1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Ну, мне уже деваться некуда, только надеяться на гибкость темзитовских технологий. Итак уже 2 месяца аренды вбухал.
     
  2. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.550
    Благодарности:
    4.468
    Адрес:
    Москва
    @cardiosoma, если 50-70т.р. на отопление, то не ТН за 1,5ляма надо покупать, а утеплитель.
     
  3. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    @DimaVSmith, вот именно...
    но почему то ...никто ни не думает об этом... а окупаемость и оправданность вложений в ТН считают уже только перед фактом отопления готового дома ...

    70 тыр в месяц - ТН 15- парадокс тут... но окупаемость ТН за полтора ляма- будет четыре года...
    ...математическая модель к ТН видимо очень слабо подходит ...:hello:
     
    Последнее редактирование: 10.08.18
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Можно апгрейдить до бивалента, сейчас составляем список желающих.
     
  5. alexalex
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324

    alexalex

    Живу здесь

    alexalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    734
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Бесснежье
    Принципиально желаю, но к весне уже, не раньше.
     
  6. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    ...математическая модель к ТН видимо очень слабо подходит ..
    К математике подходит все, просто математику не все понимают...
     
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.393
    Благодарности:
    3.502

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.393
    Благодарности:
    3.502
    Адрес:
    Москва
    off.
    - Правда ли, что самый прочный брак - по расчету?
    - Правда, если расчет был правильный.
    :hello:
     
  8. klound
    Регистрация:
    05.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    klound

    Новичок

    klound

    Новичок

    Регистрация:
    05.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Планирую стоить дом из СИП панелей на 160-170 кв. м. в г. Владимир. Сколько будет стоить ТН + монтаж?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Около двух сотен. Для более точного расчета нужно знать теплопотери, тип системы отопления
     
  10. klound
    Регистрация:
    05.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    klound

    Новичок

    klound

    Новичок

    Регистрация:
    05.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    у панели теплопотери следующие
    Для утеплителя 150мм:
    Ro= 3,95 м²·°С/Вт
    Для утеплителя 200мм:
    Ro= 4,94 м²·°С/Вт

    Стены будут из 170мм, пол 200мм. Отопление первого этажа - теплый пол, второго - радиаторы.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.083
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    От Вас теплопотери в киловаттах - от меня рекомендуемая модель) Радиаторы нужны будут переразмеренные, оптимально для бюджета - стальные панельные тип 22
     
  12. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    У меня сип дом 170 м2 и тн. Теплопотери получились около 10 квт при -30 за бортом без учета потерь через вентиляцию. При более высокой темп-ре - меньше.
    Насчет радиаторов и тн подумайте - он не греет теплоноситель сильно, не более 45-50 градусов, соответственно площадь их д б очень большая. Себе сделал теплый пол везде.
     
  13. klound
    Регистрация:
    05.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    klound

    Новичок

    klound

    Новичок

    Регистрация:
    05.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Сколько получается средний расход эл. энергии на отопление? Какой мощности у Вас ТН, справляется с отоплением? Заранее спасибо за ответ.
     
  14. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    11 квт. Но это самый эффективный из тех что есть, с минимально возможной просадкой мощности с понижением температуры. Не забывайте, что мощность на них пишут при +7 за бортом.
    У меня дом сезонного проживания, полноценного отопительного сезона еще не проводил - только нагревал дом на выходные. С -8 до +16 нагрел дня за 2 (при -7 на улице), при этом ел 3-4 квт. Когда грел с плюс 2 до плюс 20 при нуле на улице - за сутки, ел 1.5-2.5 квт в час. Коп меньше 2х не фиксировал ни разу.
     
  15. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Раз уж начал дискуссию здесь - для обмена опытом и как обратная связь для Темзита:

    1. Не удобен процесс обновления прошивки - нужно корпус гидроблока снимать, а винтики такие, что часто их туда сюда винтить - за резьбу страшно. И с джамперами на плате играться то еще удовольствие. Идеально, если разъем и переключатель режима прошивки будет выведен на корпус (или просто кабель хотя бы) - будет сильно удобнее.

    2. Имела место протечка антифриза (у меня в со именно он) из под прокладки "стакана" с тэнами. Вылечено было подкручиванием вехней гайки. Но вопрос надежности герметизации данного узла есть. Там просто прокладка резиновая - может стоит подумать о более надежном способе, особенно для антифриза, который куда более текучий чем вода.

    3. Имела место проблема с холодным запуском тн при -8 (в замерзшем доме) - вываливалась ошибка протока (скорее всего из за загустевшего антифриза). Вылечили временно изменив калибровку датчика протока, но если на этот счет какая то спецопция будет в ПО - то это только плюс.

    4. Очень громко включаются тэны - первый раз я аж испугался)

    5. Один раз зависли датчики температуры воздуха - показывали одно и тоже и не реагировали ни на что. Потом ожили сами.

    В целом пока доволен - гб прост и надежен как АКМ, слабое место наверное только электронная плата контроллера. Управление удобное и удаленное.

    И хочу отметить оперативную и качественную поддержку московского представителя темзита по решению всего вышеуказанного.
     
Статус темы:
Закрыта.