1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Прикольно. :) Так на многих бытовых моделях ME ставился компрессор от бытового же Зубадана. Интересно, что делать владельцам таких внешних блоков? :)

    @kmvtgn, а что делать в таком случае? Можно напрягать компрессор? :)
     
  2. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @kras_v, но у Зубадана впрыск, это существенно снижает нагрузку на компрессор
     
  3. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    У бытовых Зубаданов нет впрыска. :)
     
  4. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    Впрочем какая разница. На крайних морозах все равно СОР от 1 до 1.2. ККБ обманем, компрессор нагрузим, а экономии ноль. Зачем мучить железяку?
     
  5. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @kras_v, Извиняюсь, я все про ПРОМЫ думаю !
     
  6. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Да про то что железяки не надо мучать, уж несколько лет назад обсудили. Проще ТЭН включить. Мне принцип интересен. :) Пару лет назад спрашивал уже, можно ли обмануть прошивку у бытового кондея ME, так как то ли с LG, то ли с Samsung'ом у народа получалось. Тогда ничего внятного не ответили. А тут вот оно как - внешний бытовой блок можно как Зубадановский гонять. Просто надо знать, в сторону какого блока смотреть. Года три-четыре назад Мицубиши не глядя практически во все кондеи лупил одинаковый компрессор. Поэтому я точно знаю, что у моей модели такой же компрессор, как у бытового Зубадана. Вернее в нём ВСЁ, как у бытового Зубадана, кроме прошивки.
    А! Ну отсутствует ТЭН оттайки, хотя даже посадочные места под него есть и на матплате есть посадочные места под реле и под деталюшки включения ТЭНа. Но, как показала практика, нафиг эта оттайка поддона и не нужна.
     
  7. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @kras_v, Подскажите, а чем отличаются DELUXE POWER Inverter в японской и английской сборках ?
     
  8. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    Честно не знаю. Я плотно изучал года три назад отличия бытовых Зубаданов от обычных их кондеев и то только те, что у нас продавались. А в такие дебри не влазил. Это я себе кондей на обогрев выбирал. Уже окупил себя. Год как чисто на мой карман работает. :)
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    я смотрел файлы по техническим данным митсубиси там при -20 и подаче 40 cop 2.0 обещают уже неплохо, повер инвертер скромнее. Это 70 процентов всей зимы можно иметь COP 2,0.Эти и подкупает зубадан.
     

    Вложения:

    • zub.jpg
  10. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @int113, Если в Вашей местности 70 % зимы -20 то Забадан будет оправдан. У меня в м. о. за эту зиму - 25 по часам подсчитать можно.
     
  11. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    При той цене, что продаются Зубаданы, можно смело ставить аналогичный бытовой внешний блок и напрягать его до опупения. Когда я свой 4квт кондей брал за 45000, такой же точно 35ый Зубадан стоил более 120 тысяч.
     
  12. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    А @kmvtgn молчит. :) Так что будет, если подключить обычный бытовой кондей Мицубишевский, но с компрессором, как у бытового Зубадана с параметром для Зубадана? :)
    Или этот параметр вообще для полупром серии Зубаданов? То есть для впрысковых?
     
    Последнее редактирование: 06.07.19
  13. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    Больше смущает потеря мощности у не зубаданов в 50-60%.
    Тогда запас нужно хороший брать.
    Хотя бы 125.
    А зубу
    Я говорю о полупроме zubadan, а не о бытовом, в котором от зубадан только название.
    Бытовых зубаданов не бывает, тут уже неоднократно говорили маркетинг.
    Мне нужна подача 45 в -20 -25.
    А использовать тэн не хочу, проще купить электрокотел.
    Для радиаторного отопления 35 подачи малова-то.
    Я не вижу смысла покупать ТН и 2месяца сидет на тэнах при низкой температуре.
    Получается использование возможностей ТН не на все 100.

    Если уж брать, то использовать на все 100.
    Поэтому и остановился на zube+гидромодуль от темзит.
    А на сколько он стоит своих денег можно понять, просидев на нем всю зиму.
    Сначала были мысли о тн cooper hanter с их двойным компрессором.
    Воздушник реально хорош и греет и в -32.
    Видимо что то в этом есть.
    Но он обошёлся не дорого.
    А вот их ТН с таким компрессором стоят на уровне Митсубиси. Дорогова-то за оем Китай.
    Продавали бы за 280-300к можно было брать неглядя.
     
  14. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    @int113, я говорю за себя, а не Вам что то предлагаю. Мне как раз полупром версии не интересны из-за того, что теплопотери в первом доме очень низкие, благодаря хорошему утеплению и в том, что новый строить собираюсь, закладываются тоже низкие.
    Сейчас мне чтоб пройти почти весь отопительный сезон хватает обычной 35-ки. Но тут есть засады: во-первых, тихой сапой моя мать оккупировала этот дом полностью. То есть из квартиры переехала в него. Оккупация проходила медленно, но верно. Началось всё с посадки одной грядочки и закончилось полным переездом. :)] У кондея, а он стоит в гостиной, есть нехорошая черта - он дует. По идее это не сильно напрягает, так как мать включает его только на ночь, а сама уходит спать в спальню. Днём топит печь-камин (чугуниевую буржуйку).
    Но, во-вторых, у матери есть бзик. Она упорно считает, что если на кондее стоит 24 на обогрев, а печкой она нагнала воздух до +27, то кондей охлаждает до 24 воздух. И ей типо жалко, что энергия дров улетает впустую. Никакие аргументы из учебника физики, потрясания кулаками, чтением инструкции - не помогают. Вот упёрлась, что охлаждает и всё тут. :)] Поэтому и хочется поставить гидромодуль и переразмеренные радиаторыи забыть эту "войну", как страшный сон.
    Третье, кондей реально, в отличии от ТН воздух-вода, может охлаждать. В этом году уже пару раз спасало (большое остекление на юг).
    Вот сижу и ломаю голову, стоят ли затраты на установку гидромодуля всех плюсов и минусов. По идее это тысяч 90 с доставкой. Плюс батареи, трубы, новая трасса (в гостинной же гидромодуль не поставишь).
    С другой стороны, раз она только по ночам включает кондей, тупо перейти на ночной тариф, поставить чугунные батареи, электрокотёл и включать его по ночному тарифу. На запасе горячей воды в батареях пару часов ещё протянуть можно. Вообщем не знаю. Плохо, когда не с нуля всё закладываешь. Когда с нуля дом строится, то решение принимать проще.
     
  15. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.750
    При больших теплопотерях ТН противопоказан :aga:.
     
Статус темы:
Закрыта.