1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    У меня до вчерашнего дня поток был установлен константный 20л, поэтому даже когда ккб выключен сервер статистики продолжает считать якобы выданную мощность (из-за неравномерного остывания входящего и исходящего каналов). я "выкинул" из расчета периоды, когда частота ккб равна 0 больше 5 минут подряд.
    Разница получилась заметная, но я бы сказал не принципиальная.
    Вот та же табличка но с данными на основании сервера статистики (колонки P_out-сервер и COP-сервер)
    upload_2019-11-25_11-57-4.png
     
  2. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    А в чем именно печаль? Мне казалось что результат в целом ожидаемый, вроде как предполагается СОР 3-3,5 _в среднем за отопительный сезон_.
    Пока цифирки в это, как мне кажется, укладываются)
     
  3. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Вот я тоже надеялся на такие циферьки за сезон, но мне кажется - не укладываются.
    Зима только начинается, с холодами циферьки станут ещё ниже, я очень сомневаюсь что средняя за сезон будет больше 2.
     
  4. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3 за сезон хорошо
    3,5 за сезон олично.
    всё достижимо

    поставьте уж наконец счетчик.
    также COP сильно зависит от настроек (как именно вы отапливаететесь) и в целом от системы отопления.
    в целом, те цифры, что вы написали - в принципе тоже норм.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Начало отопительного сезона - это не когда зима начинается, а когда включается отопление. В МСК это в октябре обычно происходит.
     
  6. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Не сыпьте соль на рану. Есть счётчик, халявный, рабочий, электронный (с импульсным выходом). Всё прекрасно, но здоровенный гад, не могу нигде его впихинуть рядом с ТН. А выносить на улицу не хочется, это ж щит вешать возле ккб, не эстетично получается :-(
    Жду с китая маленький счетчик на дин-рейку. Но когда он приедет - даже китайцы не знают.

    Это понятно. За октябрь и начало ноября я уже не посчитаю - нет данных по электричеству, плюс статистика недостоверная из-за того что не сразу нормальный интернет заработал. Просто если при плюсовой температуре СОР чуть больше 3 (но всё равно не дотягивает до 3.5), а при -5 уже около 2, то прогноз не очень хороший, средняя 3.5 ну точно не получится, да и 3 тоже очень вряд-ли, вот это и печалит.
     
  7. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в спб это в и августе может быть
    (в июле этого года ночами было +11)

    так повесьте пока временно, где получится
     
  8. kras_v
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238

    kras_v

    Живу здесь

    kras_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.411
    Благодарности:
    2.238
    Адрес:
    Вологда
    А кто Вам сказал, что для Подмосковья должен быть такой C. O. P? Ну, 2,6-2,8. Откуда 3-3,5?
    Я для Вологды 2,5 считаю.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/23240645/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24027578/
     
  10. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Да щас уже не важно кто сказал. Были подобные цифры много раз, в т. ч. в этой ветке. Я собственно на них и рассчитывал. Просто у меня закралось подозрения что у меня вообще с системой отопления какой-то глобальный просчёт. Но вот сейчас зашел на сайт митсу, там для зубадана при +3 указан СОР 3.23, для -5 - 2.66, для -7 - 2,61. В принципе можно сказать что цифры близкие к моим. Так что можно пока не паниковать. Где-то раньше видел расчет эффективности, в котором можно указать любую модель митсубиши, не только зубадан, но сейчас с ходу не смог найти :-(
     
  11. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    цифры +- такие и получаются для серии zrp
     
  12. DrDizzel
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    60

    DrDizzel

    Живу здесь

    DrDizzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Вот с счетчиком, как по мне, вполне хороший результат. А если брать в расчет, что большую часть времени ГМ работает по ночам и ночному тарифу, когда температуры ниже и СОР меньше, то вполне все хорошо. Untitled-1.jpg
     
  13. Makovenku
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Makovenku

    Участник

    Makovenku

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день. Имеется вопрос. Блок suz-ka71 постоянно горит частота 73 Гц. Это нормально. Или частота должна быть разная, в зависимости от нагрузки. И почему то какой то странный режим работы. СОР при -5 1,5. Может кто-нибудь пояснить, в чем причина.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    SUZ-KA не возвращает частоту компрессора, поэтому в статистике отражается максимальная для данного типа ККБ. Для анализа статистики нужен номер гидромодуля
     
  15. Makovenku
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Makovenku

    Участник

    Makovenku

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
Статус темы: