    Вобщем уже третий день как замах отсутствует в санузле.

    Вобщем для тех у кого есть запах но нет возможности сразу или потом сделать вентиляцию канализацеонного стояка, просто убедитесь естьли на Ваших сантехнических приборах, особенно душевых кабинах. У нас была имено такая проблема и мы ее решили, установив новый сифон.
     
  2. strike267
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    strike267

    Новичок

    strike267

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Мирный
    Зашел зимой в пустой еще не жилой дом - и обнаружил вонь...Стояк фановый с грибком выходит на крышу - однако на нем снежный ком. Видимо из-за испарений? Заткнуло снегом трубу - и вонь пошла в дом... Возможно, если сделать конец трубы Г-образным, это изменит ситуацию? Что, друзья, посоветуете?
     
  3. anton253
    Регистрация:
    21.12.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    anton253

    Участник

    anton253

    Участник

    Регистрация:
    21.12.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    СПб-Анапа
    Внимательно прочитать пост №6 этой темы


    И, конечно, №8
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Это не снегом заткнуло, это ледяная пробка образовалась. Для начала колпак снимите. А загнув Г-образно вы ситуацию усугубите, т.к. выход воздуха затрудните. Если стояк у вас не утеплен и заменить на утепленный нет никакой возможности, то могу подсказать один "дедовский" способ. Берете медную (обязательно медную) проволоку, сворачиваете ее рыхлым комом и засовываете трубу сверху. Закрепите, что б не провалилась. Это поможет. У меди высокая теплопроводность, воздух будет медь нагревать, лед подтапливать.
     
  5. ksa1029
    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    9

    ksa1029

    Участник

    ksa1029

    Участник

    Регистрация:
    07.10.09
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Северный Казахстан, Петропавловск
    Скажите, будет ли смысл выводить вентиляцию канализационного стояка на крышу, если уже два месяца температура выше -25 не поднималась, при таком морозе его за пару дней льдом затянет.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Если выход утеплен - не затянет. В Лапландии при -40С не затягивает.
     
  7. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    И я прошу совета по вентиляции канализационного стояка. Совсем запутался

    Имеем трубу с двумя вент. каналами из ПВХ труб 110мм. Один канал вытяжка из санузла, второй - вентиляция подпольного пространства цоколя. Планировал подключить на холодном чердаке стояк канализации к каналу, который из цоколя. Сама труба (из бетонных блоков) будет утеплена в зоне чердака, а выше кровли утеплены ПВХ каналы, которые внутри трубы.

    Но вот на днях наткнулся в инете на мнение, что обязательно нужно:
    - выводить отдельной трубой сквозь кровлю
    - труба не должна быть утеплена
    - труба должна быть короткой (см 30)

    Не хотелось бы еще в одном месте кровлю дырявить, проходку покупать...
    Кто что думает?
     
  8. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    Форумчане, какие будут мнения?
    Вот картинка для наглядности.
     

    Вложения:

    • Вентиляция.jpg
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Это вам канализационными трубами воздуховоды сделали.
    Фановый стояк с венитиляцией совмещать нельзя. Хотя бы потому, что вентиляционный выход в обязательном порядке имеет колпак от осадков, а на канализационный колпак ставить ни в коем случае нельзя.

    1. это точно
    2. это не верно. Обязательно брать утепленную трубу. По крайней мере выше кровельного покрытия она должна быть утепленной, если зимой канализацией пользуетесь и не хотите образования ледяной пробки с перекрытием канала и всеми вытекающими.
    3. Труба должна быть такой высоты, что бы ее снегом не завалило. 300 мм. обычно для менее снежных регионов берут. На юге России можно и неутепленную поставить, а в Турциях вообще маленькие плоские выходы, на 100 мм от кровли поднимающиеся годятся.
     
  10. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    Не сделали, а сделал. Я сам все делаю. :|:
    А в чем криминал?


    Спасибо, буду думать... Как-то странно стоят эти проходные элементы. Вчера ездил в командировку в Видное, заехал в одну кровельную компанию. За не утепленную проходку мне назвали цену 3300 р. Я про утепленную даже спрашивать не стал. Понятно, что в масштабах стройки сумма не великая, но по сути за два куска пластмассы.
     
  11. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Криминал в том, что пластик нельзя на воздуховоды применять. На нем пыль активно оседает, т.к. ее статическое электричество притягивает. А еще диаметры разные у канализации стандарт 110, а у вентиляции 125. Ну и пожарная безопасность. Любой воздуховод - это потенциальная "огнедуйка". А пластик прогорает в секунды.
    Не надо путать проходной элемент с выходом. Проходной ставится на кровлю, что бы сделать соединение трубы с кровлей герметичным. На проходной ставится труба.
    неутепленными бывают только канализационные выходы. они без колпака. Иногда на них колпак ставят и выдают за вентиляционные, но отличить легко - у вентиляционных внутренность - оцинкованная труба.
    По ценам подсказать не могу, но надо вам выяснить что в эту цену входит и позвонить по другим продавцам. Знаю, что на рынках строительных цены бывают очень разные, продавцы, как тонкие психологи сразу видят сколько можно "заломить" клиенту.
    И проходки стоят очень по-разному. Самая дешевая - это для мягкой кровли, самая дорогая (раза в 3 дороже) - это универсальная для любого профиля металлочерепицы.
     
  12. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    672
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо, не знал. Я когда-то посетил специализированный магазин (вентиляция/кондиционирование). И там наблюдал огромный выбор воздуховодов из пластика белого цвета, различных сечений, формы и размеров, а также всякие соединители (углы, муфты, решеточки и т.п.), тоже из пластика. Видимо это натолкнуло меня на мысль, что можно использовать и другие пластиковые трубы.

    Я не путаю, это мне объявили цену за комплект: проходной элемент для мягкой кровли, устанавливаемый в процессе монтажа, и труба 110мм не утепленная без колпака (примерно 0,5м длиной).
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    У нас много чего непригодного к применению продают. Вроде только у шведов есть пластиковые антистатичные воздуховоды, только они очень дорогие. Прямоугольные тоже лучше не применять - потери давления в них большие.
     
  14. александрик
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    238

    александрик

    Живу здесь

    александрик

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Вологда
    А не можете подсказать оптимальные на ваш взгляд материалы и конструкции вентиляционных и канализационных трубопроводов. Кирпичных уже не получится. Сам тоже рассчитывал из пластика серого или рыжего (канализационных труб) делать и вентиляцию и фановые, а тут низзя.??
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.880
    Благодарности:
    19.336

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.880
    Благодарности:
    19.336
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фановые однозначно из пластика.