1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Есть такая опция в планах, реализация планируется в следующем году. Кстати, циркуляция теплоносителя при выключенном ТН способствует более равномерному распределению температуры по комнатам.
     
  2. MrHott
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    MrHott

    Живу здесь

    MrHott

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    С нетерпением буду ждать реализации)
    Равномерное распределение температуры не всегда нужно, а иногда и не нужно вовсе)
    Период обращения, несмотря ни на какие ухищрения, остаётся равным шести минутам...
     
  3. _Amur_
    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    _Amur_

    Участник

    _Amur_

    Участник

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Скажите на сколько он шумно работает в помещении, и на улице, а то у меня котельная а через стенку спальня, не будет шуметь? Ну если не сложно сколько обойдется отопление, дом по внутренним стенам 110м2, газоблок 240 утеплитель кирпич лицевой одинарный, окна 5ти камерная система 2ух камерный стеклопакет энергосберегающий, отопление теплый пол, Дом один Этаж. Ну и Юг России Краснодар... Спасибо
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Внутренний блок (гидромодуль) шумит как обычный холодильник. Внешний блок - как у обычной сплит-системы. У меня дом из ГСБ 250 мм, внешний блок стоит за стеной спальни, шума не ощущаю. Дом, аналогичный Вашему по площади и материалам, отапливается в Таганроге тепловым насосом КТНВ-06МС-220. Стоимость оборудования на сайте.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Доступно приложение WiFiControl ver 1.0.5 под Android для управления ТН. Новая версия поддерживает управление через Интернет.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.02.18
  6. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Серийный номер обязательно вбивать? С галочкой "работать через сервер" именем и паролем пишет, что нет связи...
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Обязательно, серийный номер 3 цифры
     
  8. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Имеется ввиду серийный номер гидроблока?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Ваш логин user0xyz. Серийный номер это xyz
     
  10. logost
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    36

    logost

    Участник

    logost

    Участник

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Начал было устанавливать внутренний блок и столкнулся с проблемой:
    В инструкции написано, что подключать внешний блок к клеммам 4,5,6, а 4 клемма не присоединенная.
    Как же внешний блок то подключать?
     

    Вложения:

    • IMG_20171129_121148.jpg
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый! В некоторых версиях ТН клемма 4 не используется.
     
  12. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248
    Адрес:
    Казань
    @kmvtgn, Я всё о своих баранах. Хочу в вент. установку вставить канальный фанкойл для охлаждения. А ещё у меня есть электрокотел, бойлер (БКН) и водяной теплый пол. Хотелось бы всё это хозяйство подружить с одним тепловым насосом. Возможно это сделать? Есть ли какая нибудь схема?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, подружить возможно. Вот похожие схемы, только канальный внутренний блок используется для отопления, и утилизируется тепло отработанного воздуха вентиляции. В Вашем случае канальный блок будет использоваться для охлаждения.
     

    Вложения:

    • Схема гидравлеческая системы утилизации тепла.png
    • Утилизация тепла отработанного воздуха системы вентиляции.png
  14. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.801
    Благодарности:
    10.248
    Адрес:
    Казань
    Под канальным фанкойлом я имел ввиду что то, что можно встроить в самом начале вент. системы, а после него идет продолжение вентиляции.
    Ad09, я так понял, наоборот ставится в конце вент. системы?
     
  15. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    Капец, почему у вас внутренний блок такой дорогой? Не пойму я в чем фишка, подтягиваете цены к импортным аналогам? Нормальный котёл, с электроникой, корпусом из нердавейки, насосами и прочей фигней стоит в районе 25-30 тысяч. ТО пусть 25 штук, и это ещё сильно завышенная цена, контроллер ещё 35... у вас ящик с обычными ТЭНами так стоит с контролёром.
    Ну да бог с ним. Меня интересует, сможет ли ваш контроллер управлять навороченным котлом? Ведь у него свои мозги тоже есть.
     
Статус темы:
Закрыта.