1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.593

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.593
    Адрес:
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Михаил здравствуйте.
    Крышу сделал заново. Замаячило проектирование СО...
    Мы уже обсуждали мои хотелки... но тем ни менее...
    В прошлый раз я хотел 8 квт мицу с эффективным инвертором... а сейчас что то задумался на двухблочным 12 квт... во первых хочется подстраховаться от возможных перебоях при неисправностях вб... плюс как мне показалось два блока в межсезонье меньше будут стартстопить... или я заблуждаюсь?
    Вообще хотелось бы понять логику работы двухблочной системы... скажем от +10 до -20, при потреблении дома от 2х до 7 квт по теплу...что там как включается, как выбирается приоритет внешнего блока или они работают попеременно при околонулевых температурах...
    Спасибо.
    Зы. Не уверен что в следующем году подойду к установке... но чем черт не шутит... про крышу я тоже не верил чо успею...
     
  2. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да не совсем фикция. вода в патрубке где датчик остывает почти также как и вода в стяжке (ну не совсем так же но можно пренебречь разницей). плюс к этому временами гм "передергивает" насос.

    если дом утеплен, то будут не совсем частые старт стопы - когда система отопления выровняется, то обычно цикл около 2-х часов (старт, разгон, стоп, пауза и так далее). инвертору пофигу на то, частые они или нет. это нормальная работа. + в таком режиме блок возможно не будет успевать выходить на обороты в 49гц, и будет работать на низких с более высоким COP.

    когда ваш график "колбасит" - возможно это действие как раз коэфф. инерции и погодокомпенсации.
     
    Последнее редактирование: 26.11.19
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Гидромодуль периодически сам включает ЦН, "щупает" температуру

    Просто настройка работы по воде требует больше времени и усилий
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    К следующему году алгоритм двухблочника может значительно измениться) Мы его активно допиливаем. Давайте обсудим выбор оборудования непосредственно перед приобретением
     
  5. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.593

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    12.593
    Адрес:
    Великий Новгород
    :hndshk:
     
  6. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Вопрос чем удобней гнуть трубу от трассы френоновой 5,8 для ТН. Сегодня купил трубы для монтажа и прифигел от диаметра, еще взял с толстыми стенками попробовал руками кусочек согнуть...это жесть. 3,8 гнуть легко пружинкой, а 5,8 чем) У меня еще изгибы хитрые будут...
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Если по-правильному, то трубогиб. 5/8 майданпек гну руками при необходимости, или об коленку. Пружина поможет согнуть с маленьким радиусом
     
  8. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если возникают такие вопросы - очень рекомендую также ознакомиться на предмет того, не только как/чем гнуть трубу, но и как/чем ее вальцевать, вакуумировать (!) и т. д.

    правильный, ответственный монтаж - залог долгой службы оборудования
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    это буду делать не я. Я просто проложу трассу, а холодильщик уже развальцует и так далее. Просто за это все возьмут 18к, а за одно подключение фреонопровода 5к...Разница ощутима. Да в основном монтируют китайскую турубу, самую дешманскую, я искал более менее нормальную не из фольги...Да и хочу проложить все в толстом кабель канале. Сам не буду, есть человек, которы монтировал первый ТН, не вижу смысла покупать инструмент на 1 раз...
     
  10. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Попробовал выставить регулировку по воде.
    Реально плавнее график стал, прям радует...
    upload_2019-11-26_12-30-16.png
    Левая половина графика - регулировка по воздуху, правая - по воде. Разница хорошо видна.
    Но не понятно как оно работает.
    Погодокомпенсация и инерция установлены в 0, установка Т воды в расписании - 24гр.
    Я ожидал что оно будет стартовать при Т обратки 24 и выключаться при 26.
    Но по факту стартует при 25.3, а выключается при 27.2
    Такое ощущение, что используется какая-то погодокомпенсация, хотя в параметрах она не установлена...
    upload_2019-11-26_12-35-10.png
    upload_2019-11-26_12-36-31.png
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Стартует при температуре "уставка +1 град", выключается при температуре "уставка +2 град".
     
  12. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    Почему выключение "уставка +2 град" ? Вы же говорите что всегда накидываете еще градус, чтобы просадки небыло. Тогда выключение +3 должно быть. Это дельта по умолчанию. А как будет старты и стопы в новой прошивке если использовать установку дельты воды СО ?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Так было в старых прошивках. Сейчас дельта адаптивная.

    Параметр 15 - Настраиваемая дельта по воде.
    Если 0 - работает как обычно.
    Если ставим 5, то выключение по уставке, а включение "уставка - 5"
     
  14. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @kmvtgn, то есть добавочных градусов, которые есть при установке пар. 15=0 не должно быть ?
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Поддерживает уставку, при достижении уставки работает на минимальных оборотах, отключение примерно на "уставка + 2 град"
     
Статус темы: