1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, пока температура не опускается ниже +12 градусов. Опустилась, все, переходим на геотермальный ТН.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А я просто не нашел, на скорую руку, геоТН мощностью 5 кВт:aga: Поэтому привел в пример 8-ми кВтный. Мне кажется, если найти на 5 кВт, то ценник ещё ниже будет, 2-2.5 евро.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.984
    Благодарности:
    6.985

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.984
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Таганрог
    Мы тоже к этому пришли, но с другой стороны.

    Нельзя так категорично. Пусть пользователи сами определяют точку бивалентности
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вообще не вопрос, в каждом конкретном случае, когда установлены две системы, пользователи сами определят, по расходам, при какой температуре, какую систему включать. Я соответственно, например, для себя определил, что если ТН DX, то воздушный блок, по большому счету, не нужен, от слова совсем. За отопительный период, просадка геоконтура не превышает 1 градус между началом отопительного сезона и его концом. А летом, при наличии дождей, гоеконтур восстанавливается независимо от того, работает в это время ТН или нет. То есть, приготовление ГВС никак не влияет на температуру в геоконтуре. Приход тепла превышает расход.
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Как там в классике" Имею желание купить авто, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то что наши возможности совпадали с желаниями!":)] Я это к тому, что первоначальная разница в хорошо утепленном доме может не возвратится в срок 15-20лет
     
    Последнее редактирование: 24.01.19
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.379
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.379
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    Дим, а ты новоселье уже справил? Живёшь в доме постоянно?
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Дом постоянно отапливается, поддерживается температура +22 градуса, горячая вода так же используется постоянно. От того, что я там не ночую, особо ничего не меняется. :aga:;)
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    А вентиляция есть и если есть работает? Ну и при отсутствии как минимум гвс не тратится. У многих это большой доп. расход.
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вентиляция работает в штатном режиме, форточки периодически открываются на проветривание, в доме тепло и свежо, я в доме нахожусь практически каждый день, занимаюсь ремонтом, руки споласкивания постоянно, вечером душ. Для меня эта зима, можно сказать тестовая, для понимания, можно ли в дом переезжать. Вывод сделан, можно, был бы сделан ремонт, уже бы жил.
     
  10. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    18.043

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.043
    Благодарности:
    18.043
    Адрес:
    Ярославль
    @Dimastik25, в последнее время каждый вечер читаю оба раздела и Воздушные ТН и ГеотермальныеТН, и заметил что очень много споров в разделе Гео в стиле "да у меня лучше, а у тебя хуже", и вот и тут началось похожее, и самое главное кто зачинатель сего действия ;)...
    Воздушный ТН конечно менее эффективен чем геотермальный, но зато воздушник сильно дешевле, быстрее монтируется.
    У меня за эту зиму, точнее, за прошедшую половину зимы, тэны включались всего один день.
    Интересно было бы сравнить окупаемость двух видов ТН, и суммарные затраты на ТН, отопление и обслуживание лет за 10, например. Вот тогда можно сделать вывод, о том что лучше.
    Хотя, газ все равно лучше будет :)]
     
  11. LeonSh
    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20

    LeonSh

    Участник

    LeonSh

    Участник

    Регистрация:
    11.04.17
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    20
    А что такое "пропуски разморозки" ? Это оно? Screenshot_20190124-230741.jpg Screenshot_20190124-230922.jpg Screenshot_20190124-230950.jpg Screenshot_20190124-231014.jpg
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Информация должна подаваться полностью и правдиво. Да, воздушный ТН в установке дешевле, это если сравнивать ТН одинаковой, паспортной мощности. То есть, установка ВТН на 16 кВт по паспорту, будет безусловно дешевле чем установка геотермального ТН мощностью по паспорту 16 кВт. Кто бы спорил, только не я. А сравнивать нужно по эффективности. Выше уже выяснили, что для отопления дома с теплопотерями в 5кВт, необходимо установить ВТН с паспортной мощностью 12-16 кВт. Вот в этом случае и нужно сравнивать, стоимость гео ТН мощностью 5 кВт, для отопления конкретного дома с теплопотерями в пределах 5-6 кВт, и ВТН мощностью 12-16 кВт для отопления того же дома. Это первое. Второе, действительно очень интересно, сравнить затраты на отопление дома гео и ВТН, причем, именно в зимний период, так как, для приготовления ГВС в летний период я бы и сам рекомендовал установить самый маломощный ВТН за три копейки, грубо говоря, переделанный из кондиционера. Собственно говоря, не понятно, почему производителям не приходит в голову такая идея, стоимость ведь будет копеечная, дачникам будут в очередь за ними выстраиваться.
    Ну и в третьих, я если и приводил скрины своего ТН, то для пояснения высказываемой мысли. А вы где то увидели, что идёт меряние у кого лучше? Покажите где?
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Кстати, далеко не факт. В свете последних взрывов и активизации проверок газового оборудования, очень велика вероятность, что газовики вспомнят про прописанную в законе обязанность пользователей газа, заключать договора на обслуживание газового хозяйства. Которые сейчас заключают на год, при пуске газа, а потом можно и не заключать, на это закрывали раньше глаза. Сейчас, боюсь, ситуация изменится, не далее как сегодня, в новостях по центральному каналу, упоминали о том, что у квартиросъёмщиков не заключены такие договора, хотя должны быть.
    В нашем районе, например, стоимость такого договора, при подключении газа, составляет 15 000 рублей в год. То есть, ещё не получив ни кубометра газа, мы уже 15 тысяч отдали за отопление. Так что, в этом свете, я бы ещё посмотрел, что дешевле, ВТН, вместе с геоТН, или магистральный газ:hello:;)
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.379
    Благодарности:
    21.013

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.379
    Благодарности:
    21.013
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так сравнили уже. 380 против 600 (без геоконтура) И попробуй оспорь.
     
  15. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    3.355

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    3.355
    эта опция недоступна, поэтому и спрашивал про квадрат
     
Статус темы:
Закрыта.