1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.160
    Благодарности:
    93.239

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.160
    Благодарности:
    93.239
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Да нет, реализовано, и работает. Судя по всему, особых проблем с этим нет.
     
  2. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    PID регулятор ведь требует возможности изменения управляющего воздействия в широких пределах, условно - от 0 до 100%. Как я понимаю, мощность компрессора даже у инверторного кондиционера вы в таких пределах регулировать не можете.
    Если честно я и не очень понимаю зачем такая фича именно для ГВС. Ну будет перерегулирование на пару градусов вверх, не так это и ужасно.
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.160
    Благодарности:
    93.239

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.160
    Благодарности:
    93.239
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Возможно потому, что для нагрева ГВС, нет необходимости использования полной мощности. По крайней мере, у меня в режиме подогрева, компрессор крутится на 32 герцах, либо придется в бойлере змеевик неадекватного размера делать
     
  4. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
     
  5. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    С какого момента вы решили, что БКН у меня не правильно подключен? Где увидели траблы и обвинения Тэмзит по БКН?
    Я же вам лично писал в посте 2049 "... По датчику БКН у меня лично проблем нет. " Не видите, из-за "слепой поддержки производителя"? Или что-то не того приняли? Вы вопросы попутали.
     
  6. vgrabovoy
    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    vgrabovoy

    Участник

    vgrabovoy

    Участник

    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Так, а появился уже "Беспроводной WiFi термометр"?
     
  7. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
     
  8. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    ПНР расшифруйте пож.
    Я оплачиваю НДС, курсы валют, пошлины и др., что закладывается в себестоимость.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Так точно, мощность компрессора подстраивается под существующий БКН, температуру конденсации, проток для оптимальной работы и повышения СОР
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Появился, но производство сейчас очень загружено, чтобы выполнить единичные заказы. Возьмите у @Вячеслав А, он вроде на проводной переходит.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Вот фото в корпусе. Кому-то нравится, кому-то нет. Вкладываться в разработку нового корпуса смысла нет.
     
  12. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @kmvtgn, А фото покажите.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    [​IMG]
    Это какая-то проблема с питанием датчика или с wifi. Когда датчик ничего не отправляет, температура отображается 16 град.
     
  15. Вячеслав А
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Вячеслав А

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Да, похоже wifi гуляет, хотя и удлинитель есть wifi.
    Проблем с электричеством не наблюдалось.
     
Статус темы: