1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот видимо сказывается гидрострелка (полы 22, при настройке 25. А должны быть не менее 25). Вообще у нее иное назначение.
    Разделять с ее помощью поток по температуре в системе с тремя радиаторами и теплым полом во всем доме - спорное решение.

    Может вам попробовать отказаться от радиаторов и греть только теплый пол?
    (Хотя бы в межсезонье попробовать).

    Просто перекрыть поток на радиаторы сразу после стрелки (не перепаивая систему) и посмотреть на результат.

    Нагревая теплоноситель до температуры нужной для радиаторов, вы теряете эффективность теплового насоса.
    А разделяя температурный поток гидрострелкой (домысливаю), возможно, вы получаете хаос, и температура подачи в пол оказывается не управляемая контроллером, а "как получится".
     
  2. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расписание не работает.
    Нагрев попроисходит по основным настройками
     
  3. tinkel
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75

    tinkel

    Живу здесь

    tinkel

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Мос. обл
    @kmvtgn, подскажите, пожалуйста, какой датчик температуры и какого номинала используется в ГМ?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Ранее были 18b20, сейчас термистор 3% 2,2к
     
  5. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, что за ошибки в статистике?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-12-02-01-49-00-353_com.android.chrome.png
  6. Rama123
    Регистрация:
    29.11.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Rama123

    Участник

    Rama123

    Участник

    Регистрация:
    29.11.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Попробую отключить радиаторы.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Выключили гидромодуль, а ккб скучал без связи с ним. Нужно выключить их одновременно, и через 5 минут включить
     
  8. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Какой, однако, умный этот ккб. И обороты свои сам регулирует ни с кем не советуясь, и скучает без ГМ. Лишь бы в депрессию не ушёл из-за плохих новостей в инете :aga:

    Ну шутки шутками, а я опять про подключение электросчетчика. Немного почитал про импульсные выходы, пишут что есть 2 типа - герконный (просто замыкание контактов геркона) и оптронный (на выходе оптопара плюс опционально ограничивающий резистор). Вот походу у меня второй вариант, и вероятно из-за высокого сопротивления выхода в открытом состоянии контроллер не видит импульса. Получается контроллер "заточен" под геркон а не оптопару.

    Лезть в счетчик, а тем более в контроллер - желания нет.
    Я тут подумал - может просто прикрутить еще один оптрон. Т. е. сделать еще одну развязку между счетчиком и контроллером. Вход оптрона включить последовательно с импульсным выходом счетчика, запитать это отдельно. Выход оптрона напрямую, без всяких ограничивающих резисторов, включить к контроллеру (разъем XP4).
    Вроде рабочая схема? И безопасная для контроллера.

    Михаил, можете подсказать, какой ток будет в цепи при замыкании контактов XP4? Я бы сам замерил, но до следующих выходных не доберусь до контроллера.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.103
    Благодарности:
    7.107
    Адрес:
    Таганрог
    Попробую вечером. Настоятельно рекомендую просто поставить другой счетчик
     
  10. Kotyaras
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84

    Kotyaras

    Живу здесь

    Kotyaras

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Московская область, Щелковский район
    Если бы Вы знали, как я намучился, вкорячивая этот счетчик... А потом еще второй и он тоже не заработал... Если еще третий купить, и он тоже не заработает - я совсем взвою.

    А оптроны какие-то дома вроде валяются (еще не смотрел какие, может и не подойдут).
    Конечно если и этот вариант не прокатит - забью на счетчики и забуду. Есть дела и поважнее. Но просто любопытство пока пересиливает.
     
  11. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    При разморозке ККБ, радиаторы (140 литров без буфера) естественно полностью не остывают. Просадка Тводы и как следствие просадка Твозд. естественно есть. Главный вопрос для меня был в организации тепловой инерции как Твозд, так и Тводы. С теплым полом это очень всё просто, так как стяжка очень теплоёмка.
    С буфером (его объём 300 литров) просадка Тводы компенсируется достаточно быстро. Есть небольшая (до 0.5-0.8 гр.) просадка Твозд., но это из за медленного разгона ККБ после его разморозки.
    Мои настройки к Вашему дому под копирку естественно не подойдут, так как у Вас другие теплопотери и возможно ККБ другой мощности (у меня zrp 140).
    Кстати, разморозка в БКН при параметре ГВС только от ТЭН почему то ни разу не сработала. Возможно в параметрах надо ГВС на ККБ переключать. Пока не пробовал.

    Вот мои настройки:

    111.png 222.png 333.png
     
  12. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Спс.
    Главное это рабочий вариант под радиаторы).
    Чтоб не задалбывать форум, как настроить, а там уже походу подстрою.
    А картина у вас красивая...Даже получше, чем у некоторых на теплых полах...
    Вот что значит, какая может быть разница в зависимости от дома и системы отопления.
    Тут вроде и радиаторы, а картина очень не хилая:super:
     
  13. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.467
    Благодарности:
    3.312
    Вам скорее что то типа такого надо, средняя часть
    namur2relay.png
    Накидал за 10 минут, все детали что попало из библиотек микрокапа и номиналы с потолка, но симуляция говорит, что путь верный -)
     
  14. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @int113, Спасибо за оценку. Да, труда вложено не мало, чтобы максимально стабилизировать Твозд в доме. Кстати буфер стоит на "подаче", так как на варианте на "обратке" при разморозке ККБ холодная вода сразу в батареи идет и от этого эффект от буфера минимальный.
    Посмотрим, как моё творение покажет себя при морозах.
     
  15. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    3.414

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    3.414
    Два существующих контакта в контроллере это + питания для имп. входа счетчика (этот + в счетчике идет на вход оптопары) и информационный вход, который соединяется с выходом оптопары в счетчике.
    Чтобы на информационном входе образовался нормальный 0 (а не 1,68 вольта), оптопара должна до конца открыться, перейдя в ключевой режим, он же режим насыщения, этого сейчас не происходит. Причина скорее всего в том что на оптопару в счетчик идет 5 вольт, и этого не хватает для того чтобы уверенно ее открыть импульсами "с той стороны". Те счетчики что я видел, требуют на вход питания оптопары 10-24 вольта, при таком напряжении проблем не возникает.

    Чтобы сигнал с оптопары "усилить", наружу из контроллера нужно вытаскивать еще и землю. Сейчас у вас на схеме эта земля неведомым образом образуется внутри счетчика, но кроме как их контроллера взяться ей неоткуда, так что нужно из контроллера тащить еще один провод наружу. Делать это стоит только если очень хорошо понимаешь что делаешь, а гарантия тебе при этом не нужна :)
    В общем, если есть возможность контроллер заменить, начал бы именно с этого.
     
Статус темы:
Закрыта.