1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну я давно опытным путем определил что 25 по воде +0,2 компенсация для меня то что нужно.
    при этом температура в доме обычно ниже 22 не опускается.
    в параметре T комнаты выставил на 1 градус меньше, чтобы по воздуху не срабатывал

    (можно поставить и 22, но тогда будет иногда срабатывать по воздуху)
     
  2. vgrabovoy
    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    vgrabovoy

    Участник

    vgrabovoy

    Участник

    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    К примеру, 26.11.2019 16:00
     
  3. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    Просто соблюсти такой баланс температур возможно только при "шикарном" утеплении дома, где инерция Т возд. максимальна. Потому как Т воды менее инерционна то достичь её синхронности с инерцией Т возд. еще та задача, особенно на батареях.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Значит циркуль включен напрямую, и этому есть доказательство, 15:28 21-Nov-2019 - не может после рестарта циркуль сразу крутиться.
     
  5. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну установите Т воздуха ещё ниже - чисто номинально, лишь для того чтобы и насос отключался и погодокомпенсация по воде работала
     
  6. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    110

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Волгоград
    рассказываю:
    1) вывешиваем датчик Т воздуха в любое место
    2) ставим управление по воздуху на ТН
    3) внимательно наблюдаем за женской половиной и дожидаемся криков- "ну наконец то дома тепло стало.."
    4) запоминаем число на датчике Т воздуха.
    5) включаем регулировку по Т воды..лучше, когда женской половины вообще нет рядом.
    6) добиваемся соответствия чисел.
    на любые следующие аргументы - показываем - "всё, как ты хотела, дорогая.."

    З. Ы. когда дома нет никого- стараемся держать Т пониже, а иначе никакого СОРа не хватит на всех.
     
  7. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Вот пункт 6 поподробнее бы.
    Потому что без подробностей есть алгоритм гораздо проще, всего один пункт - сделать всё хорошо :)
     
  8. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    Спасибо, попробую поиграться с настройками по Вашим параметрам. Меня в принципе устраивает только по воде топить, но моменты разморозки и после этого долгие (до 15 минут) выходы на прежний температурный режим беспокоят больше. В эти моменты происходит просадка Т возд., в среднем в пределах 0.3-0.5 гр., что вообщем допустимо, но или кожа тонкая или это уже фобия (не определился), но я её ощущаю.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Есть галочка "оттайка в БКН". Удобно использовать для отопления батареями.
     
  10. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в той или иной мере все ощущают.
    тут или поднимать T выше ("русский метод". не, ну а чё? в квартире +26 и норм)
    или двигаться (по жизни :aga:)
    или греться "изнутри" :super:

    а вообще привыкаешь к колебаниям +- полградуса (это нормальный гистерезис)
    как сказал Чичваркин в интервью, на вопрос, сколько градусов в помещении в Лондоне: 15 градусов (при этом сам в футболке). и типа за 5 лет привыкаешь

    upd - есть еще дорогой вариант использовать теплоаккумулятор,
    либо дешевый вариант отапливаться только ночью, а к вечеру (когда опуститься до +18) одевать куртку или топить камин,
    либо см. безотказный вариант про "греться "изнутри" :super:
     
    Последнее редактирование: 26.11.19
  11. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @бандерлог, Вы прямо угадали, у меня как раз дорогой вариант с теплоаккумулятором. Даже при общем объеме воды (батареи + ТА) около 400 литров + проток 21 литр/мин. получилась такая просадка. Раньше, без ТА просадка доходила до 1-1.2 град.
    Камин использую только для души, это когда уже изнутри согрелся.

    @kmvtgn, Вот в БКН пока не пробовал размораживаться и эта идея заманчива, так как Т воды в БКН гораздо выше чем в СО, и снижение её на пару градусов особо на домашних не отразится, разве что на мои расходы.
     
  12. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Опять же, мы говорим о межсезонье и несильных морозах.
    При наступлении реальных холодов
    просто включаешь отопление на всю катушку без перерыва, и далее по расписанию лишь добавляются тэны при необходимости
     
  13. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У вас тогда скорее буфер, нежели ТА.
    (А та по сути греешь только ночью, сколько можешь, а днём снимаешь с него через теплообменник)
     
  14. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @бандерлог, Да, это буфер, я его даже пробовал рециркулировать чтобы разнотемпературных слоёв не было, но бросил эту затею потому как эти 400 литров и так за 15 минут сами в системе размешиваются. Это у меня из за ККБ который очень плавно набирает мощность.

    Всё это точно закончится вместе с межсезоньем.
     
  15. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ежевечерний камин и согрев для души поднимают СОР до 5
     
Статус темы:
Закрыта.