1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Про расширительные баки

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр048, 28.09.16.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @Tawman, рекомендуют как раз ставить до насоса, чтоб бак "подпирал" насос. Так он эффективней работает. Я у себя намерил разницу в протоке при разной установке, правда мизерную.
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Система то замкнутая! Есть избыточное давление, больше атмосферного, которое позволяет поднять столб жидкости до верхней точки в СО и выдавить воздух. Не надо приписывать расширительному баку (экспанзомату) какие-то магические свойства!
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Поддержу

    Раньше тоже так думал, пока не столкнулся с проблемой кавитации - к насосу не успевала поступать жидкость, и образовывались пузыри и завихрения. Установка экспанзомата перед всасом насоса решила проблему. @Lyko мне тогда очень помог
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
  5. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Насчёт маленьких баков - лучше не надо. Давление в случае утечки падает мгновенно. И все может встать. Ставьте литров 35-50.
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Уай...больше 15 литровых на ГЕО не ставили;)
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Кавитация может возникнуть если всас насоса сверху, остальное от нехватки давления, иначе владельцы многонасосных систем должны были б подпереть каждый насос расширительным баком.
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А какой максимальный объем ГК был при этом?
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Имел в виду мелкие бытовые до 15кВт.
     
  10. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    У меня 600 литров гликоля в контуре. И след весной ещё добавлю летний контур (забетонирован в дорогу). Что греть бассейн и на тратить вертикальные скважины. А там ещё 1000м 20 пнд. То есть ещё 200 литров примерно
     
  11. Валерий8888
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24

    Валерий8888

    Живу здесь

    Валерий8888

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Самара
    Как отреагирует на минусовую температуру теплоносителя РБ. Для спиртового теплоносителя какой бак лучше?
     
  12. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск