1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Makovenku
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Makovenku

    Участник

    Makovenku

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Дельта Т- подача, обратка?
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Да.
    1,16 теплоёмкость воды, если в системе что то иное, то меньше, см. справочники.
     
  3. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Dimastik25
    А расскажите в двух словах о своем доме. Температура внутри, материал стен? Откуда такая эффективность при +29..+26 на полу?
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    В подписи есть ссылка на мою стройку. Тут это будет явным оффтопом.
     
  5. Dimking
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205

    Dimking

    Живу здесь

    Dimking

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Белореченск KR
    Спасибо. спал сегодня 2 часа, пардон.
     
  6. Makovenku
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Makovenku

    Участник

    Makovenku

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. в холодную пятидневку при теплопотерях 6кВт проток примерно должен быть 30л/ мин. При моих нынешних 12л. Спасибо.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Ну или дельта больше, никакой магии.
     
  8. Makovenku
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Makovenku

    Участник

    Makovenku

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю, что дельта 3-4 градуса это норм?
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    В морозы, да, но по возможности нужно стремится к меньшему, если конечно СО позволяет, а то может весь приход от дельты насос съест.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Вроде здесь шло обсуждение правильной установки расходомера, но что то сходу не нашёл, кто помнит где, ткните ссылкой плиз.
     
  11. matveilk
    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    matveilk

    Участник

    matveilk

    Участник

    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Новороссийск
    Добрый вечер. Может быть кто нибудь мне сможет что то подсказать, вопрос в следующем: установлено расписание для ГВС upload_2019-10-31_21-30-32.png
    я так понимаю, что по расписанию 2 ТН должен перейти в режим ГВС и греть воду ГВС до установленных 50 град. Но вот какую картину я наблюдаю сегодня upload_2019-10-31_21-32-13.png ТН вместо того, чтоб перейти в режим ГВС в положенные 21:00 перешел в "стоп" и вернулся в ГВС только в 21:20. При этом я почему то постоянно наблюдаю работу ТН на ГВС за пределами расписания. Честно уже всю голову сломал почему?
     

    Вложения:

    • upload_2019-10-31_21-28-49.png
  12. matveilk
    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    matveilk

    Участник

    matveilk

    Участник

    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Новороссийск
    В дополнение выкладываю скрин графика upload_2019-10-31_21-35-12.png
    И скрин страницы с параметров
    upload_2019-10-31_21-35-56.png
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Уставку в параметре 9 пробовали увеличить?
     
  14. matveilk
    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    matveilk

    Участник

    matveilk

    Участник

    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Новороссийск
    При увеличении уставки в параметре 9 ТН чаще уходит в режим ГВС, опять таки не взирая на расписание
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Завтра попробуем прошивку обновить
     
Статус темы:
Закрыта.