    Ну тогда давайте вопрос производителю зададим:
    Ув. производитель в вашем оборудовании меняется ли мощность нагрева ГВС за счет работы компрессора - т. е работает ли машинка как старт стоп или при приближении т-ры ГВС к заданной, компрессор уменьшает мощность и продолжает догревать до необходимого значения?
     
  2. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    Вот я сомневаюсь что кто-то будет реализовывать pid регулятор в контуре управления нагревом ГВС, да еще за счет управления компрессором) слишком навороченный алгоритм получится
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.375

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.375
    Адрес:
    Новочеркасск
    Это производитель сделал добро пользователю, а по сценарию:" ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!" :) А по делу, у именитого производителя все датчики покупаются отдельно! Наружной температуры стоит 5000р, датчик бкн на Валенок 4500р, комнатный термостат от1500-10000р... Ну и купите все, зато красиво! ;):)
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Еще интереснее, изначально специально оговаривалось бескорпусное исполнение, чтобы встроить в подрозетник. Но в существующие подрозетники не влезло. Вроде как заказчик сказал что сам купит что нужно и сделает)
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    У меня на юг смотрит и это экономит мне деньги, т. к. работаю по погодозависимой кривой. Если есть солнышко, значит обязательно будут лишки от солнца и грелку нужно тормозить, а температура на севере меня не волнует, т. к. дом тёплый.
     
  6. ketsrk
    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.276

    ketsrk

    Живу здесь

    ketsrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.18
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Московская область
    @Альтермолог, У меня изначально датчик уличный быстренько выкинули на солнечную сторону, но Тн в солнечные и холодные дни как то неправильно работал, заместо того чтобы работать - отдыхал, а потом с заходом солнца включался на полную.

    Поругалась тогда чуть, но не понимала тогда именно этого момента, просто сказала с какой радости он видит и показывает +10С, если на улице мороз?
    Перенесли его в тень и на север и по моему все это заработало чуть по другому, лучше, видимо как и должно быть.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    У меня юго-восток, но не суть, а вот вопросов было бы много, зачем котелок молотит, если в доме тепло и тепло от солнца вполне может хватить до вечера, а там уже и ночной режим.
    И по датчику температуры, Вы с @Вячеслав А, описываете датчик радиации.
    Вот так у меня выглядит уличный датчик температуры, на радиацию он не обращает внимание.
    IMG_20190718_205144.jpg
    IMG_20190718_205207.jpg
     
  8. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Всё смешалось: кони, люди, пушки.
    Кто, кому доброе дело сделал? Не понятно. По датчику БКН у меня лично проблем нет, он шёл в комплекте с БКН. Поэтому, если это назвать "добрым делом", то оно было сделано другой фирмой, не буду её называть какой, а то скажут рекламирую. А правильнее это называть продажей.
    Вообще-то, в цивилизованном мире, именно пользователи делают доброе дело для производителя отдавая предпочтение его товару и выкладывая свои трудом заработанные деньги. Наоборот было в советские времена когда продавец могла сказать вас много, а я одна, или берите, что дают и не копайтесь. К этому возвращаемся?
     
  9. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Это потому, что в корпусе не было предложено.
    Так оно и было. Но по эксплуатировав беспроводный решил перейти на проводной.
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.375

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.375
    Адрес:
    Новочеркасск
    НТС с БКН не идет, ни разу! У Бакси он идет в комплекте с узлом поключения загрузочного насоса и стоит если мне не изменяет память рубля четыре. :) В таганрогских ТН все датчики идут в комплекте с ГМ, так что считаем это подарком! :) А производители более именитых брендов хотят за это денюшек, и не малых! Ну и к тому же цена на ВТН темзит и ВТН блаблабла то же отличается нууу очень, очень, и он цука работает! :)
    П. С. У Михи то же косяи присутствуют, в первую очередь- клиентоорентированость... ;):) За что и отгребает. :)
    Вы попробуйте у Воша, Протерма, Херроли че нибуть выбить по гарантии, если официально не провели ПНР :);)
     
    Последнее редактирование: 18.07.19
  11. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Как всё просто)
    А мне думается, что у контроллера могут "мозги закипеть" от частых и глубоких перепадов при переменной облачности и железо будет дёргаться.
     

    Вложения:

    • Скачки наружного датчика.jpg
  12. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Каждому пользователю не обязательно подробно разбираться в нюансах. Они должны оплачивать за товар, а товар должен выполнять свои функции, хоть за три копейки, хоть за три бакса. Более низкая цена товара не даёт право на оказание не качественных услуг. Товар произведённый в России должен быть дешевле потому, что государственная политика, а оплачивается это в том числе и нами, налогоплательщиками.
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.375

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.375
    Адрес:
    Новочеркасск
    Опа на! Мда... Меня подмывает узнать что за травушка-муравушка у вас под окном колосится? Но я не буду это спрашивать. :aga::close: Но оригинально, оригинально...
    П. С. В вашем случае вы неправильно подкльчили БКН, нодо использовать НТС, а вы воткнули термостат, и получили траблы и виноват Тэмзит. :hello:А были бы произведены ПНР, все косяки были бы отслежены и устранены до эксплуатации. :)
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    И это должно быть нормой. Оборудование сложное и дорогое - ПНР должны проводить специалисты.
    Интересно о какой политике говорит
    Вячеслав А, и какие налоги он платит темзиту?
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, дожились, скоро к ТН вместо водяного теплого пола через гравицапу электрический начнут подключать;)
     
Статус темы: