1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Щит Учета 380В

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ALEXisP, 28.09.16.

  1. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как вариант поставить предохранители после счетчика!
     
  2. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сегодня разговаривал с электриком, который будет меня подключать, объяснил ему ситуацию, он посмотрел на меня с усмешкой и сказал накой вообще они тебе сдались эти разрядники, молния как правило долбит высокую сторону, подстанцию. Там кстати стоит защита. Ну в общем сошлись на том, что делаю отдельный ящик для предохранителей, до ввода в щит учёта, под пломбу разумеется. Далее всё по схеме. Как прогнозируете такой исход?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.282
    Благодарности:
    26.325

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.282
    Благодарности:
    26.325
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Найдите документ ABB 9CND00000000716.pdf - будет и практика... Большой, сюда не грузится.
    http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9CND00000000716&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch
     
  4. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем спасибо. Есть ещё вопрос по выбору силового ящика, на сколько ампер нужны предохранители? rukoyatkajpg.jpg
     
  5. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вводной автомат АВВ 3-хполюсной, 32А тип С 6кА серия S200
    Счетчик Энергомера 301, 10-100А
     
  6. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полистайте ссылку @Avs7153, Там есть номиналы предохранителей. Будете удивлены.
     
  7. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну вроде как 50А получается
    подбор предохр.jpg
     
  8. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    @ALEXisP, предохранители в таком случае не нужны. Если вы УЗИП ставите до вводного автомата, тогда, насколько помню, 125А. А если после вводного, вообще не надо. Лишены физического смысла.

    А вот к разводке PE отнеситесь внимательно. ГЗЩ или РБшка должны быть не менее, чем на 250А (соответствует 50 кА в импульсе). Самый короткий и толстый PE от УЗИПа как можно быстрее в землю. У citel на сайте есть несколько полезных статей на эту тему, советую прочитать.
     
  10. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
  11. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Щит нравится такой, от EKF, но блин модули не влезут
    щит екф.jpg
     
  12. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    От грозозащиты воздержался
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    В ЩУ это хорошо, но использовать такой смысла нет
     
    Последнее редактирование: 13.10.16
  14. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажите: по диффавтомату 380В на гараж достаточно будет 16Амперного? То смотрел китайские, вижу тока электронные
     
  15. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    А хотя ладно, поставлю просто автомат 4х полюсной на 25А, Один фиг не знаю что на него подключать, резервом пусть будет