1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ошибки котлов Termet

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dmitrykv, 27.09.16.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Тогда мощность снижайте до пропадания гула.
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    а в других "частях" дома воды нет? Или она не замерзает при отключении света?
     
  3. Dmitrykv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Россия
    Воды еще нет в доме. Только ГА стоит и вода подведена к котлам. Под давлением я воду никогда на долго в системе не оставляю, даже если дом отапливается.
     
  4. Dmitrykv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Россия
    Теперь точно придется манометр покупать для регулировки давления газа) Т. к хочу подключать термостат, а с ним котел как я понимаю будет чаще работать на полную мощность.
     
  5. Dmitrykv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Россия
    Поторопился с регулировкой) можно ведь на программном уровне сделать. Я так понимаю, нужно уменьшать параметр макс. мощность контура отопления?
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Совершенно верно! :hndshk:
     
  7. Dmitrykv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Россия
    Спасибо! Помогло. Пришлось до 70% снижать
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Не любят их теплообменники антифриз. Ох не любят. :aga:
     
  9. a_salnikov108
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    a_salnikov108

    Участник

    a_salnikov108

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день, может знает кто на котле termet периодически загорается ошибка 02, горячая вода выставлена на 56градусов, ошибка значит перегрев, мастера посоветовали прочистить фильтр воды, так ли это, и если так, то как к нему добраться и почистить.
    Благодарю.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Модель котла сначала назовите пожалуйста.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну у вас в системе отопления он есть?
     
  12. a_salnikov108
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    a_salnikov108

    Участник

    a_salnikov108

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    В системе отопления говорят что есть. IMAG1056.jpg
     
  13. a_salnikov108
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    a_salnikov108

    Участник

    a_salnikov108

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    В случае, если нету этого фильтра, как можно исправить периодическое появление ошибки 02?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Перегрев котла. Ищите что мешает нормальной циркуляции. На радиаторах термоголовки стоят?
     
  15. Dmitrykv
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Dmitrykv

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Россия
    Фильтр воды на входе в котел вроде должен быть. Вы сами ставили? У вас водоснабжение центральное или скважина?