ТН рассол-вода своими руками. Прошу немного помощи гуру

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем deneeska, 01.10.16.

  1. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Пришлось поменять насос на гликоле на 8 метровый что бы нормально продавить систему на второй этаж. Дырки в потолке запенил. Осталось купить декоративные короба.
    Сливы конденсата сверлил прямо на улицу.
    Ну как бы и все.
    Бюджет мероприятия (два макквея и одна идея) вышел примерно 900-950 долларов.
     

    Вложения:

    • P80507-190126.jpg
    • P80529-120928.jpg
    • P80606-172757.jpg
    • P80606-172800.jpg
    • P80528-111835.jpg
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Можно через реле клапана вентилятор подключить, или если двигатель вентилятора несколько-обмоточный и скорости переключаются на плате факойла через реле, отключить первую скорость.
    Еще, если на 2-ой дует сильно, заменить 2-ю на первую, а 3-ю на 2-ю.

    Правда в этих случаях надо будет что-то делать с датчиком температуры входящего в фанкойл воздуха.
    Он обычно над ребрами висит и реакция будет замедленная, когда вентилятор не работает.
    Я его тогда за корпус фанкойла выношу.
     
  3. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    @deneeska, Добрый день. Пытаюсь тоже подойти к сборке, подскажите каким контроллетом пользуетесь, и как повышать и понизить температуру в конденсатор? Спасибо.
     
  4. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Подойдет любой контроллер температуры с выносным датчиком, у меня какой-то китай для теплого пола. Зачем вам изменять температуру конденсации? Вам нужно контролировать обратку системы отопления и выключать компрессор при прогреве.
     
  5. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    Добрый день, в смысле принцип термостата, поднялась необходимая температура в комнате и отключился компрессор?
     
  6. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Не всегда. Т обратной воды может быть такая, что дальнейшее ее повышение приведет к поломке компрессора-знаете есть такие понятия как давление нагнетания и потребляемый ток компрессора. При этом в доме может быть дубак. Т. е. либо С. О. не соответствует площади, либо теплопотери выше мощности вашего тн.
    Вообще контроль по обратке я считаю неправильным- дельта СО может меняться от протока, от времени сколько проработал тн, от температуры за окном. Что делается на подаче при этом неизвестно. А Т подачи воды прямопропорциональна давлению нагнетания.
    Я контролирую только по Т гв. Экспериментально определил раз что мой тн (зависит от конструкции, комплектации и насоса СО) может дать 44- 45 гр - все это предел, далее потеряете компрессор. Вот этой температурой и грейте дом, порциями. Нагнали - тн стоп. Упала на скажем 5-6 гр.- включился. Когда дом, со прогреется время простоя само увеличится. Теперь можно спокойно установить Тгв такой чтобы хватало тепла- но всегда ниже чем предельная - 44-45. Когда тн работает круглосуточно вы узнаете точно какую макс. Т необходимо держать при Т уличной. Ну и еще защита от дурака д. быть - реле высокого давления, настроенное на макс Рд (макс Ток потр. Компрессора)
     
  7. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    Подскажите каким припоем (процент серебра) паять ТРВ и компрессор?
     
  8. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
  9. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Трв 5% если под пайку. Компрессор - в зависимости какой материал отвода. Железо - 30%. Ппто - 30% достаточно. Нужно смотреть как припой ложится и если что - на повышение%.
     
    Последнее редактирование: 12.08.18
  10. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    Здравствуйте. Предстоит установка предконденсатора. Кроме того система перезаправлена. Не хрчется зря терять фреон. Из Вашего недавнего поста: "Компрессор тот же, спиральник ZH, газ 22, просто стравил в холодный баллон и перезаправил". Если Вас не затруднит, уточните пожалуйста способ утилизации фреона в холодный балон.
     
  11. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    @Arhimed2014 спасибо, а на трассе 2% хватит?
     
  12. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    Подскажите гуру. как просчитать температурный напор. что то запутался. скважины 2шт. температура 7градусов (2.куба) вход в пто, выход в скважину 3 градуса. рассчет на работу 0 кипение/40 конденсация. Считаю среднеарифметическую разницу температур.
    7+3 =10/2=5, 5-0темп кипения=5 температурный напор. 2*1.163*4=9.303квт. теоретически даст скважина. испаритель, (читал на форуме в ветке (Decabrino) вроде может дать 5квт с 1м.кв 1градус температурного напора. то-есть в моем случае 0.5кв.м необходим ? 0.8 м. кв за глаза. Поправьте где ошибаюсь. С. О. 8-10 квт. с перспективой до 13- 15квт
     
    Последнее редактирование: 12.08.18
  13. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Поднялась температура теплоносителя в системе и отключился компрессор.
    Обратка поднимется только когда прогреется вся система.

    Но можете конечно контролировать т воздуха, но с теплыми полами это приведет к большим перепадам температуры и вообще непрогнозируемой работе.

    ну во первых в тн должено быть установлено реле защиты по давлению как низкого так и высокого. Защищать компрессор это его функция, а никак не контроллера температуры.

    Вы абсолютно никогда не узнаете, когда полностью прогреется ваша СО. Т подачи устанавливается сразу после включения компрессора и прямо зависит от температуры обратки, только с разницей на ваш тепловой напор в конденсаторе. Но есть проблемка, обратка всегда точно показывает температуру вашего пола, а подача имеет к ней отношение как к температуре на луне. А если сломается насос СО, то и компрессор ваш умрет, т. к. подача не нагреется.

    трв паяется нормально обычным твердым медным припоем без серебра. Вообще трв лучше взять под гайки.
    нержавейка и сталь (пто и компрессор) 15-30% достаточно. пробуйте.

    взяли пустой баллон. отвакуумировали. положили в морозилку. приготовили ведро с водой и кило льда.
    Подключили баллон на нагнетание, открыли кран, включили компрессор. Если т баллона выросла больше т конденсации то кинули баллон в ведро с холодной водой и туда льда.
    Когда в стекле перестал лететь жидкарь и компрессор крутит вхолостую процесс можно считать законченным. Дополнительный контроль дает взвешивание баллона. Не забудьте его протереть насухо. Ваша задача собрать холодный жидкий фреон в баллоне и закрыть кран. Тогда в системе останется только немного газа.

    не будет у вас 0 кипения. считайте с классическим ТРВ кипение -5 -6. это нормальный результат. И обратка упадет у вас к 0 очень быстро. А подача будет колебаться около +4. Ну а к концу сезона может и к 0 упасть, а кипение до -8. Это нормальный режим грунтовика с обычным ТРВ. Хотите больше - велкам ту частотники, этрв, контроллеры и т. д. Но стоит ли оно того.

    берите таблицы NHP Quick Selection Table. Они для 407 газа, для 22 будет чуть похуже, но приемлемо. Берите по ним ПТО и компрессор и не заморачивайтесь. Все равно точно и корректно посчитать вы не сможете.
     
  14. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
  15. Ramann
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13

    Ramann

    Живу здесь

    Ramann

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    13
    @deneeska, в начале вашего поста вы выкладывали цены покупки

    (я купил два своих ПТО где-то за 300 уе. при этом они новые не паяные.
    И компрессор копланд ZH30 за 350 уе
    Сейчас буду прикидывать что нужно докупить.)
    не подскажите где взять, понимаю что давно брали. в Харькове или через поляков?