатирующей организации и кому передавать газ будем. Говорю - передавать будем мне, ведь эксплуатировать буду я, а техническое обслуживание уже лежит на "Люксории". Ответом остались удовлетоворены.

    Был еще хороший момент - мадам что-то опять начала на тему водопроводных труб в котельной на газе, хотя я ей еще в прошлый раз говорил, что это газовый МП. Ответ Носарева понравился - мы туда даже и заходить не будем.

    В общем оставили работяг опрессовывать-врезаться. Сами поехали обратно в Подольск ксерить бумаги и готовить договор на поставку газа (!).

    Опрессовка
    Партия сказала надо - комсомол ответил есть, из центра пришло опрессовать - значит опрссовать. Чуть не свернули мне газовую розетку, когда снимали мою опрессовку. Нужно раскручивать двумя ключами - второго у них не нашлось, а до меня не сразу дошло - чего парнишка творит.

    Честно говоря не понял методики их опрессовки - поскольку ничего накачивать не стали. Просто задули воздух из трубки. Или сделали небольшое разрежение. В общем не важно - поскольку после замены фумки давление несколько дней стояло на одной отметке. Фарук все аккуратно переделал, хотя и раньше было в пределах допусков.

    Врезка
    На улице был ветер-метель, а мы мудрили на тему перходников на 3/4-1/2. Вроде покупал, но походу между делом куда-то завернули. Саму работу сварочного аппарата не видел.

    Был еще странный момент - мастер притащил накладную, где аккуратно была записана муфта с ценником в 470 руб. На вопрос - это что такое и непонимание почему я должен оплачивать, когда у меня в договоре стоит "подключение". Ну я не знаю - у них семь пятниц на деле, то надо-то не надо. Говорю - будут вопросы, пускай присылают счет, пообщаемся. Так и не понял, что это было - слабоумие и просто ребятам нужно было для "сугрева" или действительно в подольске чудят. Деньги копеечные - понятно, что на радостях врезки все платят.
     
  9. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    Хроники (окончание)

    Продувка
    Из подручных материалов собрали конструкцию, выкинули трубу на улицу. Поскольку давление газа копеечное - газ медленно, но пошел. Оставил манометр - практически ничего не показывает. Полагаю давление сильно меньше 0.02 МПа. Надо где-то найти манометр на 1 атм. Работяги собрались и отъехали через два дома ждать дальнейших указаний. По времени заняло порядка часа.

    Окончание
    Пока ждали - мы подключили котел и сделали пробный запуск. Включился сразу, без танцев с бубном. Так сказать провели пуско-наладочные работы. Проверили-отключили-вернули как было.

    Комсостав вернулся в час дня. Что реально поразило - Носарев приехал во второй раз. Вместе подписали кучу актов, договор на поставку. Новый акт разграничения, где люксории закатали все внутри участка. Мадам все забрала - сказала поставит печати и вышлет. Отдельно акт, где провели первичный инструктаж и передали газ в надежные руки :hndshk:

    Процедуры, которые затягиваются на многие недели прошли в один день. Но также понятно, что для подобного адекватного поведения должны быть очень серьезные основания.

    Незакрытые вопросы
    Остается висяк с подземкой внутри участка. Предполагаю, что люксория тоже не станет на себя вешать. Возможно получится подписать допник - из серии, что работы по подземной трассе проводятся после траншейных работ или типа того. Если вариант не получится и мог морозиться начнет с отключением газа, придется подискутировать на тему публичной оферты и далее по ГК РФ.

    Остается дело в уфасе. Процесс запущен - пускай разбираются без меня. Предполагаю, что после подобного деятельного раскаяния уфас будет особо добр к МОГу, максимум на сотку выставит. И еще непонятно чего решили в дорогомиловском, но тоже большого предмета разборок нет. Газ подключен -остается один моральный ущерб, который за пару месяцев ожидания большим не присудят.

    И никто уже не будет вспоминать, что первые ТУ были получены 15.04.2010 г...

    :hello:
     

    Вложения:

    • img-2016-12-06-08-39-33.png
    • IMG_20161205_121205.jpg
    • IMG_20161205_121614.jpg
    • IMG_20161205_121710.jpg
  10. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    который наш самый честный и справедливый оценит максимум в 1000 руб.
     
  11. Bebeta
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Bebeta

    Май нейм из: Шохрат

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    1.861
    Благодарности:
    4.724
    Адрес:
    Тула
    Раньше тоже считались исключительно водопроводными.
    Плакат висит в ЦОКе нашего ГРО.

    ps: надумаешь делать сам, наверно сертификат на припой и на газ в сварном балончике потребуют...
     

    Вложения:

    • Dsc_1600.jpg
    • Dsc_1601.jpg
  12. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    мастер из бригады врезки про МП слышал, даже слышал, что производят в подмосковье. Но на его практике это первая подобная прокладка. И ваще многое у них оказалось впервые
    image-0-02-05-db66f165ef7747dc39859067fc4a7791c29220a9128fc49fd21dffde89a4ca7b-V.jpg image-0-02-05-52361b92598f5d83aeff45feb504a5ecce3f781893f14c7c917cdf9e1715e5a0-V.jpg

    красивости будем наводить позднее, когда буду делать чистовую отделку котельной-пристройки.
     
  13. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.357
    Благодарности:
    5.848

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.357
    Благодарности:
    5.848
    Адрес:
    МО
    Подскажите, каким законным документом определен порядок (мероприятия и документы) проверки Исполнителем выполнения Заявителем ТУ?
     
  14. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.407
    Благодарности:
    43.039
    Адрес:
    Москва
    внутренние документы МОГа являются в общем-то законными, но навязывание такого порядка уже будет незаконно. Но если Вы так формулируете вопрос - других вариантов, кроме как идти по моговской тропинке у вас не получится.
     
  15. Obhome
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.357
    Благодарности:
    5.848

    Obhome

    Разночинец

    Obhome

    Разночинец

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    5.357
    Благодарности:
    5.848
    Адрес:
    МО
    kam711, Спасибо.
    Мне как раз и нужна ссылка на МОГовкий документ для пока только почитать. Насколько он законен это следующий этап.
     
Статус темы:
Закрыта.