1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Да, возможно. МС-06 хорошо подойдет
     
  2. ultimativvictor
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81

    ultimativvictor

    Живу здесь

    ultimativvictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81
    Михаил, скажите, в мороз, когда нет смысла гонять ТН он полностью отключается, подогрев какой-нибудь работает (обмотки,масло может греет)?
    Как компрессор себя поведет после простоя в пиковые холода?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Компрессор греется обмотками перед стартом. С инверторными компрессорами нет опасности гидроудара даже без прогрева
     
  4. ultimativvictor
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81

    ultimativvictor

    Живу здесь

    ultimativvictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Сплит-система инверторная дешевле при той же мощности, но как единственный и постоянный источник отопления некомфортна и неудобна, вследствие особенностей воздушного отопления и отсутствия возможностей распределения тепла по разным помещениям (комнатам). Присутствует шум от внутреннего блока, особенно на максимальной мощности
     
  6. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.875
    Благодарности:
    10.690

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.875
    Благодарности:
    10.690
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Позволю дополнить.
    Канальный кондиционер полупром будет не кардинально дешевле. Плюс очень немало расходов на разведение воздуховодов по всему дому, что бы было тихо и комфортно. Но туда же можно (и совсем не проблема) засунуть вентиляцию.
    В общем это другой путь, тут обсуждение именно воздух-вода от темзита :)
     
  7. ultimativvictor
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81

    ultimativvictor

    Живу здесь

    ultimativvictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81
    Михаил, каверзный вопрос: почему ваши ТН дешевле, чем у деда мароса и heating master?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Потому что у них оборудование изначально заточено под ДХ и геотермальное отопление, воздух как опция. Мы используем стандартные заводского изготовления внешние блоки, производящиеся бОльшими партиями. Серийное производство всегда дешевле штучного.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.02.18
  9. ultimativvictor
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81

    ultimativvictor

    Живу здесь

    ultimativvictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81
  10. MrHott
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    MrHott

    Живу здесь

    MrHott

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Михаил, решаете ли вопрос по регулярным зависаниям вашего сервера?
     
  11. ultimativvictor
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81

    ultimativvictor

    Живу здесь

    ultimativvictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    81
    Зависание сервера на работу влияет?
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Решаем)

    Это сервер статистики, на работу не влияет.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    @MrHott, "зависание" сервера связано с особенностями работы провайдера. Проблема не на нашей стороне, как оказалось
     
  14. MrHott
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    MrHott

    Живу здесь

    MrHott

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Независимо от виновников подвисаний комфорта в работе с ТН они не добавляют)
    Ещё такой будет вопрос: почему при достижении заданной температуры в помещении наружный блок не снижает плавно мощность, а сразу отключается? Хотя наращивание мощности происходит ступенчато.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Пришлите скриншоты зависания, пожалуйста
     
Статус темы:
Закрыта.