1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.046
    Благодарности:
    7.045

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.046
    Благодарности:
    7.045
    Адрес:
    Таганрог
    Коэффициент инерции дома.
    Определяет интегральную составляющую регулятора температуры.
    При и работе только воде (пар2=16) чем больше число, нем медленнее происходит «добавка
    мощности» для достижения нужной температуры. Для радиаторов можно оставить 0.
    Для теплого пола имеет смысл использовать только если очень медленно дом реагирует на нагрев
    теплоносителя, например когда очень толстая стяжка, или дом большой.
    В большинстве случаев для работы по воде нужно оставить равным 0.
    При работе по воздуху (пар2>16) чем больше число, тем быстрее будет происходить «добавка
    мощности» для достижения нужной температуры.
    Сначала надо поставить 0. В таком режиме занижение от пар2. (Температура в помещении) будет
    не хуже 0.6 град даже в самую холодную погоду (если конечно мощности теплонасоса хватает)
    Если хочется еще точнее, то постепенно поднимайте это значение (+1 в сутки) и добейтесь
    отсутствие занижения. При слишком больших значениях можете получить завышение !
    В теплую погоду этот параметр почти не влияет на работу
     
  2. Exdeniz
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    262

    Exdeniz

    Живу здесь

    Exdeniz

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какие рекомендации по ТП для ТН? Какие есть особенности?
     
  3. Stich_s
    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40

    Stich_s

    Участник

    Stich_s

    Участник

    Регистрация:
    03.08.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    40
    ТП везде, шаг 10-15 (в зависимости от региона), контура, чтобы была возможность прижать в спальнях, смесительных узлов не надо. (если что меня поправят)
     
  4. NatalKorz
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    110

    NatalKorz

    Живу здесь

    NatalKorz

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Волгоград
    лучше 20-ой трубой сразу и ТСГ ВПС-01 вместо расходомеров.
     
  5. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    18.053

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    18.053
    Адрес:
    Ярославль
    @kmvtgn, по дезинфекции бойлера предложение: можно сделать выбор дня дезинфекции, просто сейчас это первый день недели - понедельник. В ситуации когда бойлер греется от ТН до 40 градусов, догрев воды до более высокой температуры в понедельник, не приносит никакой ощутимой пользы дачникам, кроме как убить бактерий, а если дезинфекция будет производится в пятницу или субботу, то эта горячая вода может быть использована по прямому назначению. Это плюс для дачников, которые приезжают на выходные, и энергия потраченная ТЭНом на дезинфекцию бойлера в понедельник уходит на лишний нагрев бойлерной, т. к. за неделю бойлер все равно остынет.
     
  6. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :close:

    Все верно. По сути особенностей никаких нет. Шаг 100-150 в зависимости от размера помещения и региона (в маленьких комнатах укладка плотнее, чтобы увеличить теплосъем). Длину контуров не превышайте (в идеале от 50 до 70 метров). главное чтобы не было одного-двух контуров сильно длиннее чем остальные, ибо короткие можно придушить а вот один длинный всегда будет холоднее.
    коллектор с расходомерами. По сути не
    Нужно никаких сервоприводов, термоголовок, лишнее это все. Усложняет и удорожает систему.
    Насос лучше с запасом, чтоб давал проток 24-26 л/мин -как писал @kmvtgn, чем больше проток, тем меньше дельта и конденсация и тем выше cop
     
  7. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я
    Я тоже обращался с этим вопросом - сделать выбор дня и времени дезинфекции. Например во вторник в 5 утра, чтобы весь день вода была горячая и принимать ванны всей семьей
     
  8. SergA22
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    40

    SergA22

    Живу здесь

    SergA22

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Дубна
    Дом одноэтажный 110 метров. Делал пол шагом 100, стяжка 100. Труба 16я. Насос 25-60. Получилось 10 контуров длинной 90-95 метров. В итоге ТН работает на 23л,это на третьей скорости (т.е. на максимуме). Дельта 3,5-4 градуса. Сор по митсубишевской таблице совпадает. МЭ 16.
     
  9. Xntro
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    243

    Xntro

    Живу здесь

    Xntro

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Москва
    Возможно есть смысл выставить вручную нагрев до 60 градусов по ночному тарифу в любой день недели :)
     
  10. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    18.053

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    18.053
    Адрес:
    Ярославль
     
  11. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так ведь пока нет недельного расписания.
    Только суточное.
    Об этом и речь.
    А каждый день тыкать настойки как то не айс
     
  12. mwm1965
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389

    mwm1965

    Живу здесь

    mwm1965

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    389
    @Vzik, Дезинфекция происходит не совсем по описанию. Допустим установлен обычный нагрев воды до 42 гр. Так пока вода не остынет до 31 гр. дезинфекция не включится. Это может произойти и во вторник и в среду (зависит от утепления дома). У меня вторую неделю по вторникам дезинфицирует то ночью то днём. Вообще-то этот режим должен контролировать пользователь, ведь цены на эл. энергию и тарифы у всех разные.
     
  13. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    18.053

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.045
    Благодарности:
    18.053
    Адрес:
    Ярославль
    Так я и хочу четкий параметр, включающий дезинфекцию по моему усмотрению.
     
  14. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    3.358
    а в мануале на картинке вроде недельное расписание нарисовано - не работает? Скриншот 2018-12-25 23.39.17.png
     
  15. бандерлог
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    бандерлог

    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    2.187
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нужно посмотреть на самом блоке.
    большинство я думаю, через сервер управляют.
    а на сервере такого расписания нетъ
     
Статус темы:
Закрыта.