1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Фундамент рассчитан специалистами. Но хотелось бы услышать Ваше мнение

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем s_n_n, 27.09.16.

?

Такой фундамент:

Голосование закрыто 02.10.16.
  1. нормальное явление для таких почв

    0 голосов
    0,0%
  2. Нормальное явление но можно было-бы сделать попроще

    0 голосов
    0,0%
  3. Тут явно перемудрили

    100,0%
  1. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Забыл в расчете снизить плотность грунта основания на более низкую, с учетом взвешивающего действия воды... везде к минимальной ширине стоит накинуть 100 мм.
     
  2. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48
    80 см подошва? а с щебневой подушкой просто лента 40 см. Как такая разница получается?
     
  3. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Ну я уже говорил, что подушка практически никак не влияет на ширину подошвы. Поэтому расчет, который показывает иное - считаю неверным.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Не минимальная, а максимально целесообразная по расчёту (если расчёт верный и полный конечно).

    Т. к. условие P < R не является необходимым.
     
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Формально да. Но практически это условие является критерием подбора ширины подошвы фундамента. Иначе попрошу расчета осадок с учетом неупругих деформаций грунта. Потому термин "минимальная" - это именно то, что я хотел сказать. Если угодно это моя личная оценка возможной ширины фундамента. Больше можно, меньше - нет.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Запросто. И расчёт осадок в физнелине и предшествующая ему проверка по несущей способности само собой.
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    нелинейной зависимости между напряжением и деформацией
    fix
     
  8. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Вообще-то это одно и то же.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Тащем-то нет. Это не совсем правильная формулировка, т. к. неупругие деформации происходят и при P<R. Но модель при этом линейная.
    Тут же речь именно о нелинейной модели.
     
  10. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48
    Ну я думаю человек цифры брал не с потолка ж. Это же ж все по СНИПУ наверно. Получается в расчетах есть ошибка как я понимаю) ?
     
  11. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Так вы ж у него и спросите. Пусть расскажет какими формулами/методиками пользовался.
     
  12. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48
    Он отдал мне все расчеты, я выкладывал их тут на странице 5 (3 листа)
     
  13. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Вопрос в теоретических предпосылках. Обоснование со ссылкой на нормы или техническую литературу, что можно применить вот такую щебеночную подушку, что она позволяет снизить ширину подошвы и что считается все это вот так-то.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    С подушкой там конечно глупость. Он просто принял для неё некое R=200кПа из каких-то соображений, получил ширину 0,2м и конструктивно увеличил до 0,4м.
    Подстилающий слой не проверялся. Если делают подушку - то шире, выходящую за грани фундаментов, чтобы ширина условного фундамента на кровле слабого ИГЭ была больше, тут так не получится.
    Максимум за счёт этой подушки можно было-бы увеличить глубину заложения в формуле R.

    p. s. да и вообще - расчётами эти 3 листика сложно назвать. Но по крайней мере значение расчётного сопротивления там ближе к истине в отличие от первого варианта. А вот по поводу подушки - фигня.
     
    Последнее редактирование: 21.10.16
  15. s_n_n
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48

    s_n_n

    Живу здесь

    s_n_n

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    48
    Я чето думал что уплотнение грунта описано в СНИПах (